> Организация притока в группу ЧП, где лучше поставить фильтр?
Axel
сообщение 29.6.2012, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Есть четыре смежных помещения ПЦР-лаборатории разного назначения, но с одинаковыми требованиями к чистоте. Хочу подать в них воздух одной приточной установкой и установить один общий фильтр на входе в эту группу помещений. Общий фильтр упростил бы эксплуатацию и наладку системы, и еще по ряду причин был бы предпочтительнее. Однако, тут возникает вопрос о перетоке воздуха из одного помещения в другое при выключенной вентиляции через ВРУ и воздуховоды, расположенные после НЕРА-фильтра. А такого перетока быть не должно.
Вопрос в том, можно ли подобрать какие-нибудь герметичные клапана, которые при выключении вентиляции закроются и исключат такой переток? Или не умничать и установить фильтры на входе в каждое помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 29.6.2012, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Я бы сделал последнюю ступень фильтрации воздуха уже непосредственно в приточном диффузоре для каждого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 29.6.2012, 11:32
Сообщение #3


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Так обычные воздушные заслонки с приводом который имеет возвратную пружину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 29.6.2012, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(kornkorn @ 29.6.2012, 11:32) *
Так обычные воздушные заслонки с приводом который имеет возвратную пружину?

Смущает их герметичность. Если СЭС откажется их принять я черта с два что докажу.
Вован, спасибо за совет. А бывают ли решетки или диффузоры со встроенными фильтрами класса 13-14? И не будет ли проблем с их заменой если они устанавливаются в самом ЧП?

Сообщение отредактировал Axel - 29.6.2012, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 12:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Axel @ 29.6.2012, 11:57) *
А бывают ли решетки или диффузоры со встроенными фильтрами класса 13-14? И не будет ли проблем с их заменой если они устанавливаются в самом ЧП?

У всех производителей есть диффузоры с НЕРА фильтрами и отсечными герметичными клапанами для замены фильтров без отключения от сети. Посмотрите Trox
Перед терминалом желательно установить клапан постоянного расхода CAV, который будет компенсировать приток по мере загрязнения фильтра. Соответственно система работает на более высоком статическом давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 29.6.2012, 13:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



jota, спасибо. Еще один вопрос. Какую последовательность фильтрации воздуха порекомендуете? F5-H13 или EU3-F7-H13? Или еще как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 29.6.2012, 14:32
Сообщение #7


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Зависит от класса чистоты помещения.
У меня все ЧП шли с такой фильтрацией. на приточке G4-F7-F9/ далее в воздухораспределителе HEPA фильтр H13 или H14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akhmar
сообщение 16.7.2012, 7:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



фолтер и зао фильтр делают специальные адаптеры для фильтров, к ним потом цепляется обычная решетка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 20.7.2012, 15:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Такие вопросы... Первый раз за ЧП взялся? А еще всё зависит от того что там все же делают... газы, вредности, микроорганизмы... Ты можешь и один фильтр поставить, и ФВ модули со своими вентиляторами и классика - модуль воздухораспределения с фильтродержателем, и местную установку и клапан расхода трокс (они герметичные), куча вариантов... А кстати избыточное давление как организуешь? И вот еще, после фильтра высокой эфф, все воздуховоды потрудись из нержавейки поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckuld
сообщение 21.8.2012, 11:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922



Обратите внимание еще на один момент: CAV-ы не обеспечиают 100% отчечения воздуха, поэтому перед каждым воздухораспределительным терминалом с фильтром необходимо установить отсечной клапан. Например АК у TROX-а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения