Цитата(Pulemethik @ 7.7.2018, 12:19)
По тех. заданию, вентилятор подпора воздуха, должен по 1-му сигналу запускаться на 30%, по 2-му на 100%.
Пережевав мануал, я понял что ничего не понимаю - какие входы, как запрогить непонятно. Может кто сталкивался с подобным ? Буду признателен за пинок в нужном направлении.
Для двух скоростей, самое простое - это менять сетап1 на сетап2 при помощи подключения одного из входов на клемму 12. Команда для этого входа называется "set-up select bit0".
В 3-10.0 прописываем 30% для сетап1 и 100% для сетап2.
При смене скоростей, с большей на меньшую, желательно задать побольше время замедления, чтобы вентилятор успел сбросить скорость. Иначе возможно перенапряжение на конденсаторах.. Возможно и время прыжка в параметре 3-80 прибавить..