> Вентиляция в помещении венткамеры дымоудаления
slim
сообщение 14.11.2006, 12:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



СНиП гласит: "8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

А как сделать вентиляцию помещения в котором расположен центробежный вентилятор дымоудаления? Обеспечить механический приток и естественную вытяжку? Но при пожаре все вентсистемы кроме дымоудаления отключаются. Может поставить аварийные вентиляторы (в одной стене на приток, в другой на вытяжку)? Кто-нибудь сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 27.11.2006, 21:52
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Естественный приток + термостойкий осевик. Автоматика включения осевика - по температуре внутри венткамеры. Расход - по теплоизбыткам для теплого периода года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 29.11.2006, 18:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



а если проще?
механический приток (осевик в стене,можно воздушный клапан,только без подогрева)+естественная вытяжка,
электроснабжение вентилятора ДУ и осевика от одной категории,
блокировка одновременного включения двух вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 29.11.2006, 19:32
Сообщение #4





Guest Forum






А если неплотности в системе дымоудаления на напорном участке? Будем выдавливать дым?
Только мех вытяжка с теми же ограничениями, что и на системы дымоудаления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 30.11.2006, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



Цитата(Гость_Дмитрий @ Nov 29 2006, 19:32 )
А если неплотности в системе дымоудаления на напорном участке? Будем выдавливать дым?
Только мех вытяжка с теми же ограничениями, что и на системы дымоудаления.

еслиб, да кабы
(вопервых->для систем вытяжной противодымной вентиляции
следует предусматривать воздуховоды из негорючих материалов класса П)

а если напорный участок забудут смонтировать,
это ж весь дым попадет в венткамеру,
значит надо на вытяжку ставить вентилятор ДУ.

и что лучше в помещении венткамеры: избыточное давление или разряжение,
ведь какой смысл фразы: "Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа",
т.е. вентиляторы дымоудаления должны быть изолированы от других помещений здания (в которых возможно возникновение пожара),
отсюда -> дым,продукты горения не должны попасть в венткамеру из смежных помещенеий,
-> в венткамере должно быть избыточное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 30.11.2006, 13:37
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Надо смотреть планировку для каждого конкретного случая. Обычно венткамеры дымоудаления размещают "сверху" здания - поэтому и вытяжка вполне приемлемое рещшение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 30.11.2006, 19:38
Сообщение #7





Guest Forum






Отсюда следует, что не продукты горения не должны попасть в венткамеру из смежных помещений, а то, что продукты горения не должны попасть из венткамеры в смежные помещения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.12.2006, 18:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Слободчиков Валентин @ Nov 27 2006, 21:52 )
Естественный приток + термостойкий осевик. Автоматика включения осевика - по температуре внутри венткамеры. Расход - по теплоизбыткам для теплого периода года

Коллеги!
Вы проноситесь мимо физики задачи.
Вентилятор в спиральном корпусе, удаляя дымогазовоздушную смесь с температурой, к примеру 300 градусов Цельсия, будет нагревать венткамеру. Поэтому нужно прежде всего озаботится теплоизоляцией самого вентилятора и присоединительных элементов воздуховода. Далее, определить теплопоступление от такого исполнения вентиляторной установки, затем посчитать требуемый расход воздуха. 60 градусов Цельсия - создатели СНиПа явно перезаложились на глазок. Двигатель вентилятора отработает 2 часа даже находясь в среде 100 градусов.
Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 9.12.2006, 14:57
Сообщение #9


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



По поводу теплоизоляции вентилятора: необходимы результаты испытаний по потере геометрии от температуры. Кто располагает - поделитесь. Т.е. спрошу иначе, сколько прослужит теплоизолированный вентилятор в рабочем режиме дымоудаления. Если выдержит по паспортным данным - смело теплоизолируем!!!

По поводу вентиляции венткамеры: тут надо обратить внимание на перегрев двигателя (а также и вентилятора), т.е. не выше 60С оптимальная температура.

Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daska_*
сообщение 11.12.2006, 13:21
Сообщение #10





Guest Forum






Ну вот поговорили...и ни к чему конкретному не пришли. У меня вентиляторы ДУ расположены в цоколе, каждый в своем помещении, получается на кажое помещение необходимо предусмотреть по своему приточному и вытяжному вентилятору?.......А еще какие-то особенные нормы есть не прописанные в СНиПе? например двери какими должны быть? Кто с чем сталкивался поделитесь....пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 11.12.2006, 22:07
Сообщение #11


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



По поводу дверей см. СНиП "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.5.14 (указан предел огнестойкости).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daska_*
сообщение 13.12.2006, 9:37
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо за подсказку!
А вот интересно где-то прописано , что в помещении где установлено оборудование вытяжной противодымной вентиляции нельзя проводить транзитом воздуховоды общеобменной вентиляции? Ведь по сути установить при пересечении преград огнезадерживающие клапаны закрывающиеся в случае пожара....???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DMG_*
сообщение 26.12.2006, 18:46
Сообщение #13





Guest Forum






Полностью согласен с г-м NOVIK_N, мы поступаем обычно так, вентилятор в теплоизолированном кожухе (ряд отеч. производителей выпускает такое исполнение вентиляторов ДУ) и теплоизоляция воздуховода в помещении венткамеры минватой. Дополнительно - общеобменная вентиляция в размере 2-х крат.

to Daska
Таких требований не видел, да их и в помине быть не может, так как при соблюдении определенных условий общеобменные системы могут быть двойного назначения (общеобменка <=> ДУ или ПД).

C уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 26.12.2006, 18:54
Сообщение #14


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



а чем вызван именно 2-х кратный воздухообмен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения