> Вытяжка стирола
winch
сообщение 29.11.2007, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Такой вопрос: есть производственное помещение, где от оборудования выделяется стирол.
Можно ли просто отводить его за пределы здания (зонт над оборудованием и вентилятор), или же санитарные нормы предписывают фильтрацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 30.11.2007, 11:22
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



ГОСТ 12.1.005-88 "ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
-------------------------------
Если хотите нормальный ответ - нормально формулируйте вопрос.
Сколько выделения стирола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молодой
сообщение 3.12.2007, 9:18
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3480



Зонта над оборудованием будет мало, стирол тяжелее воздуха. Надо удалять, ещё и из нижней зоны. Недавно делал проект ,уже реализован в жизнь. Заказчику и СЭС хватило, что выброс был сделан на два метра выше крыши и вентилятор, взрывозащищённую улитку поставили.

Ещё умная книга про стирол, может пригодится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вентиляция_цеха_с_насыщенными_полиэфирными_смолами.rar ( 530,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 8.12.2020, 7:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Выброс в атмосферу
Допустимые концентрации на рабочем месте выражаются в ppm (объемных миллионных долях, т.е. см³/м³).
Для стирола при 20ºС 1 ppm = 4,33 мг/м³. Таким образом, концентрация стирола перед выбросом в атмосферу, выраженная в ppm, должна лежать в пределах 24 - 34 ppm.
При этом допустимый уровень возможного выброса паров стирола в атмосферу рассчитывается, как функция выделяемого запаха из общего количества в м³/с, умноженное на численное значение допустимого порога запаха.
Свойства Стирола С6Н5-СН=СН2:
- плотность 0,906 г/мл; t вспышки - 32ºС; предел взрывоопасности 1,2-8,9 % объёмных; относительная плотность пара – 3,6 (воздух=1). Пары стирола тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stromsun
сообщение 10.12.2020, 15:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2020
Пользователь №: 384692



Монтировали подобную систему. Вытяжной воздуховод вообще замуровали в пол, пропустили "змейкой" вдоль рабочих верстаков, (на которых бедолаги проклеивали стеклоткань стиролом). Сверху организовали мощный фронт приточки. В целом стирол даже не поднимался выше 1м. Недостаток - сквозняк на рабочем месте. Выбросывалось все просто над кровлей. но нормативно нужна чистка - дожигание, электрофильтри т.п.

Кстати, неплохо бы организовывать вытяжку как-то взрывобезопасно, Например, хорошая эжекторная система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения