> расчет напора
Maika
сообщение 27.7.2012, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



Всем доброго дня!Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста простой вопрос, который все время ставит в тупик,это наверное гидравлический вопрос скорее. У меня есть ввод на дом отметка которого +4,050. Установлены пожарные краны только в подземной парковке.Отметка самого низкого крана -2,17. Считаю требуемый напор: потери по длине 9,89+ потери местные 1,98 + 19,9 м у крана требуется так как расход 5 л/с и геометрическую разницу ввода и прибора...вот этот момент не очень понимаю, правильно ли будет если я сделаю так: -2,17-4,05 = -6,22 и все это со знаком "-" прибавлю к потерям? просто от этого требуемый напор уменьшится..и получается 25,55, а гарантированный напор составляет 28 м и тогда мне хватает его. Или это неверно? Не очень понимаю суть,но если это делать можно то получается наш исходный напор увеличивается на то количество метров, на которое опускается труба,так ли это? huh.gif Заранее большое спасибо всем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.7.2012, 13:10
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



+4.050 отметка чего? Ввода? Оси? Лотка? Или дома?
-2,17 почему самый низкий кран расчетный, а не самый высокий???
Как определены местные потери 1,98?

Если ввод выше крана, то в этом случае геометрия снижает потребный напор. Подземная парковка без АПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2012, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



гарантированый напор дается в точке подключения к наружным сетям....вот и от этой чочки считайте геометрический перепад....а так в принцыпе верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.7.2012, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Maika @ 27.7.2012, 15:00) *
У меня есть ввод на дом отметка которого +4,050...

Т.е. у вас ввод на 4 м. выше отметки 0.000? Т.е. он выше земли? Вы со знаками ничего не напутали?
Цитата(Maika @ 27.7.2012, 15:00) *
Установлены пожарные краны только в подземной парковке.Отметка самого низкого крана -2,17. Считаю требуемый напор: потери по длине 9,89+ потери местные 1,98 + 19,9 м у крана требуется так как расход 5 л/с и геометрическую разницу ввода и прибора...вот этот момент не очень понимаю, правильно ли будет если я сделаю так: -2,17-4,05 = -6,22 и все это со знаком "-" прибавлю к потерям?

Просто вычитайте 6,22 из потерь. Вниз вода тянется за счет действия силы притяжения земли, и этим самым потери напора уменьшаются. ответил возможно коряво. но у меня логика рассуждений примерно такая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



+4,05 это ось ввода трубы, а -2,17 это самый низкий и самый далекий кран, но есть и самый высокий и более близкий к вводу на отметке 1,36, а местные потери считаю как 20 процентов от потерь по длине.

то есть к этому всему еще надо прибавить потери по наружным сетям от точки подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2012, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Да, надо считать ВСЕ и на худший вариант.
не всегда самый дальний кран может быть расчетным

Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.7.2012, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 13:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



Ввод получается не выше земли, так как там где проходит ввод отметка земли +6.00, а тметка 0,00 получилась ниже земли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.7.2012, 13:41
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Maika @ 27.7.2012, 14:32) *
Ввод получается не выше земли, так как там где проходит ввод отметка земли +6.00, а тметка 0,00 получилась ниже земли

Прикольно.

А эксперт вам письмо прислал про охлаждение перекрытий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 13:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



спасибо всем кто ответил rolleyes.gif !Значит все действительно так, можно отнимать от потерь эту геометрическую разницу, сейчас правда вышло по расчету что больший напор требуется крану с самой высокой отметкой 1,36 в парковке,потому что там как раз нет уменьшения потерь за счет этой разницы высот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.7.2012, 13:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Dmitry_vk @ 27.7.2012, 14:41) *
А эксперт вам письмо прислал про охлаждение перекрытий?

biggrin.gif Точно, а чем та история закончилась? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75875&st=40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 14:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



по поводу письма вы мне напомнили про охлаждение перекрытий,так вот,оно действительно пришло, там правда про перкрытия ничего не сказано, но есть такая фраза При расчетном числе пожарных стволов два и более, каждую точку помещения слудует орошать двумя струями по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов), установка дополнительных пожарных кранов не требуется. подписано и штамп стоит МЧС РОССИИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 14:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



есть на ящике это письмо у них,но только если переслать на другой ящик, а так загрузить не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 14:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



остается непонятным,для чего тогда прописано количество струй большее двух, если согласно письму все равно две будет unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.7.2012, 15:01
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Maika @ 27.7.2012, 15:43) *
есть на ящике это письмо у них,но только если переслать на другой ящик, а так загрузить не получается

Попробуйте уж как-нибудь, хоть скриншотом в крайнем случае.
Всем же интересно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 27.7.2012, 15:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



я могу только на почту прислать ..по-другому не получается, только файл который уже кем-то прикреплен перебрасывается,я с их почты могу вам скинуть..нужен только адрес почты вашей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.7.2012, 8:05
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Maika @ 27.7.2012, 16:19) *
+4,05 это ось ввода трубы, а -2,17 это самый низкий и самый далекий кран, но есть и самый высокий и более близкий к вводу на отметке 1,36, а местные потери считаю как 20 процентов от потерь по длине.

то есть к этому всему еще надо прибавить потери по наружным сетям от точки подключения?


Сделайте расчет на оба крана. На самый дальний и низкий и на самый ближний и высокий. Сравните Нтр для каждого.

Местные потери не 20% , а 10%. См. п.7.7 СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maika
сообщение 30.7.2012, 8:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43507



Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 29.11.2012, 9:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Здравствуйте!Раннее не приходилось запитывать сеть от централизованного водопровода (скважины служили источниками), а тут выдали ТУ на подключение противопожарного водопровода, но точка подключения на достаточно далеком от объекта расстоянии,т.е. придется до объекта прокладывать значительный участок трубопровода. Объект-два производственных здания.Подскажите пожалуйста, как посчитать требуемый напор-сперва в точках, которые непосредственно у подключаемых зданий и от них уже вести расчет требуемого напора для каждого здания или для каждого здания расчет ведется от точки подключения на которую выдали ТУ (которая далеко далеко)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.11.2012, 17:26
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Gidrant @ 29.11.2012, 12:40) *
для каждого здания расчет ведется от точки подключения на которую выдали ТУ (которая далеко далеко)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 29.11.2012, 18:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Спасибо!А не подскажите допустимо ли в пожарном водопроводе устраивать такой ввод?Не опасно ли стояк сразу на вводе в здание переводить в лежак? Ведь в пожарном водопроводе большой напор, тем более над полом сразу переход с пэ труб на стальные...видел такое решение в проекте, но берут сомнения что так можно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 29.11.2012, 19:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Многие недопонимают, от какой отметки отсчитывается гарантированный напор. Вот Maika (тема не потеряла актуальность, хотя прошло 4 месяца), считает от уровня ввода на отметке +4,05, а на самом деле в ТУ дают напор на уровне поверхности земли независимо от глубины заложения ввода. Тот, кто прописывает ТУ, не знает и не должен знать, на какой отметке будет ввод водопровода в здание, которое еще не построено. Да и напор наружного водопровода просчитывается по поверхности земли. Почти во всех постах этой темы сплошная путаница в расчетах требуемого напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 1.12.2012, 8:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Спасибо за пояснение Skorpion, лично я действительно "плаваю" с напорами, благо на этом замечательном ресурсе есть полезная литература благодаря которой устраню этот пробел.
А что касается устройства ввода (сообщение 20)-есть мысли уважаемые специалисты? меня ГИП просит сразу на вводе после узла (перехода с пэ труб на стальные) направить трубу по полу, т.к. посреди помещения выходит, а потом уже поднять...но у меня сомнения что для пожарного водопровода так можно, ведь в нем большой напор, а там как раз сразу же этот переход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 1.12.2012, 18:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем здравствуйте! У меня вопрос по напору тоже, я тоже в определении напора все время "плаваю". Проектируется объект на расстояние 1500 м от точки подключения. По ТУ гарантированный напор в точке подключения 20-75 м. Я просчитала что мне на вводе в хдание нужен напор 35.0 м. Потом ели отнять гарант . напор 20 м, то мне нужны повысительные насосы. Но начинаю считать потери по длине до насосов, потери по длине у меня получается 16.9 м и посчитать местные потери -4.5 . (получается 16,9+4,5=21,4)То получается что до площадки мне не хватает напора в сети , он весь перейдет в потери по длине и местные. Как быть?Насосы не смогут работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.12.2012, 18:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Rylskaya @ 1.12.2012, 19:31) *
потери по длине у меня получается 16.9 м

Так, а что мешает завысить диаметр хотя бы на сортамент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 1.12.2012, 19:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Т.е. получается мне нужно увеличить диаметр, но тогда будут скорости меньше и так у меня скорость была 0.82
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.12.2012, 19:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а геометрический перепад учитывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.12.2012, 20:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Rylskaya @ 1.12.2012, 20:10) *
но тогда будут скорости меньше

Ну и что? В данном случае это обоснованно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 11.12.2012, 15:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Хочу вернуться опять к этой теме и моим вопросам в посте 23. Сейчас узнала что разность отметок в точке подключения (напор гарант. 20 м) и вводом на площадку на расстоянии 1500 м и необходимым напором 35,0 м -10,0 м, получается что площадка ниже. Как мне быть в таком случае с потерями по длине. и как учитывать и где геометрический перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.12.2012, 16:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(aminopower @ 1.12.2012, 21:53) *
Ну и что? В данном случае это обоснованно.

не всегда, в ГВС чем меньше скорость, тем быстрее трубы зарастают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.12.2012, 20:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Rylskaya @ 11.12.2012, 15:58) *
Хочу вернуться опять к этой теме и моим вопросам в посте 23. Сейчас узнала что разность отметок в точке подключения (напор гарант. 20 м) и вводом на площадку на расстоянии 1500 м и необходимым напором 35,0 м -10,0 м, получается что площадка ниже. Как мне быть в таком случае с потерями по длине. и как учитывать и где геометрический перепад.

Потери по длине не зависят от отметок, а зависят от диаметра, материала труб и расхода воды. А с геометрией Вам повезло - от отметки на вводе отнимаете отметку в точке подключения, получаете результат с минусом.
Цитата
aminopower
Так, а что мешает завысить диаметр хотя бы на сортамент?

Надо не просто слепо увеличивать диаметр, а просчитывать два (или несколько) вариантов и принимать оптимальный.

Сообщение отредактировал Skorpion - 11.12.2012, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:21