Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок? В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д.
|
|
|
|
|
10.6.2014, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(viva3d @ 9.6.2014, 23:42) Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок? В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д. У некоторых ведомств есть специальные ведомственные нормы проектирования. В остальных случаях нужны СТУ.
|
|
|
|
|
28.6.2014, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511
|
Цитата(BTS @ 10.6.2014, 1:08) У некоторых ведомств есть специальные ведомственные нормы проектирования. В остальных случаях нужны СТУ. А без СТУ никак не обойтись?
|
|
|
|
|
9.2.2015, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54781
|
Апну темку)) Тоже этот вопрос интересует, если нет специальных ведомственных норм и СТУ что делать? В частности интересует нужность/ненужность наружного противопожарного водопровода (хочу чтоб было не нужно)
|
|
|
|
|
9.2.2015, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата если нет специальных ведомственных норм и СТУ что делать? Делать СТУ. Если отсутствуют требования нормативных документов по пожарной безопасности для объекта, то всегда разрабатываются СТУ. Иначе вы его просто не сдадите.
|
|
|
|
|
7.2.2016, 21:46
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(Sindarkon @ 9.2.2015, 17:30) Делать СТУ. Если отсутствуют требования нормативных документов по пожарной безопасности для объекта, то всегда разрабатываются СТУ. Иначе вы его просто не сдадите. Спросил у старших товарищей, они консультировались с пожарниками (г. Тула) те сказали принимать по СП 8, приравнивая категорию наружной установки к категории здания(сооружения). Например Вн это В и т.д. Отправил запрос во ВНИИПО, как ответят выложу ответ.
|
|
|
|
|
3.3.2016, 23:18
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Выкладываю ответ ВНИИПО.
|
|
|
|
|
4.3.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".
|
|
|
|
|
4.3.2016, 15:14
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С". Да я вчера тоже посмотрел а там нет такого. Но нашел приложения С в ГОСТ Р 12.3.047-1998
|
|
|
|
|
15.4.2016, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568
|
Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С". В данном ГОСТе скорее всего это приложение М. Может у кого нибудь есть пример по пожаротушению этажерок высотой до 40 м? Какую систему лучше заложить сухотруб с дренчерами или перфорированный?
|
|
|
|
|
15.4.2016, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Sergey068 @ 15.4.2016, 14:36) В данном ГОСТе скорее всего это приложение М. Может у кого нибудь есть пример по пожаротушению этажерок высотой до 40 м? Какую систему лучше заложить сухотруб с дренчерами или перфорированный? Найдите в сети документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,что нечто похожее там есть.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568
|
Цитата(BTS @ 15.4.2016, 19:32) Найдите в сети документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,что нечто похожее там есть. Спасибо! Полезный альбом!
|
|
|
|
|
22.8.2016, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401
|
Добрый день. Второй день верчу это письмо из МЧС и не знаю каким боком применить его к своей ситуации (и применимо ли оно в принципе). Существующая временная пром площадка АБЗ - сплошные блок-контейнеры, открытые склады, ангары и несколько технологических установок. Чертежей ТХ нет, но известно, что технологическая установка АБЗ в своем составе включает в себя сушильный барабан и две горелки. В битумной установке есть котел нагрева битума. Соответственно где-то в установках должны быть емкости для хранения топлива с запасом не менее суток. По предварительным данным на площадке используют дизельное топливо. По 123-ФЗ ст.93.1., п.2. мы обязаны тушить тех. оборудование, в котором есть пожароопасные среды. Но возвращаясь к письму МЧС, и приложению "М" я так понимаю наружное пожаротушение необходимо разрабатывать только для тех установок, что там перечислены? Остальные либо не тушат либо СТУ? Потом еще один момент не до конца ясен, по ГОСТ Р 12.3.047-2012 расход на наружное пожаротушение площадки берется по наибольшему из расчетных расходов - это либо здание, либо установка. По нормам АЗС эти расходы суммируются и оно как-то логичней. Даже если рассуждать в этом направлении, то к примеру, ректификационные колонны могут находятся в здании и торчат выше кровли на 8-15м. Сливо-наливные эстакады так же бывают спаренные с зданием операторной или открытым/полуоткрытым навесом. В моем случае АБЗ и бетонный завод стоят плотничком с блок контейнерами, да и сами блок-контейнеры как грибы насажены. Поделитесь пожалуйста размышлениями по данным вопросам.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401
|
Видимо, никто не сталкивался с подобными вопросами...
|
|
|
|
|
13.5.2020, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 339639
|
Доброго времени суток! Цитата ВКшник Дата 4.3.2016, 1:18 Выкладываю ответ ВНИИПО. У кого-нибудь сохранился данный ответ ВНИИПО, ато за тенью лет на этой страничке его не найти... Буду очень благодарен.
|
|
|
|
|
|