Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Применение частотников, современные технологии
energek
сообщение 19.1.2014, 11:17
Сообщение #271





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220043



Добрый день! Уважаемые специалисты по частотным приводам помогите решить одну проблемку. Имеется частотный преобразователь Mitsubihi FR-AF740-00930-EC в составе колесо-токарного станка. На данном ПЧ обнаружено 2шт. "вспученных" (из 4х.) конденсатора силовой части привода подключенных на шины постоянного тока. На них нанесена следующая маркировка: ВКО-СА1632Н18 диаметр 77мм ; высота 101мм.(фото прилагается)
NIPPON
CHEMI-CON
84G808
Все мои попытки найти найти по этой маркировке требуемую деталь оказались бесполезными. Наверно это какая то сборочная маркировка производителя либо специально зашифрованный код детали. Замерить его емкость тоже как то не получилось. Господа специалисты, подскажите пожалуйста какие,все таки, у этих кондеров параметры(напряжение, емкость) и самое главное можно ли и где их можно приобрести.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN2240.JPG ( 424,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  DSCN2244.JPG ( 470,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.1.2014, 11:26
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



возьмите за аналог ПЧ индентичной мощности другого производителя.. думаю, не сильно ошибетесь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Automa4
сообщение 24.3.2015, 13:19
Сообщение #273





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263089



Если конденсаторы вспучились - видимо у Вас там значительный уровень перенапряжения был, видимо нужен тормозной резистор. Хорошо что не взорвались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.3.2015, 15:13
Сообщение #274





Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Automa4 @ 24.3.2015, 17:19) *
Если конденсаторы вспучились - видимо у Вас там значительный уровень перенапряжения был, видимо нужен тормозной резистор. Хорошо что не взорвались...

Успокойтесь уже. Больше года прошло. Насколько я помню сию тему еще тогда обсудили и автор давно уже их поменял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 6.11.2015, 8:35
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



а можно ли использовать сразу несколько частотных компрессоров вместе с обычными винтовыми?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 9.11.2015, 12:22
Сообщение #276





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(insiderx89 @ 6.11.2015, 8:35) *
а можно ли использовать сразу несколько частотных компрессоров вместе с обычными винтовыми?


конечно, можно.

также можно использовать декантер и стабилизатор. одновременно.

видно, что праздники прошли успешно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 22.12.2015, 15:08
Сообщение #277





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый день.
В порядке обсуждения

Может быть подскажете что это было.
Запускали скважинный насос 4 кВт, Inom - 9,8 А.
Частотник VACON 0100-3l-0016-5-FlOw.
При запуске не попали в фазу.
После того как фазы поменяли местами появилась интересная ошибка:
После команды ПУСК ток вырастает до 10,9 А, напряжение при этом 85-90 В, частота 8-10 Гц.
Но это через раз или два раза.
При попытке перейти на прямой пуск опять ошиблись с фазой и крутнули насос в противоход.
Потом исправили и запустили напрямую, ток при этом 8,0 - 8,6А.
Проверка насоса мегометром ничего не показала ( сопротивление изоляции 85 МОм).
Долго бились над этой ситуацией, переставляли частотник на другой насос.
Все работало в течении месяца.
Опять вернули частотник на место, провели настройку заново.
При запуске - опять та же ситуация.
Подождал минут пять и решил провести Идентификацию.
Идентификация с вращением двигателя не прошла.
Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы.
До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно).
Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать?
Что могло быть с насосом?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paull
сообщение 7.1.2016, 21:06
Сообщение #278





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286805



Здравствуйте! Можете с чистотником разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 7.1.2016, 22:48
Сообщение #279





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Частотник частотнику рознь. Тип, производитель, проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 28.10.2016, 9:04
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Цитата(Foca @ 22.12.2015, 15:08) *
Добрый день.
В порядке обсуждения

Может быть подскажете что это было.
Запускали скважинный насос 4 кВт, Inom - 9,8 А.
Частотник VACON 0100-3l-0016-5-FlOw.
При запуске не попали в фазу.
После того как фазы поменяли местами появилась интересная ошибка:
После команды ПУСК ток вырастает до 10,9 А, напряжение при этом 85-90 В, частота 8-10 Гц.
Но это через раз или два раза.
При попытке перейти на прямой пуск опять ошиблись с фазой и крутнули насос в противоход.
Потом исправили и запустили напрямую, ток при этом 8,0 - 8,6А.
Проверка насоса мегометром ничего не показала ( сопротивление изоляции 85 МОм).
Долго бились над этой ситуацией, переставляли частотник на другой насос.
Все работало в течении месяца.
Опять вернули частотник на место, провели настройку заново.
При запуске - опять та же ситуация.
Подождал минут пять и решил провести Идентификацию.
Идентификация с вращением двигателя не прошла.
Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы.
До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно).
Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать?
Что могло быть с насосом?


Наиболее вероятно, у двигателя какие-то нестандартные характеристики. До автоадаптации преобразователь пытался использовать стандартную математическую модель, которая просто не подходила к Вашему двигателю.
Возможно, в двигателе есть межвитковое замыкание, после измерения активного сопротивления и индуктивности преобразователь скомпенсировал его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.11.2016, 4:04
Сообщение #281





Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Foca @ 22.12.2015, 18:08) *
Подождал минут пять и решил провести Идентификацию.
Идентификация с вращением двигателя не прошла.
Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы.
До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно).
Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать?

Замер ряда характеристик двигателя.
В зависимости от частотника меряются сопротивление обмоток, индуктивности, постоянная ротора.
Эти параметры используются для расчета вектора/момента. Куда в какие моменты и какие напряжения кидать. Если параметры неверные, то и регулирование хреновое: повышенные токи, может и вообще не крутиться ибо регулирование поля неверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 24.11.2016, 8:28
Сообщение #282





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Идентификацию рекомендуют делать, чтобы на валу не было нагрузки. А у Вас может быть насос слегка подклинивает. Отсюда и неверность расчетов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zamnarzanom
сообщение 22.1.2020, 11:16
Сообщение #283





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.7.2019
Из: Ивановская
Пользователь №: 362685



Здравствуйте!
подскажите, как правильно подбирать мощность ПЧ и ЭД при переделке привода постоянного тока на переменный?
ЭД постоянного тока стоит 15кВт, одну машину переделал поставив АД и ПЧ тоже 15кВт.
но терзают меня сомнения, что можно было 11 или даже 7,5 кВт обойтись.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 22.1.2020, 11:36
Сообщение #284





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(zamnarzanom @ 22.1.2020, 11:16) *
Здравствуйте!
подскажите, как правильно подбирать мощность ПЧ и ЭД при переделке привода постоянного тока на переменный?
ЭД постоянного тока стоит 15кВт, одну машину переделал поставив АД и ПЧ тоже 15кВт.
но терзают меня сомнения, что можно было 11 или даже 7,5 кВт обойтись.
Спасибо!

Мы нечего не знаем по ваши машины, особенно про граничные условия!
Всё определяется диапазоном скоростей и требуемым моментом - условиями эксплуатации.
Посмотрите тут критерии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 12.12.2020, 10:19
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Добрый день!
Заказчик в ТЗ указал на то, что для пневмозабрасывателей твердотопливного
котла необходимо дооборудовать частотником
У меня появилось сомнение в целесообразности такого
Я допускаю применение частотников для дымососов дутьевого вентилятора и решетки подачи
топлива
Хотелось бы знать мнение Коллег
Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал Нкушник - 12.12.2020, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 12.12.2020, 13:29
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Приветствую, Анатолий!
Все правильно указано. Подачу угля надо регулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sewg.sevg
сообщение 14.1.2021, 12:00
Сообщение #287





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2021
Пользователь №: 386216



[quote name='Гость_Евгений' date='22.6.2005, 19:09' post='9032']
Уважаемые форумцы! Помогите разобраться. Отопление предприятия осуществляется газовыми котлами. Температура теплоносителя регулируется автоматически. Сетевой насос постоянно в работе. Даст ли в этом случае какую-нибудь экономию частотный преобразователь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 14.1.2021, 13:00
Сообщение #288


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4964
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323




Цитата(Гость_Евгений @ 22.6.2005, 19:09) *
Уважаемые форумцы! Помогите разобраться. Отопление предприятия осуществляется газовыми котлами. Температура теплоносителя регулируется автоматически. Сетевой насос постоянно в работе. Даст ли в этом случае какую-нибудь экономию частотный преобразователь?

если напор/расход при работе насоса от сети 380 - находится в нормальном режиме для отопления, не приходится поджимать задвижки и т.п.
то от частотника пользы мало.
единственный плюс - плавный запуск раз в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Microl
сообщение 15.7.2021, 14:22
Сообщение #289





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939



Здравствуйте!
Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 15.7.2021, 14:33
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(Microl @ 15.7.2021, 14:22) *
Здравствуйте!
Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают?

Вы о чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Microl
сообщение 15.7.2021, 14:45
Сообщение #291





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939



Иными словами есть двигатель приточного вентилятора вентустановки. Stromberg HXUR 325 A2/6 B3

Прикрепленный файл  Шильдик_Финский.jpg ( 183,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Я подобрал для него частотник LENZE ESMD752L4TXA. Руководствовался мощностью и током (и наличием Modbus) и еще у нас на предприятии подобные есть.
Но мне задали вопрос "А можно ли вообще использовать этот двигатель с частотником?". И право не знаю что ответить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 15.7.2021, 14:48
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А собственно почему нельзя-то? Какие аргументы у вопрошающих?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Microl
сообщение 15.7.2021, 14:56
Сообщение #293





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939



Видимо что двигатель старый и не придется ли его менять...
А в целом мой выбор одобряете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 15.7.2021, 15:01
Сообщение #294





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Да как-бы возражений нет. Если двигатель старый - просто выберите частоту модуляции пониже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.7.2021, 15:07
Сообщение #295


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10684
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Microl @ 15.7.2021, 18:45) *
Иными словами есть двигатель приточного вентилятора вентустановки. Stromberg HXUR 325 A2/6 B3

Прикрепленный файл  Шильдик_Финский.jpg ( 183,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Я подобрал для него частотник LENZE ESMD752L4TXA. Руководствовался мощностью и током (и наличием Modbus) и еще у нас на предприятии подобные есть.
Но мне задали вопрос "А можно ли вообще использовать этот двигатель с частотником?". И право не знаю что ответить...

добавьте к требованиям по пч наличие моторного дросселя на выходе. или допом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Microl
сообщение 15.7.2021, 15:20
Сообщение #296





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939



Цитата(Alexander_I @ 15.7.2021, 15:01) *
Да как-бы возражений нет. Если двигатель старый - просто выберите частоту модуляции пониже.


В моем случае это параметр С11 (на стр. 140?
Прикрепленный файл  SMD.pdf ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4


Цитата(LordN @ 15.7.2021, 15:07) *
добавьте к требованиям по пч наличие моторного дросселя на выходе. или допом.


Это которые устанавливаюся если двигатель расположен далеко от ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 21.10.2021, 19:33
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Плюсы-минусы при использовании на двигатель вентилятора частотника 1х220В или 3х380В?
Сам движок с параметрами 220/380 - треугольник/звезда.
Вопрос скорее о возможной ошибке когда вентилятор не создаст давление или расход или еще какие минусы... Наводки, большая тепловая нагрузка и тп.
В общем стоит ли экономить применяя 1х220В при долгосрочной эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.10.2021, 3:57
Сообщение #298


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4964
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Microl @ 15.7.2021, 16:22) *
Здравствуйте!
Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают?

Когда снижение частоты оборотов, требуемое для системы , менее 25 Гц.
Тут встаёт вопрос охлаждения стандартного асинхронного двигателя с простой крыльчаткой на "попе".
При низкой частоте - не получаем нормального потока воздуха, движок может просто перегреться.
Для защиты - в уставках частотника ограничивают нижнюю частоту вращения двигателя.

Цитата(Nitc @ 21.10.2021, 21:33) *
Плюсы-минусы при использовании на двигатель вентилятора частотника 1х220В или 3х380В?

3 фазы - меньше сечение провода.
3-хфазный частотник может работать при обрыве одной из фаз на входе.
Цитата
В общем стоит ли экономить применяя 1х220В при долгосрочной эксплуатации?

3х380 - надежнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.12.2021, 5:57
Сообщение #299





Группа: Участники форума
Сообщений: 1680
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(nick2 @ 22.10.2021, 7:57) *
Когда снижение частоты оборотов, требуемое для системы , менее 25 Гц.
Тут встаёт вопрос охлаждения стандартного асинхронного двигателя с простой крыльчаткой на "попе".
При низкой частоте - не получаем нормального потока воздуха, движок может просто перегреться.
Для защиты - в уставках частотника ограничивают нижнюю частоту вращения двигателя.

Для кранов/конвееров актуально, а для вентиляторов практически пофиг. На низких оборотах охлаждение плохое, но и нагрузки на двигатель почти нет.


Есть еще дополнительные вещи, типа слабой изоляции обмоток, которой может не понравится ШИМ. Ну и подшипниковых токов.
Но в реальной жизни с этим сталкиваются ооочень редко.
Обычно двигатели спокойно переваривают питание частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 26.12.2022, 18:23
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Уважаемые Коллеги!
Кто нибудь может привести пример схемы эолектрической принципиальной управления
насосом с использованием частотника Innovert IPD (Китай) с двигателем с коротозамкнутым трехфазным ротором
Буду весьма благодарен!

Сообщение отредактировал Нкушник - 26.12.2022, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 8 9 10 11 >