Здравствуйте уважаемые специалисты! Необходимо было подобрать наливную помпу, для откачки возникающего конденсата для ПВУ. Я произвел следующие вычисления, подскажите пожалуйста, ошибся ли я где-то, или всё более менее адекватно?
Подвальная установка(административные помещения)
Конденсат в рекуператоре Зимой
Наружный воздух На улице воздух с параметрами(по СП): t= -24 w=85% d=0.000659 кг\м3 V= 2400 м3\ч
Удаляемый воздух t= 25 w=60% tросы=16.7 (при w=100%, d=0.013845 кг\м3) d= 0.013845 кг\м3 V= 2400 м3\ч
Параметры на рекуператоре Рекуператор ST1-L-W-900-CS-200-V, не обладает гигроскопическим покрытием, поэтому возвращает влагу только при температурах наружного воздуха ниже точки росы.
Воздух после рекуператора t=3.6 (при эффективности рекуператора 60%) Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной 3.6 w=100%(после расчета) d=0.006218 кг\м3(после расчета) V= 2400 м3\ч
Воздух удаляемый t=-2.2 (при эффективности рекуператора 60%) Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной -2.2 w=100% d=0.004181 кг\м3 V= 2400 м3\ч
Разница влагосодержания между воздухом в точке конденсации и удаляемого воздуха после ркуператора 0.009664 кг\м3 При w=100% для t=3.6, d=0.006218 кг\м3. Избыток влаги, неспособной к поглощению воздухом после рекуператора составляет 0,003446 кг\м3 Итого, избыток конденсирующейся влаги, необходимой для удаления(вынос влаги воздушным поток не учитывается) составляет 8.27 кг\ч
После догрева до 22 градусов в калорифере, w будет составлять 32%, необходимо доувлажнение.
|