> Быстрый или медленный электромагнитный клапан перед ротационными счетчиками
SerjGrey19
сообщение 6.8.2018, 14:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18295



Коллеги кто сталкивался с требованием замены быстрозапорного клапана перед Ротационными счетчиками на медленные 24с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.8.2018, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Быстрозапорные или с медленным открытием? Системы контроля загазованности (привопожарный) или автоматики безопасности газоиспользующего оборудования?

Сообщение отредактировал Valiko - 6.8.2018, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.8.2018, 19:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы говорите о счетчиках RVG? Это, действительно, очень капризные к эксплуатации приборы. На моей памяти, два или три приходилось ремонтировать за свой счет (когда монтажом занимались), из-за резкого открытия балбесами газа на котельную.
На счет требований, ищите их в инструкциях изготовителя.
Недавно зрил котельную, где перед пресловутым счетчиком стоял шаровый кран, ручной привод которого был с червячным редуктором - такая вот защита от дурака. И подробнейшая инструкция с картинками, как этот кран сперва закрыть, потом открыть клапан-отсекатель от сигнализатора загазованности, а уж затем долго крутить червяк этого крана перед счетчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.8.2018, 20:07
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 6.8.2018, 19:44) *
Недавно зрил котельную, где перед пресловутым счетчиком стоял шаровый кран, ручной привод которого был с червячным редуктором - такая вот защита от дурака. И подробнейшая инструкция с картинками

А я в 2011 году в инструкции написАл так:

"у шарового крана, стоящего перед газовым счётчиком (справа), стронуть ручку до положения, при котором стрелка на ближайшем манометре начнёт отклоняться.
После остановки стрелки открыть кран полностью"

Сообщение отредактировал tiptop - 6.8.2018, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения