> Отопление/кондиционирование склада В1
Whynot
сообщение 7.10.2016, 21:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



Господа
у кого есть опыт по отоплению высотного склада В1
тут несколько тем по отоплению складов но там как правило в середине обсуждения автор переводит склад в категорию В2 и обсуждение умирает

отопительные регистры не выход -их надо много, склад высокий все уйдет наверх (дестратификатор не поставиш)
лучистые панели тоже - много городить и куда ставить чтобы не пересечься с пожаркой и погрузчиками неясно

хочется поставить тепловентилятор но п 7.9.2 СП 60 вынуждает купить вместо тепловентиляторов тепловые завесы - это конечно абсурд но неужели все просто ставят втз и все?
а что делать с охлаждением?
тоже втз но с поддоном и хол водой внутри?
какой опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 10.10.2016, 7:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



Hoval
или аналогичные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 10.10.2016, 11:23
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Делали высокие склады большой площади-отопление воздушными отопительными агрегатами, вдоль проездов, т.е. между местами складирования. Струя теплого воздуха- до уровня рабочей зоны. Все работает. Видела чужой проект с "теплыми полами", очень удивлялась, но после реализации оказалось, что все очень даже хорошо.

Сообщение отредактировал ast - 10.10.2016, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 10.10.2016, 11:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолком высоких помещений даже без отопления бывает тепло )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.10.2016, 21:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 10.10.2016, 11:23) *
Делали высокие склады большой площади-отопление воздушными отопительными агрегатами, вдоль проездов, т.е. между местами складирования.

У ТС кат. В1 у склада - по п. 7.9.2 СП 60 Ваше решение запрещается, и он на это указал в 1-ом посте.

Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 11:33) *
Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолком высоких помещений даже без отопления бывает тепло )

Интересно, за счёт чего? в складе у ТС, скорее всего, тепловыделений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 11.10.2016, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 10.10.2016, 18:33) *
У ТС кат. В1 у склада - по п. 7.9.2 СП 60 Ваше решение запрещается, и он на это указал в 1-ом посте.


Интересно, за счёт чего? в складе у ТС, скорее всего, тепловыделений нет.

думаю от земли )) rolleyes.gif
был один объект, здание бывшего цеха по изготовлению кранов что ли. высотой в 4 или 5 этажей по 4 метра, длиной метров 300...400, вообщем большой ангар, очень большой, в цехе работали сварщики (до десятка, один кран на шасси, ну и куча гастарбайтеров. освещение - только переносные лампы и наверное пару погрузчиков. Ворота примерно 3 на 4 днем открыты. то есть тепловыделениями от техники можно пренебречь - на такой объем.... Так вот в начале зимы, в месте примыкания старых крышных вентиляторов всегда таял снег (этих крышников была куча, диаметр одного что то около 1100..1200мм). получается что масса бетонного пола и земли накопило за лето тепло и постепенно его отдавало, естественно до определенного момента наверное, объект в работу не пошел, делали другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whynot
сообщение 12.10.2016, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 11:33) *
Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолком высоких помещений даже без отопления бывает тепло )


Опять же п 7.9.2 СП 60 запрещает все в том числе и дестратификаторы
напольное отопление интересная идея но как решена проблема несущей способности пола? там жеж нагруженый погрузчик катается

поставлю тогда втз везде - будет забавно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.10.2016, 21:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Whynot @ 12.10.2016, 10:45) *
поставлю тогда втз везде - будет забавно

Ваше забавное решение, мягко говоря, нелепо и не обеспечит нормативное отопление склада, не говоря уже о равномерности распределения температур в помещении. Об охлаждении в тёплый период завесами вообще говорить бессмысленно.
Если невозможно использовать "тёплый пол" и/или потолочное отопление, то принимают воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией с использованием рециркуляции (если допустимо) или рекуперации тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 13.10.2016, 9:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Докину свои 5 копеек
Действительно в складах категории В1 нельзя размещать вент оборудование
Но сам лично участвовал в проекте где использовался Ховал, на складе Хенкель, который категорией В1.
Делали несколько топорно, но креативно, фото реализации во вложении.
Там с двух объектов, второй (тот что без снега) кажется где-то в Воронеже.
Установка разделялась на две части ...установка и специальный воздухораспределитель
Установка "выносилась" из помещения В1, эжектор - не является вент оборудованием, так как это воздухораспределитель, да и 24В там, пожарники не цепляются.
На фото внутри, это до монтажа эжектора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20151212_143431.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  20151212_143431.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  image2.jpeg ( 27,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  image5.jpeg ( 27,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  image11.jpeg ( 54,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whynot
сообщение 20.10.2016, 12:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



ну как говориться
Dura lex, sed lex
Я только раб лампы и если Сп писали деятели для которых тепловентилятор и тепловая завеса это абсолютно разные вещи
и тепловентилятор нельзя на склад а завесу можно тогда пусть данный склад будет памятником дуризма нашего СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.10.2016, 15:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Whynot @ 20.10.2016, 12:30) *
ну как говориться
Dura lex, sed lex
Я только раб лампы и если Сп писали деятели для которых тепловентилятор и тепловая завеса это абсолютно разные вещи
и тепловентилятор нельзя на склад а завесу можно тогда пусть данный склад будет памятником дуризма нашего СП

Скорее, Ваше безграмотное решение станет всеобщим посмешищем - никакими расчётами Вы не сможете подтвердить обеспечение нормируемой температуры в помещении в режимах отопления и кондиционирования. Да и на практике это тоже невозможно обеспечить. Так что, даже если попадёте на безграмотного эксперта, то Заказчик-то потом все претензии именно Вам и предъявит.

В данном случае не стОит укорять нормотворцев - они не разрешили в более пожароопасных (кат. А, Б, В1) складах установку постоянно работающего ОВ-оборудования потому, что там нет постоянного пребывания персонала. А ВТЗ по умолчанию не работают в постоянном режиме, а только при открывании ворот, и, след., в присутствие персонала.
В старом СНиП 2.04.05-86 была на этот предмет более понятная формулировка
Цитата
4.100 В складах, кладовых и др. помещениях, доступ в которые ограничен, допускается размещать только оборудование воздушных и воздушно-тепловых завес при теплоносителе воде и паре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vemen
сообщение 20.10.2016, 15:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49493



В таких случаях делали воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией. Приточки размещали в венткамерах на антресолях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whynot
сообщение 21.10.2016, 12:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



ничего мне заказчик не предъявит у него как и у меня задача сделать систему с минимальными затратами и без головняков
охлаждать никто ничего не собирается а с функцией отопления по датчику втз справятся на ура
и кто сказал что втз должны включаться только при открытии ворот - на многих объектах реализовано отопление зоны ворот с помощью втз по датчику темп вне зависимости открыты ворота или нет
и с чего это я не смогу подтвердить ничего расчетами?! откуда это?! т.е. тепловентиляторы расчетами подтверждаются а втз вдруг нет?
и если писаки снипов не смогли просто переписать старый снип корректно то это не мои проблемы

Как я понимаю тут вообще склад В1 никто не делал кроме Kostia который предложил решение
к сожалению мне оно не подходит т.к. у меня склад был категории Г а теперь хранит другую продукцию и стал В1
и на уже рассчитаную и построенную кровлю ничего не поставишь :-(
придется выпилить тепловентиляторы и на их место поставить ВТЗ тойже мощности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.10.2016, 12:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Whynot @ 21.10.2016, 12:01) *
охлаждать никто ничего не собирается

Как-то Вы не последовательны, ранее Вы писАли
Цитата(Whynot @ 7.10.2016, 21:08) *
а что делать с охлаждением?
тоже втз но с поддоном и хол водой внутри?


Цитата(Whynot @ 21.10.2016, 12:01) *
Как я понимаю тут вообще склад В1 никто не делал кроме Kostia который предложил решение
к сожалению мне оно не подходит

Делали, конечно, Вы просто потому, что Вам не подходит решение, не замечаете
Цитата(ИОВ @ 12.10.2016, 21:08) *
Если невозможно использовать "тёплый пол" и/или потолочное отопление, то принимают воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией с использованием рециркуляции (если допустимо) или рекуперации тепла.

Цитата(Vemen @ 20.10.2016, 15:56) *
В таких случаях делали воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией. Приточки размещали в венткамерах на антресолях.

Хотя меня очень заинтересовал вариант, реализованный Kostia, попытаюсь в будущем и его рассматривать /предлагать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 24.10.2016, 8:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(Whynot @ 20.10.2016, 12:30) *
ну как говориться
Dura lex, sed lex
Я только раб лампы и если Сп писали деятели для которых тепловентилятор и тепловая завеса это абсолютно разные вещи
и тепловентилятор нельзя на склад а завесу можно тогда пусть данный склад будет памятником дуризма нашего СП


Никакого "дуризма" в СП нет. Есть непонимание термина "воздушная завеса" у читателей СП.
Так вот - воздушная завеса это не обязательно нечто, похожее на тепломашевские КЭВы. Это прежде всего устройство в системе местной приточной вентиляции, которое состоит из воздуховодов с продольными щелями. То есть это может быть обычная приточная система, включающая в себя воздуховоды и вентилятор. И вентилятор при этом может стоять сколь угодно далеко от проема, защищаемого этой системой.
СП запрещает установку в складах В1 электрооборудования, но воздушная завеса, в общем и целом, не включает в себя вентилятор, а только воздуховоды. Поэтому установка именно воздушной завесы в складе В1 не противоречит требованию СП.
Короче говоря, в складе В1 необходимо предусматривать систему воздушного отопления, все электрооборудование которой необходимо выносить за пределы помещения склада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasIv
сообщение 18.12.2019, 11:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096



Как буд-то есть еще вариант в СТУ прописать возможность отступления от данной нормы (если конечно делаются СТУ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasIv
сообщение 24.12.2019, 14:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096



Кстати п.7.9.2 не входит в перечень постановления 1521.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 5.12.2023, 14:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты!
Вопрос на счет возможности размещения оборудования в помещении склада В1.
По пункту 7.2.10 СП60.13330.2020 в помещениях складов В1 запрещается размещать оборудование. Из текста пункта делаю вывод (возможно не правильный), что речь идет об оборудовании с электродвигателями (вентиляторы, тепловентиляторы, насосы).
Вопрос, можно ли размещать:
1) воздухораспределители с приводами (220/24 В);
2) воздухонагреватели/охладители, если оборудование узлов регулирования вынести в другое помещение.
СпасиБо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 5.12.2023, 15:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ZaTGV @ 5.12.2023, 14:12) *
Добрый день, уважаемые специалисты!
Вопрос на счет возможности размещения оборудования в помещении склада В1.
По пункту 7.2.10 СП60.13330.2020 в помещениях складов В1 запрещается размещать оборудование. Из текста пункта делаю вывод (возможно не правильный), что речь идет об оборудовании с электродвигателями (вентиляторы, тепловентиляторы, насосы).
Вопрос, можно ли размещать:
1) воздухораспределители с приводами (220/24 В);
2) воздухонагреватели/охладители, если оборудование узлов регулирования вынести в другое помещение.
СпасиБо!

Недавно коллеги сдали производственное помещение кат. А. Вентиляторы в помещение, но все строго взрывозащищённое.
А как раз узлы управления для воздушной завесы выносили в соседние помещения Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 5.12.2023, 20:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Спасибо за ответ.
Для производственных помещений кат. А нет запрета на счет размещения вентиляторов (если без рециркуляции), только для складских помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 5.12.2023, 20:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ZaTGV @ 5.12.2023, 20:20) *
Спасибо за ответ.
Для производственных помещений кат. А нет запрета на счет размещения вентиляторов (если без рециркуляции), только для складских помещений.

Понял, тоже спасибо, учту.

Сообщение отредактировал Flow - 5.12.2023, 20:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:14