Altivar(ы) 21/31 -- возможно ли задание Rpi регулятора с потенциометра на панели? |
|
|
|
13.9.2019, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Добрый день. Приходится одновременно разбираться с неск. ПЧ (и вообще) и каша в голове сильная. Возможно ли сделать так, чтобы величина поддерживаемого давления глубинным насосом задавалась потенциометром на ПЧ? Нужно настроить удаленно стоящий ПЧ так, чтобы ответственный сам подобрал нужную величину давления в своей сети. "Удаленный" значит ехать туда 3 часа. Прошу прощения за возм. ошибки в терминологии)
|
|
|
|
|
13.9.2019, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Ничего не понятно. Потенциометр с частотника переместить по месту дислокации ответственного? Всё, конечно, возможно, но должен ведь быть и здравый смысл?
|
|
|
|
|
13.9.2019, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Потенциометром устанавливать требуемое давление в системе. Т.е. крутить больше/меньше не параметром rPI (Параметр rPI изменяется в пределах [ 0 … 100%]) "Внутреннее задание ПЧ" в глубине настроек, а просто крутилкой на панели частотника или отдельным потенциометром рядом.
Сообщение отредактировал lazybird - 13.9.2019, 21:16
|
|
|
|
|
13.9.2019, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
А чем не устраивает задание кнопками? Назначение клавиш: - Loc/Rem: задание команд преобразователю, локальное или дистанционное; при локальном управлении (Local) задание скорости изменяется с помощью клавиш и , при этом загорается расположенный между этими клавишами светодиод; Если так уж нужна крутилка, то подключите потенциометр согласно инструкции ко входу VIA, переключите джампер в положение V, и настройте задание:
3.1 Каналы задания частоты Выходная частота может быть задана несколькими способами. Выбрать способ плавного изменения задающего сигнала можно с помощью параметра FMOd (в главном меню): 1 – аналоговый вход VIA (по умолчанию);
|
|
|
|
|
13.9.2019, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(lazybird @ 13.9.2019, 21:16) Потенциометром устанавливать требуемое давление в системе. Т.е. крутить больше/меньше не параметром rPI (Параметр rPI изменяется в пределах [ 0 … 100%]) "Внутреннее задание ПЧ" в глубине настроек, а просто крутилкой на панели частотника или отдельным потенциометром рядом. Крутилка на панели частотника - это многофункциональный установщик различных параметров частотника. Легко можно набедокурить.. Если персонал малограмотный, то лучше организовать изменение уставки давления либо внешним потенциометром, либо двумя внешними замыкателями (кнопками "больше" и "меньше"). У каждого из этих методов есть недостатки: потенциометр со временем начнет дребезжать, кнопки заедать. Кроме всего, необходимо обязательно смотреть на результаты манипуляций - на значение задаваемой уставки на дисплее ПЧ и на показания манометра.
|
|
|
|
|
14.9.2019, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Если можно, объясните смысл регулировки давления в системе (водоводе) после глубинного насоса. Вода идет в приемный резервуар насосной второго подъема? Или потребителю без промежуточных емкостей и насосов? Чем вызвана необходимость изменения давления? Возможно ли ступенчатое регулирование по времени суток? На одном из водозаборов со скважинами, установленными в лесистой местности, устанавливали управление по удаленному доступу. Машинист мог через мобильную связь с ПК рабочего места или мобильника включать и отключать насос скважины, контролировать достижение определенного уровня давления в подающем трубопроводе, получать сигналы охранной сигнализации. В принципе возможно реализовать включение через контакты реле параллельно к постоянно подключенному потенциометру резистора, изменяющее общее сопротивление в цепи выносного задающего потенциометра. В Altivar подключение внешнего задающего потенциометра предусмотрено.
Screenshot_1____________.jpg ( 33,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
14.9.2019, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
На 31 альтиваре крутилка это просто потенциометр, вот на 312 (я не крутил такой) вроде уже "джойстик".
при локальном управлении (Local) задание скорости изменяется с помощью клавиш и , при этом загорается расположенный между этими клавишами светодиод;
И я только что сейчас по картинкам осознал, что там 21-й, все по-другому и потенциометра вообще, кажется, нет. Но вариант с кнопками кажется хорошим, если будет прост. У меня на руках только 31, он неск. другой.
А я могу поставить в цепь датчика миллиамперметр для контроля давления, или лучше вывести это на отдельный выход, или может быть лучше вольтметр -- как правильно делают (и что проще найти)? У нас тут сложно купить такое.
объясните смысл
Обратились люди с неск. сельских советов. Ехать далеко, приходится за раз объезжать всех. По-быстрому за день получилось глянуть на 7 скважин. И вот есть такая диспозиция: на улице бендюжка из дверей сколоченная, в ней э... добрые люди поставили в мелкий ящик 21 альтивар на 11 кВт. Метрах в 15 кессон скважины, там шаровый кран и датчик, ПД сколько его там. Без всяких прибамбасов. Никаких экранов на кабелях, и т.д. Линия - воздушка. Далее где-то чуть повыше по уровню, в сотне-двух метрах в сторону какая-то емкость закопана. А населенный пункт в паре км в другую сторону, но пониже уровнем, начинается. Я понятия не имею, какое давление нужно поставить людям. Сейчас там по словам насос молотит без остановки. Есть ответственный, глава (и там всем этим факт. главы занимаются -- ездят включают и т.д.), я думаю дать ему возможность подобрать нужную величину давления. Хотя бы на первое время. Потому что получается фигня какая-то все равно -- емкость ведь нужно периодически раскачивать, чтобы там вода не застаивалась. Насос ЭЦВ, на минимуме оборотов его может оказаться слишком много, емкость неизвестной высоты (и перепад давления полная/пустая неизвестен пока). Я, читая форум, понял, что 51 данфосом можно организовать работу от мин до макс, но тут уже есть альтивар и в нем на эту тему я вижу пока только... ничего не вижу. В 31 есть rSL (пор. пробуждения ПИ в %), т.е. можно(?) подобрать нижний уровень давления, а в 21 ничего не вижу.
По факту там еще сложнее. Недалеко стоит еще одна скважина (без ПЧ пока) и качают они в 1 магистраль))
Вот такие пироги с котятами.
|
|
|
|
|
14.9.2019, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Надо сделать надёжную диспетчеризацию (если неохота часто и бесплатно ездить), тогда будет нормальная система, а не х.. пойми что. С бака будет браться, с датчика и частотника, выводиться на компьютер главе, а тот сам уже будет при необходимости тыкать-шмыкать в компьютере. Или компьютер по заданным условиям. Описание нормальное сделать, схемы, чтобы дебил разобрался. Это рабочий вариант. Потенциометр поставить вообще не проблема, был бы от этого толк. Насосы ещё и встают иногда, вода уходит-приходит, автомат выбивает и вообще. Если захотите на этом заработать и можно будет - пишите в личку.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.9.2019, 13:23
|
|
|
|
|
14.9.2019, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Надо сделать надёжную диспетчеризацию
Денег надо, а откуда они в сельсовете? У них башни дырявые у большинства, плачут просто "возьмите нас, никто не хочет"... Какая тут диспетчеризация.
С бака будет браться
Это не реально. Некому и не на что это делать.
Я думал, можно ли rs485 в ethernet преобразовать, чтобы удаленно через сотового оператора хотя бы видеть состояние и может чего программить на ходу, но еще не дошел до изучения таких глубин))
|
|
|
|
|
14.9.2019, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(lazybird @ 14.9.2019, 14:26) Денег надо, а откуда они в сельсовете? У них башни дырявые у большинства, плачут просто "возьмите нас, никто не хочет"... Какая тут диспетчеризация.
Я думал, можно ли rs485 в ethernet преобразовать, чтобы удаленно через сотового оператора хотя бы видеть состояние и может чего программить на ходу, но еще не дошел до изучения таких глубин)) Если главы сельсоветов ездят на уазиках и нивах, то да. А если на геликах и чероках, то наверно деньги есть. Так-то всё недорогое и надёжное можно подобрать, просто заработать по 50-100 тыщ, да людей в 21-й век перевести. По глубинам можно прошвырнуться, но я бы чтоб выехать самому - или в нашем регионе, или за хорошие деньги. Это в каком регионе?
|
|
|
|
|
|