> Расчёт аупт с не симметричными рядками
KondratDen
сообщение 19.9.2018, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



начал разбираться с аупт и встал в расчёте не могу разобраться как дальше рассчитывать, я дошёл до точке b нашёл её давление и расход на этом участке, а как быть дальше не разберусь? как сделать расчёт по второму ряду и так далее если они отличаются?

Сообщение отредактировал KondratDen - 19.9.2018, 15:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 314,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.9.2018, 12:19
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Напор в точке Б больше, чем напор в точке А.
Следовательно и расходы в геометрически одинаковых лучах будут разные.
Расстояния известны, диаметры тоже. Методом приближения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2018, 12:26
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну да, по обобщённой характеристике рядка 1 у вас не получится посчитать, ибо рядок 1 отличается от рядка 2. Но я бы попробовал по аналогии с пунктом В.2.11.3 - по этой формуле. Тем более, что если разобраться, то расчёт по обобщённой характеристике как раз из этой формулы проистекает. Сперва нашли расход по рядку 2 с начальным давлением, потом по формуле В.2.11.3 через давление уточнили расход и дальше уже погнали как обычно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 28.9.2018, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2018, 12:26) *
Ну да, по обобщённой характеристике рядка 1 у вас не получится посчитать, ибо рядок 1 отличается от рядка 2. Но я бы попробовал по аналогии с пунктом В.2.11.3 - по этой формуле. Тем более, что если разобраться, то расчёт по обобщённой характеристике как раз из этой формулы проистекает. Сперва нашли расход по рядку 2 с начальным давлением, потом по формуле В.2.11.3 через давление уточнили расход и дальше уже погнали как обычно

Спасибо за помощь, разобрался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения