Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Графическое изображение трубопроводов на чертеже, Как отображать трубопроводы на чертежах
bor01
сообщение 16.5.2018, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается отрисовывать трубопроводы на чертежах одной линий, а в каких обязательно двумя линиями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marat_nk
сообщение 16.5.2018, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 17.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 324951



Вы имеете виду монтажные чертежи или технологические схемы?
Если технологические то одной!
Если монтажные, то обычно двумя, но встречаеться и одной, можете для ознакомления посмотреть ГОСТ 21.401-88 п.6.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.5.2018, 13:16
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(bor01 @ 16.5.2018, 12:58) *
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается отрисовывать трубопроводы на чертежах одной линий, а в каких обязательно двумя линиями?

надо различать планы, разрезы и схемы
схемы в одну линию (хотя сейчас появился пункт о том, что можно в качестве схем использовать 3Д вид в проекции)
планы, разрезы - в одну или в две с осевой зависит от масштаба. если между линиями получается меньше 2 мм - в одну линию, если больше - в две. по моему так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2018, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(bor01 @ 16.5.2018, 12:58) *
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается отрисовывать трубопроводы на чертежах одной линий, а в каких обязательно двумя линиями?

См. ГОСТ 21.206-2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 16.5.2018, 15:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 441
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(ИОВ @ 16.5.2018, 16:55) *
См. ГОСТ 21.206-2012

Поправлю. 21.602-2012. П
Дополню. п. 6.1.7. Это если внутрянка.
А если тепловые сети то гост 21.605. п.7.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2018, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Хитрый Лис @ 16.5.2018, 15:16) *
Поправлю. 21.602-2012. П
Дополню. п. 6.1.7. Это если внутрянка.
А если тепловые сети то гост 21.605. п.7.1

Не надо поправлять! - я правильно указываю ГОСТ 21.206-2012 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ" , п.п. 3.4...3.6.
Вам для сведения - действующим является ГОСТ 21.602.2016, а в нём в п. 6.1.8 повторено указание п. 3.5 ГОСТ 21.206-2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 17.5.2018, 11:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Цитата(ИОВ @ 16.5.2018, 13:55) *
См. ГОСТ 21.206-2012



По госту непонятно, например если я черчу разрезы котельной, могу ли я обозначать их одной линий? правильно ли это?

Цитата(ssn @ 16.5.2018, 13:16) *
надо различать планы, разрезы и схемы
схемы в одну линию (хотя сейчас появился пункт о том, что можно в качестве схем использовать 3Д вид в проекции)
планы, разрезы - в одну или в две с осевой зависит от масштаба. если между линиями получается меньше 2 мм - в одну линию, если больше - в две. по моему так.


Я тоже знаю про 2 мм, но подскажите где это написано, в каком документе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.5.2018, 13:27
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ГОСТ 21.602-2003 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
6.1.7 На фрагментах планов, разрезов и узлах (выносных элементах) трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.

гост конечно надо смотреть более новый, но думаю там все один в один так же сказано.
только в новой версии ГОСТа это пункт 6.1.8

или ГОСТ 21.606-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ пункт 8.4

Сообщение отредактировал ssn - 17.5.2018, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2018, 21:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(bor01 @ 17.5.2018, 11:28) *
Я тоже знаю про 2 мм, но подскажите где это написано, в каком документе?

newconfus.gif Очень странно, что Вы не считаете нужным прочесть в ГОСТе пункты, на которые Вам уже указали ранее.
Цитата(ИОВ @ 16.5.2018, 15:37) *
...ГОСТ 21.206-2012 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ" , п.п. 3.4...3.6

Цитата
3.5...
Трубопроводы на чертежах изображают упрощенно в две линии, если их диаметры в соответствующем масштабе составляют 2 мм и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 18.5.2018, 10:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Цитата(ИОВ @ 17.5.2018, 21:30) *
newconfus.gif Очень странно, что Вы не считаете нужным прочесть в ГОСТе пункты, на которые Вам уже указали ранее.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения