Применение частотников, современные технологии |
|
|
|
19.1.2014, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220043
|
Добрый день! Уважаемые специалисты по частотным приводам помогите решить одну проблемку. Имеется частотный преобразователь Mitsubihi FR-AF740-00930-EC в составе колесо-токарного станка. На данном ПЧ обнаружено 2шт. "вспученных" (из 4х.) конденсатора силовой части привода подключенных на шины постоянного тока. На них нанесена следующая маркировка: ВКО-СА1632Н18 диаметр 77мм ; высота 101мм.(фото прилагается) NIPPON CHEMI-CON 84G808 Все мои попытки найти найти по этой маркировке требуемую деталь оказались бесполезными. Наверно это какая то сборочная маркировка производителя либо специально зашифрованный код детали. Замерить его емкость тоже как то не получилось. Господа специалисты, подскажите пожалуйста какие,все таки, у этих кондеров параметры(напряжение, емкость) и самое главное можно ли и где их можно приобрести.
|
|
|
|
|
19.1.2014, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
возьмите за аналог ПЧ индентичной мощности другого производителя.. думаю, не сильно ошибетесь..
|
|
|
|
|
24.3.2015, 13:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263089
|
Если конденсаторы вспучились - видимо у Вас там значительный уровень перенапряжения был, видимо нужен тормозной резистор. Хорошо что не взорвались...
|
|
|
|
|
24.3.2015, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(Automa4 @ 24.3.2015, 17:19) Если конденсаторы вспучились - видимо у Вас там значительный уровень перенапряжения был, видимо нужен тормозной резистор. Хорошо что не взорвались... Успокойтесь уже. Больше года прошло. Насколько я помню сию тему еще тогда обсудили и автор давно уже их поменял...
|
|
|
|
|
6.11.2015, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187
|
а можно ли использовать сразу несколько частотных компрессоров вместе с обычными винтовыми?
|
|
|
|
|
9.11.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
Цитата(insiderx89 @ 6.11.2015, 8:35) а можно ли использовать сразу несколько частотных компрессоров вместе с обычными винтовыми? конечно, можно. также можно использовать декантер и стабилизатор. одновременно. видно, что праздники прошли успешно.
|
|
|
|
|
22.12.2015, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035
|
Добрый день. В порядке обсуждения
Может быть подскажете что это было. Запускали скважинный насос 4 кВт, Inom - 9,8 А. Частотник VACON 0100-3l-0016-5-FlOw. При запуске не попали в фазу. После того как фазы поменяли местами появилась интересная ошибка: После команды ПУСК ток вырастает до 10,9 А, напряжение при этом 85-90 В, частота 8-10 Гц. Но это через раз или два раза. При попытке перейти на прямой пуск опять ошиблись с фазой и крутнули насос в противоход. Потом исправили и запустили напрямую, ток при этом 8,0 - 8,6А. Проверка насоса мегометром ничего не показала ( сопротивление изоляции 85 МОм). Долго бились над этой ситуацией, переставляли частотник на другой насос. Все работало в течении месяца. Опять вернули частотник на место, провели настройку заново. При запуске - опять та же ситуация. Подождал минут пять и решил провести Идентификацию. Идентификация с вращением двигателя не прошла. Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы. До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно). Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать? Что могло быть с насосом?
|
|
|
|
|
7.1.2016, 21:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286805
|
Здравствуйте! Можете с чистотником разобраться?
|
|
|
|
|
7.1.2016, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Частотник частотнику рознь. Тип, производитель, проблема?
|
|
|
|
|
28.10.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Цитата(Foca @ 22.12.2015, 15:08) Добрый день. В порядке обсуждения
Может быть подскажете что это было. Запускали скважинный насос 4 кВт, Inom - 9,8 А. Частотник VACON 0100-3l-0016-5-FlOw. При запуске не попали в фазу. После того как фазы поменяли местами появилась интересная ошибка: После команды ПУСК ток вырастает до 10,9 А, напряжение при этом 85-90 В, частота 8-10 Гц. Но это через раз или два раза. При попытке перейти на прямой пуск опять ошиблись с фазой и крутнули насос в противоход. Потом исправили и запустили напрямую, ток при этом 8,0 - 8,6А. Проверка насоса мегометром ничего не показала ( сопротивление изоляции 85 МОм). Долго бились над этой ситуацией, переставляли частотник на другой насос. Все работало в течении месяца. Опять вернули частотник на место, провели настройку заново. При запуске - опять та же ситуация. Подождал минут пять и решил провести Идентификацию. Идентификация с вращением двигателя не прошла. Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы. До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно). Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать? Что могло быть с насосом? Наиболее вероятно, у двигателя какие-то нестандартные характеристики. До автоадаптации преобразователь пытался использовать стандартную математическую модель, которая просто не подходила к Вашему двигателю. Возможно, в двигателе есть межвитковое замыкание, после измерения активного сопротивления и индуктивности преобразователь скомпенсировал его.
|
|
|
|
|
24.11.2016, 4:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(Foca @ 22.12.2015, 18:08) Подождал минут пять и решил провести Идентификацию. Идентификация с вращением двигателя не прошла. Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы. До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно). Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать? Замер ряда характеристик двигателя. В зависимости от частотника меряются сопротивление обмоток, индуктивности, постоянная ротора. Эти параметры используются для расчета вектора/момента. Куда в какие моменты и какие напряжения кидать. Если параметры неверные, то и регулирование хреновое: повышенные токи, может и вообще не крутиться ибо регулирование поля неверное.
|
|
|
|
|
24.11.2016, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912
|
Идентификацию рекомендуют делать, чтобы на валу не было нагрузки. А у Вас может быть насос слегка подклинивает. Отсюда и неверность расчетов.
|
|
|
|
|
22.1.2020, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.7.2019
Из: Ивановская
Пользователь №: 362685
|
Здравствуйте! подскажите, как правильно подбирать мощность ПЧ и ЭД при переделке привода постоянного тока на переменный? ЭД постоянного тока стоит 15кВт, одну машину переделал поставив АД и ПЧ тоже 15кВт. но терзают меня сомнения, что можно было 11 или даже 7,5 кВт обойтись. Спасибо!
|
|
|
|
|
22.1.2020, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(zamnarzanom @ 22.1.2020, 11:16) Здравствуйте! подскажите, как правильно подбирать мощность ПЧ и ЭД при переделке привода постоянного тока на переменный? ЭД постоянного тока стоит 15кВт, одну машину переделал поставив АД и ПЧ тоже 15кВт. но терзают меня сомнения, что можно было 11 или даже 7,5 кВт обойтись. Спасибо! Мы нечего не знаем по ваши машины, особенно про граничные условия! Всё определяется диапазоном скоростей и требуемым моментом - условиями эксплуатации. Посмотрите тут критерии.
|
|
|
|
|
12.12.2020, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Добрый день! Заказчик в ТЗ указал на то, что для пневмозабрасывателей твердотопливного котла необходимо дооборудовать частотником У меня появилось сомнение в целесообразности такого Я допускаю применение частотников для дымососов дутьевого вентилятора и решетки подачи топлива Хотелось бы знать мнение Коллег Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 12.12.2020, 10:20
|
|
|
|
|
12.12.2020, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Приветствую, Анатолий! Все правильно указано. Подачу угля надо регулировать.
|
|
|
|
|
14.1.2021, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2021
Пользователь №: 386216
|
[quote name='Гость_Евгений' date='22.6.2005, 19:09' post='9032'] Уважаемые форумцы! Помогите разобраться. Отопление предприятия осуществляется газовыми котлами. Температура теплоносителя регулируется автоматически. Сетевой насос постоянно в работе. Даст ли в этом случае какую-нибудь экономию частотный преобразователь?
|
|
|
|
|
14.1.2021, 13:00
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4964
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Гость_Евгений @ 22.6.2005, 19:09) Уважаемые форумцы! Помогите разобраться. Отопление предприятия осуществляется газовыми котлами. Температура теплоносителя регулируется автоматически. Сетевой насос постоянно в работе. Даст ли в этом случае какую-нибудь экономию частотный преобразователь? если напор/расход при работе насоса от сети 380 - находится в нормальном режиме для отопления, не приходится поджимать задвижки и т.п. то от частотника пользы мало. единственный плюс - плавный запуск раз в год.
|
|
|
|
|
15.7.2021, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939
|
Здравствуйте! Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают?
|
|
|
|
|
15.7.2021, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Цитата(Microl @ 15.7.2021, 14:22) Здравствуйте! Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают? Вы о чем?
|
|
|
|
|
15.7.2021, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939
|
Иными словами есть двигатель приточного вентилятора вентустановки. Stromberg HXUR 325 A2/6 B3
Шильдик_Финский.jpg ( 183,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Я подобрал для него частотник LENZE ESMD752L4TXA. Руководствовался мощностью и током (и наличием Modbus) и еще у нас на предприятии подобные есть. Но мне задали вопрос "А можно ли вообще использовать этот двигатель с частотником?". И право не знаю что ответить...
|
|
|
|
|
15.7.2021, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
А собственно почему нельзя-то? Какие аргументы у вопрошающих?
|
|
|
|
|
15.7.2021, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939
|
Видимо что двигатель старый и не придется ли его менять... А в целом мой выбор одобряете?
|
|
|
|
|
15.7.2021, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Да как-бы возражений нет. Если двигатель старый - просто выберите частоту модуляции пониже.
|
|
|
|
|
15.7.2021, 15:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10684
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Microl @ 15.7.2021, 18:45) Иными словами есть двигатель приточного вентилятора вентустановки. Stromberg HXUR 325 A2/6 B3
Шильдик_Финский.jpg ( 183,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Я подобрал для него частотник LENZE ESMD752L4TXA. Руководствовался мощностью и током (и наличием Modbus) и еще у нас на предприятии подобные есть. Но мне задали вопрос "А можно ли вообще использовать этот двигатель с частотником?". И право не знаю что ответить... добавьте к требованиям по пч наличие моторного дросселя на выходе. или допом.
|
|
|
|
|
15.7.2021, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939
|
Цитата(Alexander_I @ 15.7.2021, 15:01) Да как-бы возражений нет. Если двигатель старый - просто выберите частоту модуляции пониже. В моем случае это параметр С11 (на стр. 140?
SMD.pdf ( 1,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4Цитата(LordN @ 15.7.2021, 15:07) добавьте к требованиям по пч наличие моторного дросселя на выходе. или допом. Это которые устанавливаюся если двигатель расположен далеко от ПЧ?
|
|
|
|
|
21.10.2021, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957
|
Плюсы-минусы при использовании на двигатель вентилятора частотника 1х220В или 3х380В? Сам движок с параметрами 220/380 - треугольник/звезда. Вопрос скорее о возможной ошибке когда вентилятор не создаст давление или расход или еще какие минусы... Наводки, большая тепловая нагрузка и тп. В общем стоит ли экономить применяя 1х220В при долгосрочной эксплуатации?
|
|
|
|
|
22.10.2021, 3:57
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4964
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Microl @ 15.7.2021, 16:22) Здравствуйте! Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают? Когда снижение частоты оборотов, требуемое для системы , менее 25 Гц. Тут встаёт вопрос охлаждения стандартного асинхронного двигателя с простой крыльчаткой на "попе". При низкой частоте - не получаем нормального потока воздуха, движок может просто перегреться. Для защиты - в уставках частотника ограничивают нижнюю частоту вращения двигателя. Цитата(Nitc @ 21.10.2021, 21:33) Плюсы-минусы при использовании на двигатель вентилятора частотника 1х220В или 3х380В? 3 фазы - меньше сечение провода. 3-хфазный частотник может работать при обрыве одной из фаз на входе. Цитата В общем стоит ли экономить применяя 1х220В при долгосрочной эксплуатации? 3х380 - надежнее
|
|
|
|
|
15.12.2021, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(nick2 @ 22.10.2021, 7:57) Когда снижение частоты оборотов, требуемое для системы , менее 25 Гц. Тут встаёт вопрос охлаждения стандартного асинхронного двигателя с простой крыльчаткой на "попе". При низкой частоте - не получаем нормального потока воздуха, движок может просто перегреться. Для защиты - в уставках частотника ограничивают нижнюю частоту вращения двигателя. Для кранов/конвееров актуально, а для вентиляторов практически пофиг. На низких оборотах охлаждение плохое, но и нагрузки на двигатель почти нет. Есть еще дополнительные вещи, типа слабой изоляции обмоток, которой может не понравится ШИМ. Ну и подшипниковых токов. Но в реальной жизни с этим сталкиваются ооочень редко. Обычно двигатели спокойно переваривают питание частотника.
|
|
|
|
|
26.12.2022, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Уважаемые Коллеги! Кто нибудь может привести пример схемы эолектрической принципиальной управления насосом с использованием частотника Innovert IPD (Китай) с двигателем с коротозамкнутым трехфазным ротором Буду весьма благодарен!