Гибкий трубопровод в футляре |
|
|
|
13.5.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46879
|
Пересечка с дорогой, иду пластиковым трубопроводом ИЗОПРОФЛЕКС, который нужно проложить в футляре! кто как прокладывает гибкий трубопровод в футляре??? Скользячки или просто на дно футляра???
|
|
|
|
|
14.5.2011, 13:15
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
grspb1 На сколько помню, просто кладется в футляр на дно. У Моспроекта есть даже какие-то чертежи, этого дела, согласованные с МОЭК. Там толи кольца какие-то центрирующие, толи путаю... но скользячек нет точно. В понедельник на работе поищу.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401
|
Под дорогой в разгорузочных плитах проложить трубу - проще всего. Гибкие трубы не предназначены для прокладки в футлярах, только с засыпкой песком, будь то бесканальная прокладка или разгруз. плиты, или непроходной канал.
Сообщение отредактировал January - 14.5.2011, 15:41
|
|
|
|
|
15.5.2011, 9:48
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
January Согласен, но у футляра есть один плюс - потом, если что, дорогу раскапывать не придется. Сам в футлярах ни разу не проектировал.
Сообщение отредактировал nik4t - 15.5.2011, 9:48
|
|
|
|
|
15.5.2011, 17:43
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Цитата толи кольца какие-то центрирующие даже не напоминайте про них - это не кольца это так фигня и то они как бы предусмотрены для стенового ввода но при эксплуатации под весом трубопровода заполненного водой сминаются к всем известной матери и полимертепло об этом объявлялось напрямую. Цитата иду пластиковым трубопроводом ИЗОПРОФЛЕКС, который нужно проложить в футляре длина футляра? диаметр футляра? Если диаметр позволяет сделайте песчаное основание под изопрофлекс, если не позволяет - увеличивайте диаметр - протаскивать изопрофлекс по бетону никто не позволит. Цитата только с засыпкой песком можно ещё замыть если лопатами закидать не получится.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 15.5.2011, 17:44
|
|
|
|
|
16.5.2011, 12:49
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:44
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
|
|
|
|
|
16.5.2011, 16:18
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Не знал, про такие буду знать, думал под центрирующими кольцами имеются ввиду обыкновенные стеновые уплотнения.
TO nik4t У меня вопрос по производству работ - при установке центрирующих опор они стягиваются на касафлекс? как после этого протаскивается трубопровод в футляре и выдерживается расстояние между опорами?
Сообщение отредактировал АБорисыч - 16.5.2011, 16:22
|
|
|
|
|
17.5.2011, 7:39
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(АБорисыч @ 16.5.2011, 17:18) TO nik4t У меня вопрос по производству работ - при установке центрирующих опор они стягиваются на касафлекс? как после этого протаскивается трубопровод в футляре и выдерживается расстояние между опорами? Не знаю, не применял прокладку гибких т/п в футлярах ни разу... может стоит начать, всё быстрее и проще, с позиции проектирования. Логика подсказывает, что процесс происходит именно так как Вы написали. Опоры не сдвигаются в процессе протаскивания видимо... сильно притянуты-прикручены к трубопроводу Но мне понравились больше пластиковые опоры, немецкие вроде...
|
|
|
|
|
17.5.2011, 7:56
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Ссылочку можно на пластиковые опоры? А по хорошему надо полимертепло "научить" выпускать усиленную оболочку для своих труб. Я понимаю эти трубы из дании к нам пришли а там солнце светит, приямки всегда сухие и полностью используются нанотехнологии. Наши гибкие трубы должны быть настолько суровы, чтобы их можно было класть на скол с добавлением грунта!
|
|
|
|
|
17.5.2011, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46879
|
Всем спасибо, думаю самый оптимальный вариант- положить трубопровод на дно футляра без всяких яких, хотя СНИП тем самым, нарушается!
|
|
|
|
|
17.5.2011, 9:17
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Цитата Всем спасибо, думаю самый оптимальный вариант- положить трубопровод на дно футляра без всяких яких, хотя СНИП тем самым, нарушается! дело ваше, толькол проект не согласуют ...
|
|
|
|
|
17.5.2011, 15:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(АБорисыч @ 17.5.2011, 8:56) Ссылочку можно на пластиковые опоры? Дык... http://www.linkseal.ru/center_kol.html.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326
|
А каким образом защитить трубу, если необходимо выполнить под дорогой поворот четырехтрубной трассы на 90 гр(при миним. радиусе в 2 м - по максимальному диаметру) - не в канал, не в футляр не загонишь?
|
|
|
|
|
9.12.2011, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326
|
И еще, подскажите, пожалйста, какие непроходные каналы сейчас прменяют?
|
|
|
|
|
9.12.2011, 21:29
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Nata_proЦитата необходимо выполнить под дорогой поворот под дорогой повороты не делают, в СНиПе об этом сказано. И с такими вопросами лучше сюда... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6512
|
|
|
|
|
10.12.2011, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326
|
nik41, спасибо Вам большое. Как всегда, выручаете
|
|
|
|
|
12.12.2011, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401
|
Цитата(Nata_pro @ 9.12.2011, 11:32) И еще, подскажите, пожалйста, какие непроходные каналы сейчас прменяют? Либо сборные, либо монолитные
|
|
|
|
|
16.12.2011, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130326
|
Цитата(January @ 12.12.2011, 8:04) Либо сборные, либо монолитные Каков вопрос - таков и ответ Мой вопрос больше касается конкретной марки сборного канала. Заказчик хотел, чтобы использовали каналы типа КН, но этот канал не подходит для прокладки в нем гибких труб под дорогой (уровень песка,которым в канале засыпается трубу выше уровня перекрывающего лотка). По сему и вопрос - какие еще марки каналов (желательно, бля Питера) сейчас используются? Спасибо за внимание Цитата(Nata_pro @ 16.12.2011, 10:00) (желательно, бля Питера) пардон, б=д
|
|
|
|
|
16.12.2011, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128
|
Для Питера: всегда кладу гибкий трубопровод в каналы типа КН. уже лет 6, никогда вопросов не было, канал засыпаю до перекрытия, между полом канала и низом оболчки трубы 100 мм!
|
|
|
|
|
10.1.2013, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
В канале надо оставлять воздушный зазор хотябы 10см, а лучше 15.
з.ы. прошу прощения за поднятие трупа со дна окияна )))
Сообщение отредактировал Женщина - 10.1.2013, 22:14
|
|
|
|
|
10.1.2013, 23:26
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(Женщина @ 10.1.2013, 23:13) з.ы. прошу прощения за поднятие трупа со дна окияна ))) А и ничего... нормально... интересно даже! Надо полагать из декрета ныне? Чем еще такой перерыв объяснить?)))) Да и аватар на мысль толкает...
Сообщение отредактировал nik4t - 10.1.2013, 23:36
|
|
|
|
|
10.1.2013, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
Цитата(nik4t @ 11.1.2013, 0:26) А и ничего... нормально... интересно даже! Надо полагать из декрета ныне? Чем еще такой перерыв объяснить?)))) Да и аватар на мысль толкает... декрет нам только снится - дома работаем ))) хотя на счет чада угадали - есть перерыв был с другим связан - просто небыло нужды А сейчас впервые за неск лет, опять гибкие проектирую - хотелось узнать, может можно больше чем 40м в футляр сунуть, раз уж она такая гибкая))), вот и наткнулась на этот труп
|
|
|
|
|
10.1.2013, 23:46
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(Женщина @ 11.1.2013, 0:41) декрет нам только снится - дома работаем ))) хотя на счет чада угадали - есть
перерыв был с другим связан - просто небыло нужды А сейчас впервые за неск лет, опять гибкие проектирую - хотелось узнать, может можно больше чем 40м в футляр сунуть, раз уж она такая гибкая))), вот и наткнулась на этот труп Понял))Ну и как, можно?А зачем 40 в футляр? А зачем больше чем 40?
|
|
|
|
|
10.1.2013, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
Цитата(nik4t @ 11.1.2013, 0:46) Понял))Ну и как, можно?А зачем 40 в футляр? А зачем больше чем 40? хехе)) мне 80 надо Труба лежит на территории складского комплекса. Территория начисто закатана под асфальт. Вся сеть максимально возможно проложена гибкой трубой и в футлярах. Чтобы на случай ремонта раскопки не мешали жизнедеятельности комплекса. Не делать же за ради этого проходной канал. з.ы. на счет можно - решила не делать больше 40ка. Разобью участки лотками. Они в своем альбоме тех-решений в этом пункте на СНиП ссылаются, а по снипу 40максимум. Хотя мне лично не очень ясно почему именно 40м являются крайними...
|
|
|
|
|
11.1.2013, 0:18
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(Женщина @ 11.1.2013, 0:55) хехе)) мне 80 надо Труба лежит на территории складского комплекса. Территория начисто закатана под асфальт. Вся сеть максимально возможно проложена гибкой трубой и в футлярах. Чтобы на случай ремонта раскопки не мешали жизнедеятельности комплекса. Не делать же за ради этого проходной канал.
з.ы. на счет можно - решила не делать больше 40ка. Разобью участки лотками. Они в своем альбоме тех-решений в этом пункте на СНиП ссылаются, а по снипу 40максимум. Хотя мне лично не очень ясно почему именно 40м являются крайними... Нет, не делать, тем паче если для себя свою сеть.Последний раз в таких условия все положил в разгрузку с фбс. Но там длины небольшие были и была изворотливость трассы... да и копать в случае чего готовы были Про 40м не скажу - сам не знаю почему эта цифра.А как у них сейчас лежат трубы в футлярах? На опорах или без?
|
|
|
|
|
11.1.2013, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
Цитата(nik4t @ 11.1.2013, 1:18) Нет, не делать, тем паче если для себя свою сеть.Последний раз в таких условия все положил в разгрузку с фбс. Но там длины небольшие были и была изворотливость трассы... да и копать в случае чего готовы были Про 40м не скажу - сам не знаю почему эта цифра.А как у них сейчас лежат трубы в футлярах? На опорах или без? Это вновь осваиваемая территория. На соседнем участке я заложила опоры как в их тех-альбоме. Застройщик не мог их найти никак, посоветовала заказать у столяров)) Вот не знаю как они из положения вышли - на объекте еще не была, исполниловки не видала.... надо позвонить спросить их чтоли.... надеюсь просто так, без всего не кинули, а хотябы самодельные кольца усиления намотали кстати, если кому надо вот альбом: /вообще каждый желающий может скачать его на сайте производителя/
Сообщение отредактировал Женщина - 11.1.2013, 0:40
|
|
|
|
|
30.5.2013, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35710
|
Всем привет. Меня попросили 4-е трубы гибких в футляре взять в обойму... Вопрос, что имеллось ввиду... У кого есть какие-нить предложения?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
обойма - крепежный элемент для групповой прокладки кабелей, труб. например: http://www.emoncompany.ru/catalog/oboymy_paketnye_op/вам видимо предлагают не просто пропихнуть трубы через футляр, а нормально их уложить
|
|
|
|
|
30.5.2013, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35710
|
Цитата(timofeyprof @ 30.5.2013, 15:01) обойма - крепежный элемент для групповой прокладки кабелей, труб. например: http://www.emoncompany.ru/catalog/oboymy_paketnye_op/вам видимо предлагают не просто пропихнуть трубы через футляр, а нормально их уложить Как я понимаю из конструкции данной обоймы: монолитное ж/б основание (оно у меня есть)... туда вбивают это обойму железную и туда трубы укладываются???? а обойма то не заржавеет??? Нашла такое понятие как ж/б обойма? есть ли готовые решения? и как её делать?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)