Цитата(Axel @ 29.6.2012, 11:57)
А бывают ли решетки или диффузоры со встроенными фильтрами класса 13-14? И не будет ли проблем с их заменой если они устанавливаются в самом ЧП?
У всех производителей есть диффузоры с НЕРА фильтрами и отсечными герметичными клапанами для замены фильтров без отключения от сети. Посмотрите Trox
Перед терминалом желательно установить клапан постоянного расхода CAV, который будет компенсировать приток по мере загрязнения фильтра. Соответственно система работает на более высоком статическом давлении.