Цитата(Гость_Дмитрий @ Nov 29 2006, 19:32 )
А если неплотности в системе дымоудаления на напорном участке? Будем выдавливать дым?
Только мех вытяжка с теми же ограничениями, что и на системы дымоудаления.
еслиб, да кабы
(вопервых->для систем вытяжной противодымной вентиляции
следует предусматривать воздуховоды из негорючих материалов класса
П)
а если напорный участок забудут смонтировать,
это ж весь дым попадет в венткамеру,
значит надо на вытяжку ставить вентилятор ДУ.
и что лучше в помещении венткамеры: избыточное давление или разряжение,
ведь какой смысл фразы: "Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа",
т.е. вентиляторы дымоудаления должны быть изолированы от других помещений здания (в которых возможно возникновение пожара),
отсюда -> дым,продукты горения не должны попасть в венткамеру из смежных помещенеий,
-> в венткамере должно быть избыточное давление.