Цитата(Const82 @ 9.4.2022, 19:05)
В прямом. Грубо говоря труба с параметрами 130 требует больше бумаг, нежели 115, и требований к монтажу и обслуживанию. А 95 еще и технически безопаснее.
(95-70)/(90-70)=1,25 на четверть больше теплоносителя прокачивать насосами - больше затрат электры.
Экраны. Максимальное разделение человека и регистра.
Понял, то-есть лучше принять 95-70 и избавить себя от возможных проблем в будущем экспертизой?
По поводу экранов, судя по серии 5.904-6 экраны устанавливаются у приборов с темп. теплоносителя >130, да и сейчас открыл старый проект. регистры с 115-70, закладывали без экранов, но правда это было произв. помещение, а в моем случае это С/у.
Цитата(ИОВ @ 9.4.2022, 20:58)
Надо начать проектирование не с игры в "вопросы/ответы", а с прочтения СП 60...2020 - узнаете много нужного и интересного.
Подсказываю - см. п. 14.4.
Спасибо за пункт, судя по приложению Б допустимая температура в моем случае не более 115 градусов. В голове была информация еще по старому 2016 про то же самое, но там была аж 150 градусов. Из практики стоит ли оставить 115 или лучше снизить до 95?