> Расчет на прочность и устойчивость трубопроводов, Расчет на прочность и устойчивость
Svetlana Kovalen...
сообщение 23.11.2016, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195470



Добрый день rolleyes.gif Скажите пожалуйста, кто-нибудь делал расчет на прочность и устойчивость по СП 33.13330, у меня газопровод внутренний и эксперт требует такой расчет, СП 33.13330 подойдет?
Кто-нибудь может помочь разобраться? Там сложного ничего нет, но хочется удостовериться в некоторых вопросах.
Жду ответов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.11.2016, 23:25
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Они обычно лишнего не любят спрашивать. Не пробовали узнать, что смущает эксперта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana Kovalen...
сообщение 27.11.2016, 20:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195470



Цитата(timmy @ 23.11.2016, 23:25) *
Они обычно лишнего не любят спрашивать. Не пробовали узнать, что смущает эксперта?

С экспертом не общалась, заказчик номер не дает, сказали делай как нашла(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 27.11.2016, 23:14
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



из чего газопровод, что по нему будут давать, в каких условиях это всё будет эксплуатироваться?

Скорее всего у эксперта возникли сомнения в правильности выбора материала, но, пока вы не покажете решение, это пока позиция слишком гадательная. Я только самый популярный вариант могу предположить, но гадать не люблю. Ну и по-любому, раз вы проектировали трубопровод, то обязаны были выполнить все расчеты в ходе проектирования. Зря чтоли вы учились столько лет в институте?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana Kovalen...
сообщение 14.12.2016, 20:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195470



Цитата(timmy @ 27.11.2016, 23:14) *
из чего газопровод, что по нему будут давать, в каких условиях это всё будет эксплуатироваться?

Скорее всего у эксперта возникли сомнения в правильности выбора материала, но, пока вы не покажете решение, это пока позиция слишком гадательная. Я только самый популярный вариант могу предположить, но гадать не люблю. Ну и по-любому, раз вы проектировали трубопровод, то обязаны были выполнить все расчеты в ходе проектирования. Зря чтоли вы учились столько лет в институте?!


трубы электросварные и водогазопроводные, по газопроводу газ низкого давления для отопления цеха инфракрасными излучателями.
в институте я может и не зря училась, только газ мы делали на жилые дома( а спросить не у кого, и посоветоваться только с ОВшником.

приходится на стороне узнавать и спрашивать, и пытаться искать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sortii33
сообщение 3.2.2017, 15:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.2.2017
Пользователь №: 314550



в инете поищите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 5.2.2018
Из: Москва
Пользователь №: 336310



а расчет МКЭ почему не привлекает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 9.2.2018, 14:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Valery-m,
Расчет по МКЭ сам по себе бесполезен, так как результаты такого расчета нужно правильно трактовать.
Вы получите что напряжение в такой-то точке трубопровода равно 1342 кг/см2. И что? С чем вы будете его сравнивать? А если свойства материала на самом деле не такие как вы приняли в расчете? А если нагрузки не такие? Для этого существуют нормы по расчету на прочность, в которых заложены необходимые коэффициенты запаса чтобы обеспечить безопасность (коэффициенты надежности по нагрузкам, допускаемые напряжения и т.д.).
Если у вас нет опыта расчета и проектирования трубопроводов, то ваши расчеты по МКЭ будут абсолютно бесполезны. Некоторые требования норм появились в результате анализа реальных аварий. Где гарантия что вы предусмотрите все возможные аварийные ситуации, отклонения реальных свойств материала от расчетных, отклонения нагрузок от расчетных и т.д. при выполнения "расчета по МКЭ"?

Сообщение отредактировал mav - 9.2.2018, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.3.2018, 18:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Svetlana Kovalenko @ 27.11.2016, 20:13) *
С экспертом не общалась, заказчик номер не дает, сказали делай как нашла(

вы даже не знаете какая экспертиза? в любой экспертизе реально найти своего эксперта, если вы конечно объект знаете. хотя по газу вроде не так много экспертов, да и экспертиз. звоните, узнавайте.
заказчики часто ведут себя в таких ситуациях неадекватно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery-m
сообщение 12.3.2018, 19:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 5.2.2018
Из: Москва
Пользователь №: 336310



Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:25) *
Расчет по МКЭ сам по себе бесполезен, так как результаты такого расчета нужно правильно трактовать.


правда?
Вы сами додумались или подсказал кто?



Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:25) *
Вы получите что напряжение в такой-то точке трубопровода равно 1342 кг/см2. И что? С чем вы будете его сравнивать? А если свойства материала на самом деле не такие как вы приняли в расчете?


с диаграммой работы материала обычно сравнивают...
А Вы что с чем сравниваете?



Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:25) *
А если нагрузки не такие? Для этого существуют нормы по расчету на прочность, в которых заложены необходимые коэффициенты запаса чтобы обеспечить безопасность (коэффициенты надежности по нагрузкам, допускаемые напряжения и т.д.).


ответственность за нагрузки несет заказчик

к-ты запаса - в простой интерпретации называются к-тами незнания или к-тами безграмотности - это кому как больше нравится

- прямая зависимость - чем больше неграмотности - тем больше к-т запаса


Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:25) *
Если у вас нет опыта расчета и проектирования трубопроводов, то ваши расчеты по МКЭ будут абсолютно бесполезны.


31 год расчетов МКЭ - дал мне небольшой опыт и знания.... в области прочности...


Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:25) *
Некоторые требования норм появились в результате анализа реальных аварий. Где гарантия что вы предусмотрите все возможные аварийные ситуации, отклонения реальных свойств материала от расчетных, отклонения нагрузок от расчетных и т.д. при выполнения "расчета по МКЭ"?


большая часть нормативов была написана лет 50-60 назад - на основе ПРИМИТИВНЕЙШИХ аналитических решений....
так что особо на нормативы не стоит "ориентироваться"....


Численное моделирование - подразумевает ТОЧНОЕ знание свойств материалов , нагрузок и пр....



читая Ваши ЗЛОБНЫЕ и совершенно безграмотные посты - у меня к Вам появился вопрос:
Вы что были в институте двоешником?
Откуда такая ненависть и злоба ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения