Заземление экрана, Заземлять с двух или с одной стороны? |
|
|
|
20.6.2013, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.2.2011
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
|
Цитата(svintus @ 5.9.2012, 9:48) Покидайте, пожалуйста моделями современных осциллографов, кто какими пользуется. На действующем обьекте после установки частотников на вентиляторы приточек упал Модбас, пошел в кладовку бубен доставать...
_____________________________________614431.jpeg ( 126,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96Бубен иногда помогает.
|
|
|
|
|
29.3.2014, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Итак, "Поток" vs Danfoss FC202P90KT4... Два сезона тому прикрутили частотник к сетевому насосу, и понеслась... "Поток" показывал расход газа на стоячих котлах... "Поток" был установлен, ну, понимаете, как всегда, но представители производителя клялись на ПУЭ, шо всё правильно, а наши частотники - говно... Частотник был установлен соответственно, бюджетным вариантом с использованием существующих кабельных трасс, разброшенным по клицам вдоль стен; пайол, как класса, на котельной нет... Мотор-кабель древний, бронированный, маслонаполненный, заземлен добросовестно, ржавыми болтами и меднолуженными наконечниками. Два сезона КИПовцы выносили нам мозги... И вот, настало время, когда война на пороге, монтажей нет, и можно послать монтажное звено целый день страдать ерундой, по официальному письму с просьбой разобраться... В письме изложена просьба на замену существующего моторного кабеля на экранированный. Прикинули стоимость, выставили счет, заказчик не от шо офигел, охренел, выслал команду КИПовцев в подмогу. Из перечня работ - испробованы все варианты с частотами модуляции, схемами модуляции, вбиты в грунт 2 трубы, проброшено дополнительное заземление, на "Поток" поставлен радиофильтр, и еще много-много чего. И итоге - озверевший бригадир монтажников оторвал со стены сигнальный кабель расходомеров "Потока", выпутал свернутые в кольца петли, метров 15, выкинул это всё в кабельный канал за стену котельной, разрезал кабель до оплетки и заземлил с двух сторон на свежевбитые трубы. Всё. Ни помех, ни наводок. Киповцев не били, нет, честное слово. Но на ближайшей оперативке у Заказчика произойдет что-то запредельно жестокое, обязательно...
|
|
|
|
|
29.3.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
|
Цитата(BROMBA @ 29.3.2014, 10:56) ... И итоге - озверевший бригадир монтажников оторвал со стены сигнальный кабель расходомеров "Потока", выпутал свернутые в кольца петли, метров 15, выкинул это всё в кабельный канал за стену котельной, разрезал кабель до оплетки и заземлил с двух сторон на свежевбитые трубы. Всё. Ни помех, ни наводок. Киповцев не били, нет, честное слово. Но на ближайшей оперативке у Заказчика произойдет что-то запредельно жестокое, обязательно... Вам шапку-маску и биту выслать или свои есть?
|
|
|
|
|
29.3.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(Сергей В. @ 29.3.2014, 13:36) Вам шапку-маску и биту выслать или свои есть?
|
|
|
|
|
1.4.2014, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(goldenlife @ 20.6.2013, 14:07)
_____________________________________614431.jpeg ( 126,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96Бубен иногда помогает. Стояли голые Лензы. Вылечили установкой дросселей перед каждым.
|
|
|
|
|
5.4.2014, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704
|
На абб землится с обеих сторон, частотники ставятся не в шкафы, а подбираем нужный IP и на сварную раму прям на двигатель практически. Кабель экранированный, дроссель на входе хотя бы( в некоторые чп он встроен) экран подлючается с обеих сторон. Получается: три фазы- фильтр эмс- дроссель- частотник- дроссель- двигатель. Цитата(BROMBA @ 29.3.2014, 12:56) Итак, "Поток" vs Danfoss FC202P90KT4... Два сезона тому прикрутили частотник к сетевому насосу, и понеслась... "Поток" показывал расход газа на стоячих котлах... "Поток" был установлен, ну, понимаете, как всегда, но представители производителя клялись на ПУЭ, шо всё правильно, а наши частотники - говно... Частотник был установлен соответственно, бюджетным вариантом с использованием существующих кабельных трасс, разброшенным по клицам вдоль стен; пайол, как класса, на котельной нет... Мотор-кабель древний, бронированный, маслонаполненный, заземлен добросовестно, ржавыми болтами и меднолуженными наконечниками. Два сезона КИПовцы выносили нам мозги... И вот, настало время, когда война на пороге, монтажей нет, и можно послать монтажное звено целый день страдать ерундой, по официальному письму с просьбой разобраться... В письме изложена просьба на замену существующего моторного кабеля на экранированный. Прикинули стоимость, выставили счет, заказчик не от шо офигел, охренел, выслал команду КИПовцев в подмогу. Из перечня работ - испробованы все варианты с частотами модуляции, схемами модуляции, вбиты в грунт 2 трубы, проброшено дополнительное заземление, на "Поток" поставлен радиофильтр, и еще много-много чего. И итоге - озверевший бригадир монтажников оторвал со стены сигнальный кабель расходомеров "Потока", выпутал свернутые в кольца петли, метров 15, выкинул это всё в кабельный канал за стену котельной, разрезал кабель до оплетки и заземлил с двух сторон на свежевбитые трубы. Всё. Ни помех, ни наводок. Киповцев не били, нет, честное слово. Но на ближайшей оперативке у Заказчика произойдет что-то запредельно жестокое, обязательно... А что экран сигнального кабеля не заземлен был? Заземлил бы с одной стороны экран- эффект тот же был бы. Монтажники еще те шаманы )) один меня убеждал что экран кабеля подключать не надо- так же работает. Они же показывали как болидовские приборы работаю по одному провду( не кабель а только один провод соединяет приборы )) Сколько метров от частотника до двигателя и на каком расстоянии были кабели? Надеюсь от частотника до двигателя силовой кабель не был в петли 15 метровые неэкранированные по дороге смотан? )) Берем колечко кабеля неэкранированного, частота 2,4 кгц и готовим кушать и сами готовимся
|
|
|
|
|
10.4.2014, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(Ostic @ 5.4.2014, 19:06) А что экран сигнального кабеля не заземлен был? Заземлил бы с одной стороны экран- эффект тот же был бы. Монтажники еще те шаманы )) один меня убеждал что экран кабеля подключать не надо- так же работает. Они же показывали как болидовские приборы работаю по одному провду( не кабель а только один провод соединяет приборы )) Сколько метров от частотника до двигателя и на каком расстоянии были кабели? Надеюсь от частотника до двигателя силовой кабель не был в петли 15 метровые неэкранированные по дороге смотан? )) Берем колечко кабеля неэкранированного, частота 2,4 кгц и готовим кушать и сами готовимся Как оказалось, не был. Хотя КИПовцы стучали себя пяткой в грудь, шо всё сделали по СНИПам. Мотор кабель тянули мы, значит всё по правилам; частотник стоит там уже много лет. По поводу петель и 2,4 кГц - лучше не надо: мы чиним и модернизируем индукционные печи, такшта можем и сами рассказать много интересного.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998
|
Доброго времени суток. Производитель ПЧ (АББ) рекомендует заземлять экран силового кабеля с двух сторон. Но как лучше сделать заземление двигателя и экрана силового кабеля когда в цепи "ПЧ-Двигатель" появляется ремонтный выключатель? Сделал схему (см. приложение). Допускается ли так заземлять двигатель через промежуточную клемму РЕ (установленную в корпусе ремонтного выключателя) ? Кто как поступает при такой задачи ?
|
|
|
|
|
12.9.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(Auto @ 11.9.2014, 13:07) Кто как поступает при такой задачи ? Со стороны ПЧ в примечаниях вы пишите обеспечить контакт с экраном через круговой сальник, но тогда не следует и качественно заземлить ПЧ через плоский провод к монтажной панеле. Еше лучше, если жкран обжимаетс хомутом непосредственно к пластине ЭМС частотника. В ремонтном выключателе можно и так как нарисовано, можно, если мощность небольшая, через отдельные хомуты. P.S. Интересная у вас дата регистрации
Сообщение отредактировал poludenny - 12.9.2014, 11:28
|
|
|
|
|
5.8.2016, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
|
в доке производителя на частотник сказано: Цитата При использовании экранированного моторного кабеля его экран должен быть подключен к заземляющему терминалу привода с одной стороны и к клемме заземления двигателя с другой стороны. При использовании сигнальных экранированных проводов, их экран должен быть заземлен только со стороны источника, а стороны привода – не заземлен. (стр. 12 http://www.intechnics.ru/download/ODE-2%20...203.00_RUS.pdf)если у двигателя заземления нет (сам он в пластмассовом корпусе), а подключаться к заземлению привода не хочется (там индикаторная отвертка на клемме земли привода светится), можно ли экран провода двигателя соединить с землей питания привода без подключения земли привода (даст ли это защиту от радиопомех)?
|
|
|
|
|
8.10.2017, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 329059
|
мы когда снимали информацию с АЦП и заземление было с одной стороны - шумов было море! с двух сторон!!!
|
|
|
|
|
|