Отопление/кондиционирование склада В1 |
|
|
|
7.10.2016, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919
|
Господа у кого есть опыт по отоплению высотного склада В1 тут несколько тем по отоплению складов но там как правило в середине обсуждения автор переводит склад в категорию В2 и обсуждение умирает
отопительные регистры не выход -их надо много, склад высокий все уйдет наверх (дестратификатор не поставиш) лучистые панели тоже - много городить и куда ставить чтобы не пересечься с пожаркой и погрузчиками неясно
хочется поставить тепловентилятор но п 7.9.2 СП 60 вынуждает купить вместо тепловентиляторов тепловые завесы - это конечно абсурд но неужели все просто ставят втз и все? а что делать с охлаждением? тоже втз но с поддоном и хол водой внутри? какой опыт?
|
|
|
|
|
10.10.2016, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177
|
Hoval или аналогичные
|
|
|
|
|
10.10.2016, 11:23
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Делали высокие склады большой площади-отопление воздушными отопительными агрегатами, вдоль проездов, т.е. между местами складирования. Струя теплого воздуха- до уровня рабочей зоны. Все работает. Видела чужой проект с "теплыми полами", очень удивлялась, но после реализации оказалось, что все очень даже хорошо.
Сообщение отредактировал ast - 10.10.2016, 11:25
|
|
|
|
|
10.10.2016, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолком высоких помещений даже без отопления бывает тепло )
|
|
|
|
|
10.10.2016, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 10.10.2016, 11:23) Делали высокие склады большой площади-отопление воздушными отопительными агрегатами, вдоль проездов, т.е. между местами складирования. У ТС кат. В1 у склада - по п. 7.9.2 СП 60 Ваше решение запрещается, и он на это указал в 1-ом посте. Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 11:33) Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолком высоких помещений даже без отопления бывает тепло ) Интересно, за счёт чего? в складе у ТС, скорее всего, тепловыделений нет.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(ИОВ @ 10.10.2016, 18:33) У ТС кат. В1 у склада - по п. 7.9.2 СП 60 Ваше решение запрещается, и он на это указал в 1-ом посте.
Интересно, за счёт чего? в складе у ТС, скорее всего, тепловыделений нет. думаю от земли )) был один объект, здание бывшего цеха по изготовлению кранов что ли. высотой в 4 или 5 этажей по 4 метра, длиной метров 300...400, вообщем большой ангар, очень большой, в цехе работали сварщики (до десятка, один кран на шасси, ну и куча гастарбайтеров. освещение - только переносные лампы и наверное пару погрузчиков. Ворота примерно 3 на 4 днем открыты. то есть тепловыделениями от техники можно пренебречь - на такой объем.... Так вот в начале зимы, в месте примыкания старых крышных вентиляторов всегда таял снег (этих крышников была куча, диаметр одного что то около 1100..1200мм). получается что масса бетонного пола и земли накопило за лето тепло и постепенно его отдавало, естественно до определенного момента наверное, объект в работу не пошел, делали другие.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919
|
Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 11:33) Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолком высоких помещений даже без отопления бывает тепло ) Опять же п 7.9.2 СП 60 запрещает все в том числе и дестратификаторы напольное отопление интересная идея но как решена проблема несущей способности пола? там жеж нагруженый погрузчик катается поставлю тогда втз везде - будет забавно
|
|
|
|
|
12.10.2016, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Whynot @ 12.10.2016, 10:45) поставлю тогда втз везде - будет забавно Ваше забавное решение, мягко говоря, нелепо и не обеспечит нормативное отопление склада, не говоря уже о равномерности распределения температур в помещении. Об охлаждении в тёплый период завесами вообще говорить бессмысленно. Если невозможно использовать "тёплый пол" и/или потолочное отопление, то принимают воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией с использованием рециркуляции (если допустимо) или рекуперации тепла.
|
|
|
|
|
13.10.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931
|
Докину свои 5 копеек Действительно в складах категории В1 нельзя размещать вент оборудование Но сам лично участвовал в проекте где использовался Ховал, на складе Хенкель, который категорией В1. Делали несколько топорно, но креативно, фото реализации во вложении. Там с двух объектов, второй (тот что без снега) кажется где-то в Воронеже. Установка разделялась на две части ...установка и специальный воздухораспределитель Установка "выносилась" из помещения В1, эжектор - не является вент оборудованием, так как это воздухораспределитель, да и 24В там, пожарники не цепляются. На фото внутри, это до монтажа эжектора.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919
|
ну как говориться Dura lex, sed lex Я только раб лампы и если Сп писали деятели для которых тепловентилятор и тепловая завеса это абсолютно разные вещи и тепловентилятор нельзя на склад а завесу можно тогда пусть данный склад будет памятником дуризма нашего СП
|
|
|
|
|
20.10.2016, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Whynot @ 20.10.2016, 12:30) ну как говориться Dura lex, sed lex Я только раб лампы и если Сп писали деятели для которых тепловентилятор и тепловая завеса это абсолютно разные вещи и тепловентилятор нельзя на склад а завесу можно тогда пусть данный склад будет памятником дуризма нашего СП Скорее, Ваше безграмотное решение станет всеобщим посмешищем - никакими расчётами Вы не сможете подтвердить обеспечение нормируемой температуры в помещении в режимах отопления и кондиционирования. Да и на практике это тоже невозможно обеспечить. Так что, даже если попадёте на безграмотного эксперта, то Заказчик-то потом все претензии именно Вам и предъявит. В данном случае не стОит укорять нормотворцев - они не разрешили в более пожароопасных (кат. А, Б, В1) складах установку постоянно работающего ОВ-оборудования потому, что там нет постоянного пребывания персонала. А ВТЗ по умолчанию не работают в постоянном режиме, а только при открывании ворот, и, след., в присутствие персонала. В старом СНиП 2.04.05-86 была на этот предмет более понятная формулировка Цитата 4.100 В складах, кладовых и др. помещениях, доступ в которые ограничен, допускается размещать только оборудование воздушных и воздушно-тепловых завес при теплоносителе воде и паре
|
|
|
|
|
20.10.2016, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49493
|
В таких случаях делали воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией. Приточки размещали в венткамерах на антресолях.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919
|
ничего мне заказчик не предъявит у него как и у меня задача сделать систему с минимальными затратами и без головняков охлаждать никто ничего не собирается а с функцией отопления по датчику втз справятся на ура и кто сказал что втз должны включаться только при открытии ворот - на многих объектах реализовано отопление зоны ворот с помощью втз по датчику темп вне зависимости открыты ворота или нет и с чего это я не смогу подтвердить ничего расчетами?! откуда это?! т.е. тепловентиляторы расчетами подтверждаются а втз вдруг нет? и если писаки снипов не смогли просто переписать старый снип корректно то это не мои проблемы
Как я понимаю тут вообще склад В1 никто не делал кроме Kostia который предложил решение к сожалению мне оно не подходит т.к. у меня склад был категории Г а теперь хранит другую продукцию и стал В1 и на уже рассчитаную и построенную кровлю ничего не поставишь :-( придется выпилить тепловентиляторы и на их место поставить ВТЗ тойже мощности
|
|
|
|
|
21.10.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Whynot @ 21.10.2016, 12:01) охлаждать никто ничего не собирается Как-то Вы не последовательны, ранее Вы писАли Цитата(Whynot @ 7.10.2016, 21:08) а что делать с охлаждением? тоже втз но с поддоном и хол водой внутри? Цитата(Whynot @ 21.10.2016, 12:01) Как я понимаю тут вообще склад В1 никто не делал кроме Kostia который предложил решение к сожалению мне оно не подходит Делали, конечно, Вы просто потому, что Вам не подходит решение, не замечаете Цитата(ИОВ @ 12.10.2016, 21:08) Если невозможно использовать "тёплый пол" и/или потолочное отопление, то принимают воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией с использованием рециркуляции (если допустимо) или рекуперации тепла. Цитата(Vemen @ 20.10.2016, 15:56) В таких случаях делали воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией. Приточки размещали в венткамерах на антресолях. Хотя меня очень заинтересовал вариант, реализованный Kostia, попытаюсь в будущем и его рассматривать /предлагать
|
|
|
|
|
24.10.2016, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(Whynot @ 20.10.2016, 12:30) ну как говориться Dura lex, sed lex Я только раб лампы и если Сп писали деятели для которых тепловентилятор и тепловая завеса это абсолютно разные вещи и тепловентилятор нельзя на склад а завесу можно тогда пусть данный склад будет памятником дуризма нашего СП Никакого "дуризма" в СП нет. Есть непонимание термина "воздушная завеса" у читателей СП. Так вот - воздушная завеса это не обязательно нечто, похожее на тепломашевские КЭВы. Это прежде всего устройство в системе местной приточной вентиляции, которое состоит из воздуховодов с продольными щелями. То есть это может быть обычная приточная система, включающая в себя воздуховоды и вентилятор. И вентилятор при этом может стоять сколь угодно далеко от проема, защищаемого этой системой. СП запрещает установку в складах В1 электрооборудования, но воздушная завеса, в общем и целом, не включает в себя вентилятор, а только воздуховоды. Поэтому установка именно воздушной завесы в складе В1 не противоречит требованию СП. Короче говоря, в складе В1 необходимо предусматривать систему воздушного отопления, все электрооборудование которой необходимо выносить за пределы помещения склада.
|
|
|
|
|
18.12.2019, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096
|
Как буд-то есть еще вариант в СТУ прописать возможность отступления от данной нормы (если конечно делаются СТУ).
|
|
|
|
|
24.12.2019, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096
|
Кстати п.7.9.2 не входит в перечень постановления 1521.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Добрый день, уважаемые специалисты! Вопрос на счет возможности размещения оборудования в помещении склада В1. По пункту 7.2.10 СП60.13330.2020 в помещениях складов В1 запрещается размещать оборудование. Из текста пункта делаю вывод (возможно не правильный), что речь идет об оборудовании с электродвигателями (вентиляторы, тепловентиляторы, насосы). Вопрос, можно ли размещать: 1) воздухораспределители с приводами (220/24 В); 2) воздухонагреватели/охладители, если оборудование узлов регулирования вынести в другое помещение. СпасиБо!
|
|
|
|
|
5.12.2023, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(ZaTGV @ 5.12.2023, 14:12) Добрый день, уважаемые специалисты! Вопрос на счет возможности размещения оборудования в помещении склада В1. По пункту 7.2.10 СП60.13330.2020 в помещениях складов В1 запрещается размещать оборудование. Из текста пункта делаю вывод (возможно не правильный), что речь идет об оборудовании с электродвигателями (вентиляторы, тепловентиляторы, насосы). Вопрос, можно ли размещать: 1) воздухораспределители с приводами (220/24 В); 2) воздухонагреватели/охладители, если оборудование узлов регулирования вынести в другое помещение. СпасиБо! Недавно коллеги сдали производственное помещение кат. А. Вентиляторы в помещение, но все строго взрывозащищённое. А как раз узлы управления для воздушной завесы выносили в соседние помещения Г.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Спасибо за ответ. Для производственных помещений кат. А нет запрета на счет размещения вентиляторов (если без рециркуляции), только для складских помещений.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(ZaTGV @ 5.12.2023, 20:20) Спасибо за ответ. Для производственных помещений кат. А нет запрета на счет размещения вентиляторов (если без рециркуляции), только для складских помещений. Понял, тоже спасибо, учту.
Сообщение отредактировал Flow - 5.12.2023, 20:43
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|