Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Встроенные общественные помещения на 1 этаже гостиницы, Необходимость удаления продуктов горения
Nike
сообщение 25.2.2022, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Здравствуйте!
Имеется здание класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 (гостиница). На 1-ом надземном этаже встроены торговые помещения по 200…300 м2 с выходами непосредственно наружу, удаление выходов от любой точки <25 м.
Можно ли применить в данном случае пункт 7.3 е) и не делать удаление продуктов горения в них? В данном пункте написано про «жилые здания». Что имеется в виду: вообще любые здания класса Ф1 или конкретно «жилые многоквартирные дома» Ф1.3?
Гостиницы Ф1.2 попадают под действие данного пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2022, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м.

Имеется в виду то, что написано - жилые здания. Где Вы видите, хоть намёк на класс Ф1 ?
Если в Вашем случае, действительно, есть конструктивное отделение, то можно побороться и в общественном здании Ф1.2, но без ответа ВНИИПО ничего не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:23