> Прачечная
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 6:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318



Уважаемые специалисты, поделитесь опытом в проектировании прачечных!
1. Моя прачечная - отдельно-стоящее здание, принадлежащее городской больнице. Пожар для нее считать как для общественного здания или как производственного (сомнение вызывает тот факт, что объем здания чуть больше 500 м3, а внутри установлен старенький, правда обрезанный ПК)
2. Правильно ли я представляю схему: на вводе ГВ и ХВ установила счетчики, далее поделила на техническую и хоз-бытовую, на технической установила умягчители (? , прачечная на 400кг сухого белья), далее в напорные баки и от них к стиралкам и т.д.
3. Для канализации сделать два выпуска, единственное смущает вопрос о смешении хоз. и тех. вод 1:1. Как этого добиться, явно тех. вод будет больше.

Заранее благодарна! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 6.4.2011, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 7:19) *
Уважаемые специалисты, поделитесь опытом в проектировании прачечных!
1. Моя прачечная - отдельно-стоящее здание, принадлежащее городской больнице. Пожар для нее считать как для общественного здания или как производственного (сомнение вызывает тот факт, что объем здания чуть больше 500 м3, а внутри установлен старенький, правда обрезанный ПК)
2. Правильно ли я представляю схему: на вводе ГВ и ХВ установила счетчики, далее поделила на техническую и хоз-бытовую, на технической установила умягчители (? , прачечная на 400кг сухого белья), далее в напорные баки и от них к стиралкам и т.д.
3. Для канализации сделать два выпуска, единственное смущает вопрос о смешении хоз. и тех. вод 1:1. Как этого добиться, явно тех. вод будет больше.

Заранее благодарна! smile.gif


1. Пожар, как для производственного здания. Для такого объема как раз будет 2х2,5 л/с. и устанавливать ПК у складов белья.
2. Что вы подразумеваете под напорными баками? В прачечных ставятся безнапарные баки на верхнем этаже. Только с этими баками не все так просто. Современным стиральным машинам нужно большое давление воды на входе. И высоты установки баков может не хватить. Смотрите паспорт к машинам. А то придется насосную ставить.
3. После прачечтной нужно разбавление 1:9. Запрашиваете у технологов количество СПАВ в стоках прачечной. Делаете простенький расчет по концентрации СПАВ на выходе. Далее в общих данных и записке пишете, что требуется очистка стоков до допустимой концентрации (знает месный водовканал). Далее в дело вступают нанужники.

Сообщение отредактировал Водонос - 6.4.2011, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318



Спасибо огромное!
Еще возникли вопросы, некоторое оборудование требует подводки пара. Это к моему разделу или ОВ-шникам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318



А почему нельзя напорные баки? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 6.4.2011, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 10:17) *
А почему нельзя напорные баки? unsure.gif

Объем бака должен быть половину максимального часового расхода. Посчитайте какого объема должен быть бак у вас. И учтите, что в помещении напорный бак объемом 3м3 и более устанавливать нельзя.

Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 10:08) *
Спасибо огромное!
Еще возникли вопросы, некоторое оборудование требует подводки пара. Это к моему разделу или ОВ-шникам?

Пар производится в электрических парогенераторах. Воду к ним холодную подводите вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318



Дай Вам Бог здоровья! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318



А теплоуловитель на выпуске ставить? Как он хоть выглядит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария Александро...
сообщение 7.4.2011, 10:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318



Скажите, кто-нибудь ставил в прачечной систему умягчения? Не могу найти умягчители для горячей воды. Помогите! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myrka-jyliya
сообщение 13.7.2011, 16:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841



У меня прачечная для роддома (реканструуция) подскажите что необходимо для ВК. Прачечные машинки я у же подобрала, нужна одна для диизенфекци заражонного белья подскажите пожалуйста какая она должна бить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 13.7.2011, 18:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



вопрос не к ВКшникам, а к технологам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myrka-jyliya
сообщение 14.7.2011, 8:47
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841



Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 14.7.2011, 9:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем.
"Мария Александровна" ответ на Ваши вопросы. Умягчение воды требуется на всех стадиях стирки- это создает экономию моющих средств и повышает качество стирки, моющие реагенты специальные. Для экономии воды и тепла желательно рационально использовать потоки воды в процессе стирки.
"myrka-jyliya" Вам для выполнения требований по дезенфекции зараженного белья необходимо разделить зоны приемки белья (это к архитекторам) и выделить машины при стирке и обработке. Дезенфекцию белья проводить согласно принятых регламентов для мед.учреждений и одобренных средств для дезинфекции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myrka-jyliya
сообщение 14.7.2011, 10:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841



Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК прачечной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 14.7.2011, 12:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Все ранее написанные предложения были реализованы в процессе проектирования больших (РЖД) прачечных согласно ТЗ Закзчика. Из нормативной литературы брался СниП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myrka-jyliya
сообщение 14.7.2011, 15:33
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841



Какой именноСНиП???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.7.2011, 22:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(myrka-jyliya @ 14.7.2011, 9:47) *
Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК

Смотрите: ВАЖНО: КНИГИ ПО РАЗДЕЛУ ( в начале подфорума)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myrka-jyliya
сообщение 15.7.2011, 11:05
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841



Если у меня паром снабжает котельня. Как верно расчитать трубопровод для подачи пара к стиральным машинкам и какие к нему есть требования???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myrka-jyliya
сообщение 21.7.2011, 10:22
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841



По каким даным делают ТХ helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P'atnica
сообщение 30.7.2011, 19:40
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116844



Здравствуйте! В перинатальном центре имеется прачечная производительностью 500 человек в смену. Могу ли я сбрасывать стоки напрямую в хозбытовую сеть. Также в центре имеются стоки от столовой, которые я отправляю в жироуловитель. Изначально был вариант объединить эти стоки и сделать на них один выпуск, но мне удобно сделать два отдельных выпуска: с жироуловителем для столовой, и простой для прачечной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 1.8.2011, 9:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Как это???

Цитата
прачечная производительностью 500 человек в смену


Можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.8.2011, 9:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



стоки от пральни и от кухни - это разные производственные системы, с своими отдельными выпусками (думаю можно в 1 колодец).

насчет куда сбрасывать - это вы ТУ должны получить.
и еще посмотрите п.3.10 СНиП 2.04.03-85.

прачечная считается не по чел/смену, а кг сухого белья/смену, а еще лучше по заданию технологов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P'atnica
сообщение 1.8.2011, 20:47
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116844



Спасибо. Верно про чел/смену . Про стоки, я знаю, что разные. Были проекты чужие, где сбрасывали воды от прачки и от столовой одним выпуском, это объясняли, что они друг друга частично очищают ( хим. реакции щелочь и жир и т.д.).

Сообщение отредактировал P'atnica - 1.8.2011, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 2.8.2011, 0:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(P'atnica @ 1.8.2011, 21:47) *
... они друг друга частично очищают ( хим. реакции щелочь и жир и т.д.).

Есть такая легенда, правда на практике эффект практически не ощутим.

Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 2.8.2011, 0:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил286
сообщение 2.8.2011, 9:17
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14891



Прачечные рассчитываются с килограмма белья, а не с человек. Запросите у технолога, он Вам скажет сколько будет стирать ваша прачечная. Выпуск делаете собственный К3, т.е. производственная канализация, а внаружних сетях объедините в хоз-бытовую!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 24.9.2012, 21:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



Подскажите как посчитать расоды воды л/с, м3/час для прачечных???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 9.1.2013, 12:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



...2nastiya: так же как и для всех остальных.
...2всем: нет у нас технолога,подскажите откуда еще взять цифру кг.сухого белья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 15.1.2013, 16:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Первый раз столкнулась с проектированием прачечной. Посмотрите , пожалуйста расчет. Все ли верно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 105,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2013, 10:29
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(planetka @ 15.1.2013, 16:33) *
Первый раз столкнулась с проектированием прачечной. Посмотрите , пожалуйста расчет. Все ли верно?

кроме суточного - всё остальное неверно. ИМХО.
У меня при 8 часах работы и машинах на 100кг получилось так, по этой популярной програмке:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1800.doc ( 49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл  Waterexp.exe ( 777 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 17.1.2013, 13:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2013, 11:29) *
кроме суточного - всё остальное неверно. ИМХО.
У меня при 8 часах работы и машинах на 100кг получилось так, по этой популярной програмке:

А откуда вы взяли расход воды прибором? просто я брала по паспотртным данным стиральной машины, которые будут установлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.1.2013, 14:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



еще в паспортах пишут сколько воды берет "пралка" за цыкл стирки и время программы.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.1.2013, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:16