Здравствуйте, вопрос следующего характера: имеется установка водораспределительная в блочной поставке, с требованиями установить вентиляцию механическую, периодического действия, рассчитанную на 8-ми кратный воздухообмен по полному объему помещения. Включение вентиляторов от датчика газоанализаторов и вручную перед входом. Вентиляторы принять во взрывозащищенном исполнении. Выброс выполнить - факельным высоконапорными струями, оборудовать обратным клапаном.
Блок объемом 52 м3, значит требуется восьмикратный воздухообмен в объеме не менее 416 м3.
Расчет прилагается, у меня вышло 252 Па на сеть
Выбор пал на вентилятор среднего давления ВР 280-46-2 во взрывозащищенном исполнении, двигатель N=0,25кВт, 1500 об
Замечания которые прислали следующие:
1. Обосновать отсутствие возможности регулирования расхода воздуха в системе АВ-1. Каким образом будет произведена пусконаладка системы, производительность вентилятора превышает проектный расход.
2.Мощность двигателя вентилятора системы АВ-1 не перекрывает характеристику вентилятора в полном объеме, в случае увеличения расхода возможен выход из строя двигателя. Проектный расход воздуха лежит за пределами характеристики вентилятора.
Расчет и схема прилагается
По первому вопросу собственно вопрос почему? Я ведь правильно понимаю, если вентилятор начнет качать больше, соответственно давление возрастет, а максимальное давление создаваемое вентилятором порядка 350 Па, т.е. выше он не даст, но минимум обеспечит, а что вы можете посоветовать?
По второму вопросу. Чтобы вывести из строя вентилятор, он должен начать перекачивать около 1100 м3, а при таком раскладе давление возрастет до 800 Па, те он не будет работать в таком режиме, с движком ничего не случится, получается замечание не совсем корректно?