> Пожаротушение Ж/Д ДЭПО, Пожаротушение отдельных цехов
Владимир1993
сообщение 5.7.2020, 19:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 328497



Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Есть построенное железно-дорожное дэпо, практически во всём здание есть спринклерная защита, кроме некоторых цехов.
Необходимо в одном из цехов, в котором отсутствует ПТ, сделать проект на водяное пожаротушение, подскажите можно ли через СПЖ, подключиться к существующей ветке ПТ в соседнем цехе, чтобы не тянуть отдельную ветку и не делать свой узел управления??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.7.2020, 20:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Владимир1993 @ 5.7.2020, 19:09) *
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Есть построенное железно-дорожное дэпо, практически во всём здание есть спринклерная защита, кроме некоторых цехов.
Необходимо в одном из цехов, в котором отсутствует ПТ, сделать проект на водяное пожаротушение, подскажите можно ли через СПЖ, подключиться к существующей ветке ПТ в соседнем цехе, чтобы не тянуть отдельную ветку и не делать свой узел управления??

В принципе такое не запрещено. Должно быть соблюдено ограничение на количество спринклеров в одной секции согласно СП5 п.5.2.3. Так как при указанном подключении будут формироваться 2 сигнала-от СДУ на клапане секции и от СПЖ, следует,при необходимости, а)обеспечить возможность различать сигналы о пожаре при срабатывании спринклера в добавляемом помещении,и б)предусмотреть раздельные для цехов сигналы на отключение оборудования и снятие напряжения согласно п.4.5 и 5.1.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:55