Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гибкий трубопровод в футляре
grspb1
сообщение 13.5.2011, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46879



Пересечка с дорогой, иду пластиковым трубопроводом ИЗОПРОФЛЕКС, который нужно проложить в футляре! кто как прокладывает гибкий трубопровод в футляре??? Скользячки или просто на дно футляра???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 14.5.2011, 13:15
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



grspb1
На сколько помню, просто кладется в футляр на дно.
У Моспроекта есть даже какие-то чертежи, этого дела, согласованные с МОЭК. Там толи кольца какие-то центрирующие, толи путаю... но скользячек нет точно.
В понедельник на работе поищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 14.5.2011, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Под дорогой в разгорузочных плитах проложить трубу - проще всего. Гибкие трубы не предназначены для прокладки в футлярах, только с засыпкой песком, будь то бесканальная прокладка или разгруз. плиты, или непроходной канал.

Сообщение отредактировал January - 14.5.2011, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 15.5.2011, 9:48
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



January
Согласен, но у футляра есть один плюс - потом, если что, дорогу раскапывать не придется.
Сам в футлярах ни разу не проектировал.

Сообщение отредактировал nik4t - 15.5.2011, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 15.5.2011, 17:43
Сообщение #5


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
толи кольца какие-то центрирующие

даже не напоминайте про них - это не кольца это так фигня и то они как бы предусмотрены для стенового ввода но при эксплуатации под весом трубопровода заполненного водой сминаются к всем известной матери и полимертепло об этом объявлялось напрямую.
Цитата
иду пластиковым трубопроводом ИЗОПРОФЛЕКС, который нужно проложить в футляре

длина футляра?
диаметр футляра?
Если диаметр позволяет сделайте песчаное основание под изопрофлекс, если не позволяет - увеличивайте диаметр - протаскивать изопрофлекс по бетону никто не позволит.
Цитата
только с засыпкой песком

можно ещё замыть если лопатами закидать не получится.

Сообщение отредактировал АБорисыч - 15.5.2011, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.5.2011, 12:49
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Обещанный чертеж.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 803,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.5.2011, 14:44
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Вот еще интересные предложения центрирующих опор.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61730&hl=футляр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 16.5.2011, 16:18
Сообщение #8


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Не знал, про такие буду знать, думал под центрирующими кольцами имеются ввиду обыкновенные стеновые уплотнения.

TO nik4t У меня вопрос по производству работ -
при установке центрирующих опор они стягиваются на касафлекс? как после этого протаскивается трубопровод в футляре и выдерживается расстояние между опорами?

Сообщение отредактировал АБорисыч - 16.5.2011, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.5.2011, 7:39
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(АБорисыч @ 16.5.2011, 17:18) *
TO nik4t У меня вопрос по производству работ -
при установке центрирующих опор они стягиваются на касафлекс? как после этого протаскивается трубопровод в футляре и выдерживается расстояние между опорами?

Не знаю, не применял прокладку гибких т/п в футлярах ни разу... может стоит начать, всё быстрее и проще, с позиции проектирования.
Логика подсказывает, что процесс происходит именно так как Вы написали. Опоры не сдвигаются в процессе протаскивания видимо... сильно притянуты-прикручены к трубопроводу laugh.gif
Но мне понравились больше пластиковые опоры, немецкие вроде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 17.5.2011, 7:56
Сообщение #10


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Ссылочку можно на пластиковые опоры?
А по хорошему надо полимертепло "научить" выпускать усиленную оболочку для своих труб.
Я понимаю эти трубы из дании к нам пришли а там солнце светит, приямки всегда сухие и полностью используются нанотехнологии.
Наши гибкие трубы должны быть настолько суровы, чтобы их можно было класть на скол с добавлением грунта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grspb1
сообщение 17.5.2011, 9:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46879



Всем спасибо, думаю самый оптимальный вариант- положить трубопровод на дно футляра без всяких яких, хотя СНИП тем самым, нарушается!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 17.5.2011, 9:17
Сообщение #12


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Всем спасибо, думаю самый оптимальный вариант- положить трубопровод на дно футляра без всяких яких, хотя СНИП тем самым, нарушается!

дело ваше, толькол проект не согласуют ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.5.2011, 15:05
Сообщение #13


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(АБорисыч @ 17.5.2011, 8:56) *
Ссылочку можно на пластиковые опоры?

Дык...
http://www.linkseal.ru/center_kol.html.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_pro
сообщение 9.12.2011, 9:53
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326



А каким образом защитить трубу, если необходимо выполнить под дорогой поворот четырехтрубной трассы на 90 гр(при миним. радиусе в 2 м - по максимальному диаметру) - не в канал, не в футляр не загонишь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_pro
сообщение 9.12.2011, 11:32
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326



И еще, подскажите, пожалйста, какие непроходные каналы сейчас прменяют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.12.2011, 21:29
Сообщение #16


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Nata_pro
Цитата
необходимо выполнить под дорогой поворот

под дорогой повороты не делают, в СНиПе об этом сказано.
И с такими вопросами лучше сюда...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6512
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_pro
сообщение 10.12.2011, 12:45
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326



nik41, спасибо Вам большое. Как всегда, выручаетеsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 12.12.2011, 7:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(Nata_pro @ 9.12.2011, 11:32) *
И еще, подскажите, пожалйста, какие непроходные каналы сейчас прменяют?

Либо сборные, либо монолитные smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_pro
сообщение 16.12.2011, 9:02
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326



Цитата(January @ 12.12.2011, 8:04) *
Либо сборные, либо монолитные smile.gif

Каков вопрос - таков и ответ rolleyes.gif
Мой вопрос больше касается конкретной марки сборного канала.
Заказчик хотел, чтобы использовали каналы типа КН, но этот канал не подходит для прокладки в нем гибких труб под дорогой (уровень песка,которым в канале засыпается трубу выше уровня перекрывающего лотка). По сему и вопрос - какие еще марки каналов (желательно, бля Питера) сейчас используются?
Спасибо за внимание



Цитата(Nata_pro @ 16.12.2011, 10:00) *
(желательно, бля Питера)

пардон, б=д

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 16.12.2011, 14:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Для Питера: всегда кладу гибкий трубопровод в каналы типа КН. уже лет 6, никогда вопросов не было, канал засыпаю до перекрытия, между полом канала и низом оболчки трубы 100 мм!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 10.1.2013, 22:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



В канале надо оставлять воздушный зазор хотябы 10см, а лучше 15.

з.ы. прошу прощения за поднятие трупа со дна окияна )))

Сообщение отредактировал Женщина - 10.1.2013, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2013, 23:26
Сообщение #22


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Женщина @ 10.1.2013, 23:13) *
з.ы. прошу прощения за поднятие трупа со дна окияна )))

А и ничего... нормально... интересно даже!
Надо полагать из декрета ныне? Чем еще такой перерыв объяснить?)))) Да и аватар на мысль толкает...

Сообщение отредактировал nik4t - 10.1.2013, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 10.1.2013, 23:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(nik4t @ 11.1.2013, 0:26) *
А и ничего... нормально... интересно даже!
Надо полагать из декрета ныне? Чем еще такой перерыв объяснить?)))) Да и аватар на мысль толкает...

декрет нам только снится - дома работаем )))
хотя на счет чада угадали - есть

перерыв был с другим связан - просто небыло нужды
А сейчас впервые за неск лет, опять гибкие проектирую - хотелось узнать, может можно больше чем 40м в футляр сунуть, раз уж она такая гибкая))), вот и наткнулась на этот труп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2013, 23:46
Сообщение #24


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Женщина @ 11.1.2013, 0:41) *
декрет нам только снится - дома работаем )))
хотя на счет чада угадали - есть

перерыв был с другим связан - просто небыло нужды
А сейчас впервые за неск лет, опять гибкие проектирую - хотелось узнать, может можно больше чем 40м в футляр сунуть, раз уж она такая гибкая))), вот и наткнулась на этот труп

Понял))Ну и как, можно?А зачем 40 в футляр? А зачем больше чем 40? blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 10.1.2013, 23:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(nik4t @ 11.1.2013, 0:46) *
Понял))Ну и как, можно?А зачем 40 в футляр? А зачем больше чем 40? blink.gif

хехе)) мне 80 надо
Труба лежит на территории складского комплекса. Территория начисто закатана под асфальт. Вся сеть максимально возможно проложена гибкой трубой и в футлярах. Чтобы на случай ремонта раскопки не мешали жизнедеятельности комплекса.
Не делать же за ради этого проходной канал.

з.ы. на счет можно - решила не делать больше 40ка. Разобью участки лотками. Они в своем альбоме тех-решений в этом пункте на СНиП ссылаются, а по снипу 40максимум. Хотя мне лично не очень ясно почему именно 40м являются крайними...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 11.1.2013, 0:18
Сообщение #26


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Женщина @ 11.1.2013, 0:55) *
хехе)) мне 80 надо
Труба лежит на территории складского комплекса. Территория начисто закатана под асфальт. Вся сеть максимально возможно проложена гибкой трубой и в футлярах. Чтобы на случай ремонта раскопки не мешали жизнедеятельности комплекса.
Не делать же за ради этого проходной канал.

з.ы. на счет можно - решила не делать больше 40ка. Разобью участки лотками. Они в своем альбоме тех-решений в этом пункте на СНиП ссылаются, а по снипу 40максимум. Хотя мне лично не очень ясно почему именно 40м являются крайними...

Нет, не делать, тем паче если для себя свою сеть.Последний раз в таких условия все положил в разгрузку с фбс. Но там длины небольшие были и была изворотливость трассы... да и копать в случае чего готовы были
Про 40м не скажу - сам не знаю почему эта цифра.А как у них сейчас лежат трубы в футлярах? На опорах или без?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 11.1.2013, 0:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(nik4t @ 11.1.2013, 1:18) *
Нет, не делать, тем паче если для себя свою сеть.Последний раз в таких условия все положил в разгрузку с фбс. Но там длины небольшие были и была изворотливость трассы... да и копать в случае чего готовы были
Про 40м не скажу - сам не знаю почему эта цифра.А как у них сейчас лежат трубы в футлярах? На опорах или без?

Это вновь осваиваемая территория. На соседнем участке я заложила опоры как в их тех-альбоме. Застройщик не мог их найти никак, посоветовала заказать у столяров))
Вот не знаю как они из положения вышли - на объекте еще не была, исполниловки не видала.... надо позвонить спросить их чтоли.... надеюсь просто так, без всего не кинули, а хотябы самодельные кольца усиления намотали


кстати, если кому надо вот альбом:
/вообще каждый желающий может скачать его на сайте производителя/

Сообщение отредактировал Женщина - 11.1.2013, 0:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 3,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darisha
сообщение 30.5.2013, 13:33
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35710



Всем привет. Меня попросили 4-е трубы гибких в футляре взять в обойму... Вопрос, что имеллось ввиду... У кого есть какие-нить предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.5.2013, 14:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



обойма - крепежный элемент для групповой прокладки кабелей, труб. например:
http://www.emoncompany.ru/catalog/oboymy_paketnye_op/
вам видимо предлагают не просто пропихнуть трубы через футляр, а нормально их уложить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darisha
сообщение 30.5.2013, 14:26
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35710



Цитата(timofeyprof @ 30.5.2013, 15:01) *
обойма - крепежный элемент для групповой прокладки кабелей, труб. например:
http://www.emoncompany.ru/catalog/oboymy_paketnye_op/
вам видимо предлагают не просто пропихнуть трубы через футляр, а нормально их уложить

Как я понимаю из конструкции данной обоймы:
монолитное ж/б основание (оно у меня есть)... туда вбивают это обойму железную и туда трубы укладываются???? а обойма то не заржавеет???


Нашла такое понятие как ж/б обойма? есть ли готовые решения? и как её делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:10