> объем теплоносителя в системе МКД
Ksy_okei
сообщение 3.9.2015, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276924



Напишите пожалуйста, как определить объем воды в отопительной системе жилого многоквартирного дома, по мощности системы отопления и на какой нормативный документ можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.9.2015, 14:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ksy_okei @ 3.9.2015, 13:45) *
Напишите пожалуйста, как определить объем воды в отопительной системе жилого многоквартирного дома, по мощности системы отопления и на какой нормативный документ можно сослаться?

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п. 6.18. Объём закрытой системы теплоснабжения - 65 м3 на 1 МВт тепловой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksy_okei
сообщение 7.9.2015, 10:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276924



спасибо, а это отопительная нагрузка на жилые дома или всего на систему теплоснабжения? или это общая нагрузка котлов в котельной? В мегаВатт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 7.9.2015, 12:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



"Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник" А.И. Манюк, 1988 стр. 403 табл. 9.2
"Справочник Проектировщика. Проектирование тепловых сетей" под. ред. Николаева 1965 стр. 301 табл. 16.6

Сообщение отредактировал shadow - 7.9.2015, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 7.9.2015, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Если речь идет о внтутрянке, то цифра 65 м3/ 1МВт просто конская. По моим объектам (многоэтажные дома) объем системы варьируется от 7 до 10л./ 1КВт.

Сообщение отредактировал juzzi - 7.9.2015, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 7.9.2015, 13:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(juzzi @ 7.9.2015, 15:48) *
Если речь идет о внтутрянке, то цифра 65 м3/ 1МВт просто конская. По моим объектам (многоэтажные дома) объем системы варьируется от 7 до 10л./ 1КВт.


Все зависит от типа отопительных приборов. Например с конвекторами типа КСК вообще 5-7 л/кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 7.9.2015, 13:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(shadow @ 7.9.2015, 13:29) *
Все зависит от типа отопительных приборов. Например с конвекторами типа КСК вообще 5-7 л/кВт.

абсолютно согласен. Я говорю за стальные панельные приборы 22 тип и секционные алюм. h=500 мм. Пробежался по своим проектам сделанным в С.О., цифры оттуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksy_okei
сообщение 7.9.2015, 14:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276924



т. е если я правильно поняла, то отопительную нагрузку дома, например 0,7044 Гкал/час / 0,86 (перевод в Мгватт) * 65м3 и получаем объем системы дома? т.е. 53,239 м3 в системе?

и есть ли смысл ссылаться на литературу 1965г, когда про 65м3 указано в СНИПЕ от 2003г? т.е. более свежий материал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 7.9.2015, 14:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Ksy_okei @ 7.9.2015, 16:39) *
т. е если я правильно поняла, то отопительную нагрузку дома, например 0,7044 Гкал/час / 0,86 (перевод в Мгватт) * 65м3 и получаем объем системы дома? т.е. 53,239 м3 в системе?

и есть ли смысл ссылаться на литературу 1965г, когда про 65м3 указано в СНИПЕ от 2003г? т.е. более свежий материал?


Еще раз читайте по буквам - СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п. 6.18. Объём закрытой системы теплоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 7.9.2015, 15:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(Ksy_okei @ 7.9.2015, 14:39) *
т. е если я правильно поняла, то отопительную нагрузку дома, например 0,7044 Гкал/час / 0,86 (перевод в Мгватт) * 65м3 и получаем объем системы дома? т.е. 53,239 м3 в системе?

и есть ли смысл ссылаться на литературу 1965г, когда про 65м3 указано в СНИПЕ от 2003г? т.е. более свежий материал?

Короче около 8 м3 воды будет у вас в системе. Вам же расширительный бак посчитать или сколько в ведрах заливать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksy_okei
сообщение 8.9.2015, 9:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276924



Цитата(juzzi @ 7.9.2015, 17:12) *
Короче около 8 м3 воды будет у вас в системе. Вам же расширительный бак посчитать или сколько в ведрах заливать ?

спасибо, но напишите все-таки расчет, я нигде не могу найти как сделать расчет

Цитата(Ksy_okei @ 8.9.2015, 11:57) *
спасибо, но напишите все-таки расчет, я нигде не могу найти как сделать расчет

как Вы посчитали что это 8м3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 10:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ksy_okei @ 7.9.2015, 14:39) *
т. е если я правильно поняла, то отопительную нагрузку дома, например 0,7044 Гкал/час / 0,86 (перевод в Мгватт) * 65м3 и получаем объем системы дома? т.е. 53,239 м3 в системе?

и есть ли смысл ссылаться на литературу 1965г, когда про 65м3 указано в СНИПЕ от 2003г? т.е. более свежий материал?

Для обеспечения тепловой нагрузки 0,7044 Гкал/ч, необходимо иметь расход теплоносителя в системе отопления (СО): G = 704 400/1*(90-70) = 35220 кг/ч = 35 м3/ч, так что объём 53 м3/ч вполне нормально. Оборот воды в СО будет осуществлятся за 40 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 10:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



То не на то поделили 90 минут получается, а это много. С советских времен для емких систем отопления с чугунными радиаторами и регистрами мы всегда брали 30 м3/!Гкал. А оборочиваемость емкости СО в процессе функционирования от 20 до 40 минут (чисто практика). Что-то в СНиПе перемудрили, похоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 11:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 8.9.2015, 10:42) *
То не на то поделили 90 минут получается, а это много. С советских времен для емких систем отопления с чугунными радиаторами и регистрами мы всегда брали 30 м3/!Гкал. А оборочиваемость емкости СО в процессе функционирования от 20 до 40 минут (чисто практика). Что-то в СНиПе перемудрили, похоже

35/53=0,66 и уножаем на 60 мин = 39,6 мин. Может быть чего-то не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 12:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не так - Объем 53 м3 расход 35 м3/ч. Делим 53/35=1,514 час. Вот так правильно! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2015, 12:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Уважаемые, поясните какое отношение кратности, приведенные выше, имеют отношение к физическому объему воды в существующей системе отопления? Есть некая протяженность труб, есть объем отоп. приборов, все это занимает вода и она может не циркулировать между прочим, а просто "стоять" при выключенных насосах. Физическое кол-во этой воды от этого не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 13:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это старая история - времен палеолита, когда котлами отапливали еще, а не из ЦО. Насосы подбирали так, чтобы весь объем воды в СО +емкость котла+распределительные трубы за час два-три оборота делал через котел по СО. Но "там" больше на котел ориентировались biggrin.gif "Прикидошный" параметр это, по-стариковски.

Сообщение отредактировал испытатель - 8.9.2015, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 13:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 8.9.2015, 13:36) *
Это старая история - времен палеолита, когда котлами отапливали еще, а не из ЦО. Насосы подбирали так, чтобы весь объем воды в СО +емкость котла+распределительные трубы за час два-три оборота делал через котел по СО. Но "там" больше на котел ориентировались biggrin.gif "Прикидошный" параметр это, по-стариковски.

Вопрос в том, что при правильном выборе оборудования теплоснабжения (котлы, ТО, насосы и т.д.), при правильном гидравлическом расчёте, весь теплоноситель оборачивается в пределах 1 часа. Если это не так гоните таких проектировщиков, они профаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2015, 14:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Удивительная особенность профильного форума - засрать мозги любому.

Лыткин, есть реальная система отопления (многоэтажка) подключенная по независимой схеме в ИТП.
Расчетная тепловая мощность оборудования 361240 Qo,[Вт]
Полная емкость оборудования 2781 Vо,[л]
Параметры теплоносителя: 90/65
Полный расход воды в оборудовании 3.446 Gо,[кг/с]

По вашему (не по профански) получается что расход в системе должен быть кратным 1-му объему системы.

тогда дельта Тэ = 361240/(2781х1,163)= 111 °С

"Какие ваши доказательства..."

Сообщение отредактировал juzzi - 8.9.2015, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 15:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(juzzi @ 8.9.2015, 11:48) *
Удивительная особенность профильного форума - засрать мозги любому.

"Срать" можно только переваренным, в остальных случаях - понос.
Выдумали цифру 2781 литра, когда человек Вам несколько раз повторил про 0,361*0,86*65=23.4 м3 говорит. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2015, 15:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



испытатель, эт выпад или высер ? В С.О. работать умеете ? Могу файлик скинуть с проектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 15:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(juzzi @ 8.9.2015, 14:48) *
Удивительная особенность профильного форума - засрать мозги любому.

Лыткин, есть реальная система отопления (многоэтажка) подключенная по независимой схеме в ИТП.
Расчетная тепловая мощность оборудования 361240 Qo,[Вт]
Полная емкость оборудования 2781 Vо,[л]
Параметры теплоносителя: 90/65
Полный расход воды в оборудовании 3.446 Gо,[кг/с]

По вашему (не по профански) получается что расход в системе должен быть кратным 1-му объему системы.

тогда дельта Тэ = 361240/(2781х1,163)= 111 °С

"Какие ваши доказательства..."

Если источник теплоснабжения предназначен именно для этой многоэтажки, тогда и объём системы считается исходя из мощности источника (приблизительно конечно). В СНиПе указана формула, исходя из суммарной мощности всей системы теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2015, 15:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Лыткин, еще раз тепловой пункт: пластинчатый теплообменник - система отопления. Да это тепловой пункт для этой многоэтажки.
Какие кратности применять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 8.9.2015, 15:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Объем воды в отопительной системе можно определить или прямым измерением, или расчетом.
Прямое измерение- при заполнении системы. Ну или перемерять все трубы и теплообменники в доме.
Расчетом -в процессе проектирования.

Была история, пришло письмо из проектного института: прошу сообщить рабочий объем следующих насосов... и список позиций 20... Я в ответ: это центробежные насосы, для них нет такой характеристики- объем. А в ответ: мне нужно рассчитать объемы воды и антифриза систем отопления и вентиляции. Объемы воды в трубах и радиаторах- есть в справочниках, объем воды в калориферах, арматуре и некоторых насосах - у нас свой справочник. А вот по эти насосам нет данных...

классические 100 вт на квадратный метр - и то более точное значение, чем получаемое из всех расчетов объема воды по тепловой нагрузке или "времени оборачиваемости".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 16:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(juzzi @ 8.9.2015, 15:35) *
Лыткин, еще раз тепловой пункт: пластинчатый теплообменник - система отопления. Да это тепловой пункт для этой многоэтажки.
Какие кратности применять ?

Мощность теплообменника в МВт (без резерва) на 65 м3 (для закрытой системы).

Сообщение отредактировал Лыткин - 8.9.2015, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2015, 16:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Лыткин, это по вашему расчету - 26 м3 , а по факту объем около 3м3!!!! Вы должны понимать что эти цифры отличаются в больше чем в 8 раз! Предлагаете расширительные баки считать на 26 м3 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 16:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



О каком факте речь. Вы, наверное, из другой темы данные взяли, возможно? Что у Вас за канализационный жаргон?

Сообщение отредактировал испытатель - 8.9.2015, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.9.2015, 16:53
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Инициатору фекалометания первое и последнее предупреждение. Остальных прошу воздержаться от "дискуссии" в предложенном тоне. При продолжении К ЛЮБОМУ УЧАСТНИКУ применю меры карательного характера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.9.2015, 17:05
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49443
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вот и до анальных кар дело дошло.
Есть старая эмпирика (настолько бородатая, что я даже не скажу откуда она вообще), чтобы определить объём системы в кубах надо нагрузку в ГКалл/ч умножить на 19,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2015, 17:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Я считаю так, что цифры( которые предлагали в для расчета объема воды в системе) Лыткин и испытатель могут ввести в заблуждение и в конечном итоге приведут к ошибкам в выборе оборудования. Выводы Лыткин по кратностям
Цитата
.... при правильном гидравлическом расчёте, весь теплоноситель оборачивается в пределах 1 часа. Если это не так гоните таких проектировщиков, они профаны.
просто умопомрачительны.

Сообщение отредактировал juzzi - 8.9.2015, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:39