Уважаемые специалисты, поделитесь опытом в проектировании прачечных! 1. Моя прачечная - отдельно-стоящее здание, принадлежащее городской больнице. Пожар для нее считать как для общественного здания или как производственного (сомнение вызывает тот факт, что объем здания чуть больше 500 м3, а внутри установлен старенький, правда обрезанный ПК) 2. Правильно ли я представляю схему: на вводе ГВ и ХВ установила счетчики, далее поделила на техническую и хоз-бытовую, на технической установила умягчители (? , прачечная на 400кг сухого белья), далее в напорные баки и от них к стиралкам и т.д. 3. Для канализации сделать два выпуска, единственное смущает вопрос о смешении хоз. и тех. вод 1:1. Как этого добиться, явно тех. вод будет больше. Заранее благодарна!
|
|
|
|
|
6.4.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458
|
Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 7:19) Уважаемые специалисты, поделитесь опытом в проектировании прачечных! 1. Моя прачечная - отдельно-стоящее здание, принадлежащее городской больнице. Пожар для нее считать как для общественного здания или как производственного (сомнение вызывает тот факт, что объем здания чуть больше 500 м3, а внутри установлен старенький, правда обрезанный ПК) 2. Правильно ли я представляю схему: на вводе ГВ и ХВ установила счетчики, далее поделила на техническую и хоз-бытовую, на технической установила умягчители (? , прачечная на 400кг сухого белья), далее в напорные баки и от них к стиралкам и т.д. 3. Для канализации сделать два выпуска, единственное смущает вопрос о смешении хоз. и тех. вод 1:1. Как этого добиться, явно тех. вод будет больше. Заранее благодарна! 1. Пожар, как для производственного здания. Для такого объема как раз будет 2х2,5 л/с. и устанавливать ПК у складов белья. 2. Что вы подразумеваете под напорными баками? В прачечных ставятся безнапарные баки на верхнем этаже. Только с этими баками не все так просто. Современным стиральным машинам нужно большое давление воды на входе. И высоты установки баков может не хватить. Смотрите паспорт к машинам. А то придется насосную ставить. 3. После прачечтной нужно разбавление 1:9. Запрашиваете у технологов количество СПАВ в стоках прачечной. Делаете простенький расчет по концентрации СПАВ на выходе. Далее в общих данных и записке пишете, что требуется очистка стоков до допустимой концентрации (знает месный водовканал). Далее в дело вступают нанужники.
Сообщение отредактировал Водонос - 6.4.2011, 8:56
|
|
|
|
|
6.4.2011, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318
|
Спасибо огромное! Еще возникли вопросы, некоторое оборудование требует подводки пара. Это к моему разделу или ОВ-шникам?
|
|
|
|
|
6.4.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318
|
А почему нельзя напорные баки?
|
|
|
|
|
6.4.2011, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458
|
Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 10:17) А почему нельзя напорные баки? Объем бака должен быть половину максимального часового расхода. Посчитайте какого объема должен быть бак у вас. И учтите, что в помещении напорный бак объемом 3м3 и более устанавливать нельзя. Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 10:08) Спасибо огромное! Еще возникли вопросы, некоторое оборудование требует подводки пара. Это к моему разделу или ОВ-шникам? Пар производится в электрических парогенераторах. Воду к ним холодную подводите вы.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318
|
Дай Вам Бог здоровья! Спасибо!
|
|
|
|
|
6.4.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318
|
А теплоуловитель на выпуске ставить? Как он хоть выглядит?
|
|
|
|
|
7.4.2011, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6318
|
Скажите, кто-нибудь ставил в прачечной систему умягчения? Не могу найти умягчители для горячей воды. Помогите!
|
|
|
|
|
13.7.2011, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
|
У меня прачечная для роддома (реканструуция) подскажите что необходимо для ВК. Прачечные машинки я у же подобрала, нужна одна для диизенфекци заражонного белья подскажите пожалуйста какая она должна бить.
|
|
|
|
|
13.7.2011, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
вопрос не к ВКшникам, а к технологам.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
|
Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК
|
|
|
|
|
14.7.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322
|
Добрый день всем. "Мария Александровна" ответ на Ваши вопросы. Умягчение воды требуется на всех стадиях стирки- это создает экономию моющих средств и повышает качество стирки, моющие реагенты специальные. Для экономии воды и тепла желательно рационально использовать потоки воды в процессе стирки. "myrka-jyliya" Вам для выполнения требований по дезенфекции зараженного белья необходимо разделить зоны приемки белья (это к архитекторам) и выделить машины при стирке и обработке. Дезенфекцию белья проводить согласно принятых регламентов для мед.учреждений и одобренных средств для дезинфекции.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
|
Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК прачечной
|
|
|
|
|
14.7.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322
|
Все ранее написанные предложения были реализованы в процессе проектирования больших (РЖД) прачечных согласно ТЗ Закзчика. Из нормативной литературы брался СниП
|
|
|
|
|
14.7.2011, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
|
Какой именноСНиП???
|
|
|
|
|
14.7.2011, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(myrka-jyliya @ 14.7.2011, 9:47) Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК Смотрите: ВАЖНО: КНИГИ ПО РАЗДЕЛУ ( в начале подфорума)
|
|
|
|
|
15.7.2011, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
|
Если у меня паром снабжает котельня. Как верно расчитать трубопровод для подачи пара к стиральным машинкам и какие к нему есть требования???
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.6.2011
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
|
|
|
|
|
|
30.7.2011, 19:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116844
|
Здравствуйте! В перинатальном центре имеется прачечная производительностью 500 человек в смену. Могу ли я сбрасывать стоки напрямую в хозбытовую сеть. Также в центре имеются стоки от столовой, которые я отправляю в жироуловитель. Изначально был вариант объединить эти стоки и сделать на них один выпуск, но мне удобно сделать два отдельных выпуска: с жироуловителем для столовой, и простой для прачечной
|
|
|
|
|
1.8.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Как это??? Цитата прачечная производительностью 500 человек в смену Можете.
|
|
|
|
|
1.8.2011, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
стоки от пральни и от кухни - это разные производственные системы, с своими отдельными выпусками (думаю можно в 1 колодец).
насчет куда сбрасывать - это вы ТУ должны получить. и еще посмотрите п.3.10 СНиП 2.04.03-85.
прачечная считается не по чел/смену, а кг сухого белья/смену, а еще лучше по заданию технологов
|
|
|
|
|
1.8.2011, 20:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116844
|
Спасибо. Верно про чел/смену . Про стоки, я знаю, что разные. Были проекты чужие, где сбрасывали воды от прачки и от столовой одним выпуском, это объясняли, что они друг друга частично очищают ( хим. реакции щелочь и жир и т.д.).
Сообщение отредактировал P'atnica - 1.8.2011, 20:49
|
|
|
|
|
2.8.2011, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
|
Цитата(P'atnica @ 1.8.2011, 21:47) ... они друг друга частично очищают ( хим. реакции щелочь и жир и т.д.). Есть такая легенда, правда на практике эффект практически не ощутим.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 2.8.2011, 0:26
|
|
|
|
|
2.8.2011, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14891
|
Прачечные рассчитываются с килограмма белья, а не с человек. Запросите у технолога, он Вам скажет сколько будет стирать ваша прачечная. Выпуск делаете собственный К3, т.е. производственная канализация, а внаружних сетях объедините в хоз-бытовую!
|
|
|
|
|
24.9.2012, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628
|
Подскажите как посчитать расоды воды л/с, м3/час для прачечных???
|
|
|
|
|
9.1.2013, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
|
...2nastiya: так же как и для всех остальных. ...2всем: нет у нас технолога,подскажите откуда еще взять цифру кг.сухого белья?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600
|
Первый раз столкнулась с проектированием прачечной. Посмотрите , пожалуйста расчет. Все ли верно?
|
|
|
|
|
17.1.2013, 10:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(planetka @ 15.1.2013, 16:33) Первый раз столкнулась с проектированием прачечной. Посмотрите , пожалуйста расчет. Все ли верно? кроме суточного - всё остальное неверно. ИМХО. У меня при 8 часах работы и машинах на 100кг получилось так, по этой популярной програмке:
|
|
|
|
|
17.1.2013, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600
|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2013, 11:29) кроме суточного - всё остальное неверно. ИМХО. У меня при 8 часах работы и машинах на 100кг получилось так, по этой популярной програмке: А откуда вы взяли расход воды прибором? просто я брала по паспотртным данным стиральной машины, которые будут установлены.
|
|
|
|
|
17.1.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
еще в паспортах пишут сколько воды берет "пралка" за цыкл стирки и время программы.