> Расчет количества конденсата с рекуператора(проверка)
Narsilion01
сообщение 7.9.2017, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Необходимо было подобрать наливную помпу, для откачки возникающего конденсата для ПВУ.
Я произвел следующие вычисления, подскажите пожалуйста, ошибся ли я где-то, или всё более менее адекватно?


Подвальная установка(административные помещения)

Конденсат в рекуператоре
Зимой

Наружный воздух
На улице воздух с параметрами(по СП):
t= -24
w=85%
d=0.000659 кг\м3
V= 2400 м3\ч

Удаляемый воздух
t= 25
w=60%
tросы=16.7 (при w=100%, d=0.013845 кг\м3)
d= 0.013845 кг\м3
V= 2400 м3\ч

Параметры на рекуператоре
Рекуператор ST1-L-W-900-CS-200-V, не обладает гигроскопическим покрытием, поэтому возвращает влагу только при температурах наружного воздуха ниже точки росы.

Воздух после рекуператора
t=3.6 (при эффективности рекуператора 60%)
Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной 3.6
w=100%(после расчета)
d=0.006218 кг\м3(после расчета)
V= 2400 м3\ч

Воздух удаляемый
t=-2.2 (при эффективности рекуператора 60%)
Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной -2.2
w=100%
d=0.004181 кг\м3
V= 2400 м3\ч

Разница влагосодержания между воздухом в точке конденсации и удаляемого воздуха после ркуператора 0.009664 кг\м3
При w=100% для t=3.6, d=0.006218 кг\м3.
Избыток влаги, неспособной к поглощению воздухом после рекуператора
составляет 0,003446 кг\м3
Итого, избыток конденсирующейся влаги, необходимой для удаления(вынос влаги воздушным поток не учитывается) составляет 8.27 кг\ч

После догрева до 22 градусов в калорифере, w будет составлять 32%, необходимо доувлажнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2017, 12:34
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Narsilion01 @ 7.9.2017, 17:22) *
Удаляемый воздух
w=60%

Итого, избыток конденсирующейся влаги, необходимой для удаления(вынос влаги воздушным поток не учитывается) составляет 8.27 кг\ч

После догрева до 22 градусов в калорифере, w будет составлять 32%, необходимо доувлажнение.


Т.е. по вашему в абк зимой люди потеют в час примерно на ведро воды? Или это чаёк так испаряется из кружки?
не кажется ли вам ваш расчет сомнительным ввиду неточных исходных данных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 8.9.2017, 13:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Пароувлажнителем поддерживается 45% входящего воздуха, плюс влаговыделения.
Меня волнует правильность расчета, численные значения поменять не проблема.

Избыток влаги, имеется в виду, который переносится из вытяжного воздуха в приточный в виде конденсировавшейся влаги на самом рекуператоре.
Удаление излишков предполагается из корпуса приточно-вытяжной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 8.9.2017, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



в чем проблема посмотреть техничку на рекуператор? там всегда указывается кол-во конденсата на вытяжной части. Помпы, как привило, хватает самой простой, типа si 2100, причем с запасом большим. да и вообще зачем Вам помпа, самотеком что ли сложно вести? если венткамера, то вообще все просто должно быть,без всяких помп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 8.9.2017, 16:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



В подборе оборудования поставщик не указал количество конденсата.
Сама установка стоит в подвале и находится ниже точки слива из здания, надо поднимать конденсат не пару метров вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 8.9.2017, 16:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(Narsilion01 @ 8.9.2017, 16:13) *
В подборе оборудования поставщик не указал количество конденсата.
Сама установка стоит в подвале и находится ниже точки слива из здания, надо поднимать конденсат не пару метров вверх.

просто в подвале она не может стоять по нормативке. должна быть в веткамере, а значит и трап должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 8.9.2017, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Вообще. это помещение ИТП
Является приямок, но на него расчитывать не стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2017, 17:16
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



25 60% 12,8гр/кг
3,2 100% 5,1гр/кг
12,8-5,1=7,7
на 2400
22кг/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения