Цитата(crushdump @ 14.2.2019, 15:59)
Коллеги, добрый день!
Может кто натыкался, на какие либо нормы касательно требований к гибке труб для систем ПТ.
Считаем проект, имеется большой подземный паркинг, кольцо идет полукругом, 159 труба порядка 500 м.
Буду благодарен за любую помощь по данному вопросу.
Можно собрать кольцо из прямолинейных участков в виде ломанной линии. Стыковку участков можно осуществить с помощью отводов с малыми углами, нарезаемых болгаркой из стандартных отводов. Во всяком случае, будет дешевле.