> Пожарные краны
Elechka-94
сообщение 30.9.2019, 8:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366330



Добрый день , у меня вопрос такой есть складское помещение 26м на 24м, с высотой 8м , радиуса действия компактной части струи 17,38 (если я правильно рассчитала).Вопрос на каком расстоянии друг от друга должны быть пожарные краны и сколько их должно быть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2019, 9:02
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elechka-94 @ 30.9.2019, 8:38) *
Добрый день , у меня вопрос такой есть складское помещение 26м на 24м, с высотой 8м , радиуса действия компактной части струи 17,38 (если я правильно рассчитала).Вопрос на каком расстоянии друг от друга должны быть пожарные краны и сколько их должно быть ?

Зависит от расчётного количества струй. Ну и расположение стеллажей надо учесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elechka-94
сообщение 30.9.2019, 9:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366330



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2019, 11:02) *
Зависит от расчётного количества струй. Ну и расположение стеллажей надо учесть.

Это просто пустое складское помещение , в нем пока установлен всего лишь один пожарный кран.Мне нужно узнать сколько по нормам их должно быть и на каком расстоянии друг от друга они должны распологаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.9.2019, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Elechka-94 @ 30.9.2019, 9:09) *
Это просто пустое складское помещение , в нем пока установлен всего лишь один пожарный кран.Мне нужно узнать сколько по нормам их должно быть и на каком расстоянии друг от друга они должны распологаться?

никто не строит помещение для "пустования", тем более складское.
у помещения/здания, особенно складского, должен быть класс пожарной опасности или степень огнестойкости, по нему уже и смотрите таблицу 3 в СП 10.


ПС а как вы рассчитали высоту компактной части стури 17,38м ? не имея расстановки ПК.
если пожарные краны на расстоянии не более 16-17м друг от друга, то можно принять высоту компактной части струи и 8м smile.gif (п.4.1.8 ...Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)...)

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.9.2019, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elechka-94
сообщение 30.9.2019, 10:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366330



Цитата(jiexawcr @ 30.9.2019, 11:55) *
никто не строит помещение для "пустования", тем более складское.
у помещения/здания, особенно складского, должен быть класс пожарной опасности или степень огнестойкости, по нему уже и смотрите таблицу 3 в СП 10.


ПС а как вы рассчитали высоту компактной части стури 17,38м ? не имея расстановки ПК.
если пожарные краны на расстоянии не более 16-17м друг от друга, то можно принять высоту компактной части струи и 8м smile.gif (п.4.1.8 ...Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)...)

в него пока никто не заехал поэтому на данном этапе оно пустое все склады у нас класса В2,В4
по поводу высоты компактной части струи написала что не уверена в правильности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2019, 11:52
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А как вы посчитали высоту компактной части струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.9.2019, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Elechka-94 @ 30.9.2019, 10:41) *
1. в него пока никто не заехал поэтому на данном этапе оно пустое все склады у нас класса В2,В4
2. по поводу высоты компактной части струи написала что не уверена в правильности

1. разницы по В2 и В4 нету в СП10, смотрите 1, 2 и 3 строку таблицы 2 (выше ошибся, указывая таблицу 3, прошу читать "...по нему уже и смотрите таблицу 2 в СП 10...").
по сути разницы в строках особой нет. в зависимости от объема будет 2х2,5 или 2х5 л/с или по СТУ,
2. так представьте расчет и/или картинку, что бы было о чем говорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения