> Фасонные элементы воздуховодов в спецификации, Правильность заполнения
FonViZZin
сообщение 22.7.2014, 5:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Доброго времени суток.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно вписывать в спецификацию фасонные элементы прямоугольных воздуховодов?
С воздуховодами вроде понятно - указываем материал, толщину стали и размеры - ширину на высоту.
Отводы вписывал аналогично, пока не прочел здесь на форуме, что первый размер - это высота, а второй - ширина отвода. Так ли это?
По тройникам совсем сложно - помимо габаритов ствола есть габарит ответвления, причем если ответвление прямоугольной формы, оно может быть расположено как по центру, так и со смещением к одной из стенок, да и повернут на 90 град. Есть ли возможность указать в цифровом обозначении подобный тройник или без поясняющего чертежа не обойтись?
Есть какой-либо документ, в котором отражено правильность заполнения размеров подобных фасонных частей?
Мой пример заполнения Прикрепленный файл  Kycok_specifikacii.pdf ( 21,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 739

Стараюсь придерживаться при проектировании ВСН 353-86.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.7.2014, 5:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Если делаете рабочую документацию по ГОСТ 21.602, то фасонные части вообще не нужно включать в СО. Только воздуховоды в погонных метрах, измеряя длины по точкам пересечения осей. Какие-то нестандартные детали необходимо показывать в виде эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий по ГОСТ 21.114-95.

По таким рабочим чертежам уже монтажной организацией разрабатываются монтажные чертежи. Вот там вентиляционная система разбивается на отдельные детали, включая отдельные "прямики" воздуховодов. За разработку монтажных чертежей проектной организации деньги не плотют.
Требования к монтажным чертежам (Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха(к СНиП 3.05.01-85)):

Цитата
4.19. Монтажный чертеж-документ, содержащий данные, необходимые и достаточные для изготовления индустриальными методами деталей воздуховодов и монтажа вентиляционных систем.

4.20. Монтажные чертежи должны разрабатываться монтажными или по их поручению специализированными организациями.

4.21. Монтажные чертежи следует выполнять на основе рабочих чертежей марки ОВ, соответствующих архитектурно-строительных чертежей, с соблюдением требований действующих
нормативных документов.

4.22. Монтажный чертеж должен содержать:
монтажную схему вентиляционной системы;
эскизы ненормализованных деталей;
комплектовочную ведомость;
спецификацию основных и вспомогательных материалов;
объемы работ;
дополнительные требования к изготовлению и монтажу системы;
указания о сборке деталей воздуховодов в транспортабельные узлы на заготовительном предприятии.

Монтажная схема вентиляционной сети должна выполняться бесмасштабно в одну линию с указанием диаметров или размеров сечений воздуховодов, порядковых номеров деталей (участков при расчете на ЭВМ), мест установки сетевого оборудования и диафрагм, привязки сети к строительным конструкциям, а также отметки расположения воздуховодов по высоте помещения.
4.23. В комплектовочной ведомости следует указывать количество, размеры и площадь поверхности деталей воздуховодов, по их порядковым номерам, количество и размеры соединительных и крепежных деталей, количество и тип воздухораспределительных и регулирующих устройств, входящих в вентиляционную систему.


Определяйтесь, что именно вы делаете (за что деньги плотют) и руководствуйтесь соответствующим нормативным документом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 22.7.2014, 7:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



При проектировании вентиляции на стадии Р прорисовываю на чертежах все фасонные элементы, потому как часто нужно знать, где применить отвод, где полуотвод, на каком расстоянии от стены, покрытия, пола, и т.д., а может, и вообще изменить конструктив, т.к. если воздуховоды больших размеров, то не всегда вписываюсь в габариты помещения. Часто подобная ситуация возникает в венткамерах. Габариты отводов, полуотводов, переходов, тройников и т.п. принимаю в соответствии с ВСН 383-86 и А3-804.
Прикрепленный файл  Kycok_chertezha_1.pdf ( 149,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 649

Прикрепленный файл  Kycok_chertezha_2.pdf ( 38,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351

Прикрепленный файл  Kycok_chertezha_3.pdf ( 56,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317

Исходя из этого сделал вывод, что можно и фасонину внести в спецификацию раз она подобрана и показана, благо на это времени совсем чуть-чуть уходит. Оказывается, это лишняя работа(
Цитата
по ГОСТ 21.602 ... Только воздуховоды в погонных метрах
Разве в погонных метрах? Может, в метрах?
Цитата
Какие-то нестандартные детали необходимо показывать в виде эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий по ГОСТ 21.114-95.

А стандартные детали (фасонные части) - это те, которые оговорены в ВСН 353-86 и А3-804, все остальное - нестандартное, так ведь получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.7.2014, 9:24
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



никакая это не лишняя работа.
фасонина должна быть в заказной спецификации. её стоимость сравнима со стоимотью воздуховодов. даже 50% запас по длинне воздуховода не всегда даст стоимость фасонины.
вы почитайте внимательно ГОСТ 21.602. Фасонные изделия не надо указывать для систем отопления. а для систем вентиляции надо.

и опять эти мифические монтажные чертежи.... они реально необходимы когда надо завести на стройку уже нарезанные воздуховоды и не заниматься подрезкой на объёкте. в реальной жизни думаю это встречается очень редко, поскольку реальная стройка может сильно отличаться от проектной.
можнтажные чертежи делают, только обычно уже после монтажа, что бы скомплектовать исполнительную документацию. (ну или второй вариант, их приходится делать, когда вот такие умные проектировщики рисуют системы вентиляии либо в одну линию, либо без прорисовки фасонины, либо без привязок - примерно как для стадии П) а дальше пусть монтажники занимаются...

а вопрос однозначности размеров всегда решали прикладыванием эскиза отвода с условным обозначением, например Отвод 90 АхВ, а на виде показывали что есть А а что есть В. Переходы приходилось делать по типам (всего 5 типов, например Переход 1 400х400-500х600-800). Были и свои монтажники, и чужие... и сами заказывали по СО и подрядчики. и особых сложностей никогда не было.

Сообщение отредактировал ssn - 22.7.2014, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 22.7.2014, 9:41
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Согласна с Татьяной Удальцовой. Фасонину в рабочке (рабочая документация) пишут только нестандартную. На всю остальную фасонину даем 20 процентов добавки в м2 в воздуховодах. Переходы- 2 процента от воздуховодов в метрах квадратных. И все. А уж расфасонка систем вентиляции -это дело монтажной организации. Рабочка-это не конструктор ЛЕГО, как мечтают монтажники. Да и чертежи почти всегда отличаются от того, что сделали строители в здании. Поэтому от подмеров и подрезки никак не уйти. И к вопросу об умных проектировщиках: уважающие себя проектировщики никогда не делают разводку вентиляции в одну линию и без привязок и высот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.7.2014, 9:47
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



монтажники должны решить, какие отводы использовать (радиус отвода?), можнтажники должны решить как делать врезки (с углом для потока или или просто прямой).
ваша точка зрения упрощает вам работу. вот и все.
запросите стоимость отвода 600х800. и стоимость воздуховода 600х800 пусть длинны 1,25

и прочитайте ГОСТ 21.602. там, где речь идёт об отоплении вводится понятие фасонины. и там же пишется, что она не отражается в заказной спецификации. Где речь идёт о вентиляции уже фразы о том, что фасонина не указывается нет. Зато есть последовательность элементов в спецификации, и среди прочих есть фасонные элементы.

уважающим себя проектировщикам чаще всего не составляет особого труда добавить в спецификацию фасонину, поскольку оно все автоматически получается.

Сообщение отредактировал ssn - 22.7.2014, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 22.7.2014, 10:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Мнения разделились rolleyes.gif
Цитата
Фасонину в рабочке (рабочая документация) пишут только нестандартную
Все-таки какую фасонину считать нестандартной?
Цитата
монтажники должны решить, какие отводы использовать (радиус отвода?), можнтажники должны решить как делать врезки (с углом для потока или или просто прямой)
данные решения принимаются также при аэродинамическом расчете.
Этот пункт в ГОСТ 21.602, точнее, его отсутствие касаемо фасонины в системах вентиляции порождает подобные вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 22.7.2014, 10:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ssn @ 22.7.2014, 9:24) *
и опять эти мифические монтажные чертежи.... они реально необходимы когда надо завести на стройку уже нарезанные воздуховоды и не заниматься подрезкой на объёкте. в реальной жизни думаю это встречается очень редко, поскольку реальная стройка может сильно отличаться от проектной.
можнтажные чертежи делают, только обычно уже после монтажа, что бы скомплектовать исполнительную документацию. (ну или второй вариант, их приходится делать, когда вот такие умные проектировщики рисуют системы вентиляии либо в одну линию, либо без прорисовки фасонины, либо без привязок - примерно как для стадии П) а дальше пусть монтажники занимаются...

Ну да, опять...
Вот сейчас на достаточно большом и сложном объекте у нас подрядчики работают. Косяки "умных проектировщиков" есть конечно, но большинство имеют не "индивидуальный" характер, а на стыке разделов. Замерщик монтажной организации отрабатывает отдельно все сложные места. В том числе и поэтому какие-то сиситемы приходят не целиком, а частями через 2-3 дня после домеров. Подрезов минимум.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 22.7.2014, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.7.2014, 11:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
При проектировании вентиляции на стадии Р прорисовываю на чертежах все фасонные элементы

То, что прорисовываете всё - это правильно. Так и надо. Вот только приточки у Вас архаичные wink.gif Мы тоже все прорисовываем и в 2D и в 3D, и даже прямые участки выделены (программа их рисует).

Однако речь о спецификациях к рабочим чертежам. Вот там для воздуховодов фасонина не нужна. Это давным-давно установлено. С вводом стандартов СПДС воздуховоды стали записывать в м (ранее писали в м2). В стоимость прокладки воздуховодов всходят и фасонные части. Любой может убедиться по сборнику 20.

Цитата
фасонина должна быть в заказной спецификации


Какие "заказные спецификации"? Их уже 25 лет как нету.

Цитата
и опять эти мифические монтажные чертежи.... они реально необходимы когда надо завести на стройку уже нарезанные воздуховоды и не заниматься подрезкой на объёкте. в реальной жизни думаю это встречается очень редко, поскольку реальная стройка может сильно отличаться от проектной.
можнтажные чертежи делают, только обычно уже после монтажа, что бы скомплектовать исполнительную документацию. (ну или второй вариант, их приходится делать, когда вот такие умные проектировщики рисуют системы вентиляии либо в одну линию, либо без прорисовки фасонины, либо без привязок - примерно как для стадии П) а дальше пусть монтажники занимаются...


Типичные рассуждения "кустаря-одиночки", работающего в какой-то "артели" и явно не знакомого с проектным производством и с настоящей организацией монтажа.

Вот эти "мифические" монтажные чертежи я как раз и делаю, но уже по найму в монтажной организации. И очень хорошо на этом зарабатываю. Вот там "раздракониваем" всё и все деталюшечки записываем в комплектовочную ведомость. По этой ведомости службы монтажного управления что-то заказывают в свою мастерскую, что-то на завод вентзаготовок. Потом все эти детали (промаркированные) поступают на монтаж. На месте делается только минимум "подмеров" (т.е. коротких участков для стыковки).

Цитата
прочитайте ГОСТ 21.602

Да я его с момента рождения ГОСТа в 70-х годах наизусть знаю. Где там слова "заказная спецификация"? Где там "последовательность элементов", в которой есть слова "фасонные элементы"?
Цитирую для слабовидящих:
Цитата
в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"):
- вентиляционное оборудование;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции;
- воздуховоды;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).

В приложении Ж есть и пример СО по вентиляции. Нет там никакой фасонины - только воздуховоды.

Есть специальный ГОСТ 21.110-95 "по СО" и к нему МР 21.01-95 - Методические рекомендации... Там есть указания по всем видам чертежей, в том числе по вентиляции. Никакой фасонины там нет. Есть и пример СО по вентиляции - никакой фасонины.

Сейчас разработан и где-то болтается на утверждении ГОСТ 21.110-95 "по СО". С некоторым нашим участием разрабатывался. Там четко указано
Цитата
В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.


Вот все эти отводы, тройники и прочее определяет монтажная организация исходя из своей технологии. Кто-то делает сегментные отводы по ВСН 353-86, а кто-то штампованные, а кто-то "за океаном" покупает. Кто-то покупает тройники, а кто-то делает на месте "базовые врезки". У кого-то врезки с "сапожками", у кого-то без, а у кого-то со специальными переходами. Это все и определяется при разработке монтажных чертежей. В рабочих чертежах это делать не следует. Если в РЧ (как в показанных примерах) применены отводы "по ВСН", на монтаже они могут быть и заменены.

Это я пишу для работников настоящих проектных организаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 22.7.2014, 11:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Осталось выяснить, какая же все-таки фасонина является нестандартной/стандартной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.7.2014, 13:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
какая же все-таки фасонина является нестандартной/стандартной

Стандартов нет. А "стандартными" можно считать фасонные части, которые выполняются по общим нормалям (ВСН, нормаль на аспирацию, СТП монтажных организаций). Можно сюда отнести и фасонину, продаваемую заводами. Они все немного отличаются, но взаимозаменяемы. На всё есть шаблоны для раскроя и сделать любую такую деталь можно без эскиза.

А "нестандартная" - то, на что потребуются эскизы, т.к. "словами не описать". Например П1.18, П1.19 на "куске чертежа 2".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.7.2014, 13:40
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43782
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ast @ 22.7.2014, 10:41) *
Согласна с Татьяной Удальцовой. Фасонину в рабочке (рабочая документация) пишут только нестандартную. На всю остальную фасонину даем 20 процентов добавки в м2 в воздуховодах. Переходы- 2 процента от воздуховодов в метрах квадратных. И все. А уж расфасонка систем вентиляции -это дело монтажной организации. Рабочка-это не конструктор ЛЕГО, как мечтают монтажники. Да и чертежи почти всегда отличаются от того, что сделали строители в здании. Поэтому от подмеров и подрезки никак не уйти. И к вопросу об умных проектировщиках: уважающие себя проектировщики никогда не делают разводку вентиляции в одну линию и без привязок и высот.

Можно влететь с 20 процентным запасом, нужно считать точно, как считать у каждого свои методы.
На бюджетном объекте.
По вашей спецификации сметчики сделают смету.
Смету утвердят и будут закрывать КС - а там не больше не меньше не больше не есть хорошо.
Тоже самое про отличие чертежей от того, что сделали строители в здании - не должны отличаться от госстройнадзора получат либо строители либо проектировщики.

Сообщение отредактировал Vano - 22.7.2014, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 22.7.2014, 18:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Если хотя бы пленум короб+врезка к коробу+гофру укажете, будет вам благодарное слово от исполнителя. Это довольно хорошая сумма выйдет. Можно даже указать частично готовым решением. в Арктике есть заводские пленум коробки. Посмотрите их цену, умножите на количество решеток прибавите гофру и врезку и вы увидите что вы уже вышли за 20%. Причем в смете не бывает монтажа этой сложной детали если делать правильно. А количество работ большое.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 22.7.2014, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.7.2014, 19:30
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.7.2014, 12:05) *
....
Это я пишу для работников настоящих проектных организаций.


да да... опять завуалированное "какая я красавица а вы все тупни". только как то уж слабо завуалированно очень.

с рождения читаете ГОСТ? ну видимо приелся, и не видите ну или не хотите видеть то что там написано.
Конечно удобно. сначало проект "недорабочий", по которому собственно и закупить то нельзя и посчитать стоимость.
Потом, за отдельные денежки добавляем в спецификацию фасонину.. и снова молодец, ура, всем нос перетёрт.

Это вообщем то продолжение темы про монтажные чертежи.
НУ выложите пример уже. Проект. а потом монтажные чертежи для этого проекта. пусть кусочек. весь не надо.
Вы же только что рядом в ветке говорили, что все толко горазды кричать, а реально помочь форуму - сразу жадность какая то возникает. Вот, реальный способ доказать.
Хотя, можете снова применить фрау про учителя и детский сад. это прикольно.

ГОСТ.
9 Спецификация оборудования, изделий и материалов (да. слово заказной нет. это великий косяк. но наверно работник крупного института в состоянии понять, о какой спецификации идет речь)

9.4 Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в разделах Спецификации записывают по группам в следующей последовательности:
в разделах «Отопление» и «Теплоснабжение установок систем»:
- отопительное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;
в разделе «Вентиляция» («Вентиляция и кондиционирование»):
- вентиляционное оборудование;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции;
- воздуховоды;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).
Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).

вот. выделил для вас ключевые слова.
посмотрите внимательно. однозначно, в спецификации вентиляции должны присутствовать фасонные элементы

расскажите, какие другие элементы систем бывают в вентиляции. есть воздуховоды. есть элементы систем.

А про то, что монтажник на своё усмотрение определяет количество отводов, тройников и прочих фасонных элементов это вообще пять. ))
И кстати, могли бы не стараться включать этот пункт. Он уже есть в ГОСТе на спецификации. Только звучит он несколько иначе. В нём речь о том, что проектировщик может не закладывать материалы, расход которых зависит от технологии и посчитать его сложно. Обычно это краска )) Но приплести к этом пункту отводы, это да.
Вот монтажник придёт и решит, как в этом узле должны разойтись трубопроводы, электрика и воздуховоды. Причем, воздуховоды обычно сразу лепят, как только коробка готова... потом приходят прокладывать трубы и опа. а тут уже все оптимизировали. и все по чертежу.
Вот и видим потом узлы. идёт воздуховод 500х400 а вокруг его труба сотая виляет, да не одна. а че, хорошо же.

А самое главное... почему? а потому, что к проекту (хорошему, от крупного института, опытного) не заказали монтажный проект. НЕ заказали? ну вот и мучайтесь.
Хотя в реальности, отличия монтажного проекта от обычного только в том, что спецификация оформлена несколько по другому (но смысл тот же, просто количество и все) и прямые учаскти воздуховодов разбиты на монтажные куски. все отличие, кончилось.
Если вы делаете монтажные чертежи без выезда на объект, то это просто продажа два раза проектной документации.
Если вы делаете монтажные чертежи с выездом на объект и констатацией неправильности строительных размеров - опять же. вносите изменения в проект, и все.

Цитата(Vano @ 22.7.2014, 14:40) *
Тоже самое про отличие чертежей от того, что сделали строители в здании - не должны отличаться от госстройнадзора получат либо строители либо проектировщики.

наблюдаю сейчас картину.. люди купили квартиры на этапе стройки. дом сдали. провели замеры. разница в площади колеблется от -2 до +2 метров квадратных.
как такое возможно, я не понимаю. дом железобетонный, мотолитный. только стены не плиты, а блоки пенобетон.
ну вот как это возможно?

А ещё интересно, как по вашему происходит закрытие объёмов с этим 20% превышением в спецификации... если приём идёт жестко, то закроют ровно столько, сколько намеряют. на объекте 100 метров - вот и закрывайте 100 метров. а фасонина просто дарится. вернее это убытки монтажной компании.
мы обычно её включали отдельным списком со стоимостью по прайсам. только она у нас в спецификации была, по этому проблем со сдачей не было.
Я понимаю, фасонина это все же не так много впроцентах от общей суммы монтажа. особенно если идёт поставка оборудования. там много можно простить. Но если это только монтаж а поставка от заказчика.... это боком выходит обычно.

Сообщение отредактировал ssn - 22.7.2014, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.7.2014, 19:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Если хотя бы пленум короб+врезка к коробу+гофру укажете, будет вам благодарное слово от исполнителя. Это довольно хорошая сумма выйдет. Можно даже указать частично готовым решением. в Арктике есть заводские пленум коробки.

А это обязательно всегда включалось. И когда самодельные делали, а уж фирменные - тем более. И коробки, и гофры. И всякие нетиповые крепления, стойки, зонты, нестандартные коробки.
Это изделия, которые надо покупать или изготавливать и которые не входят в номенклатуру производственных норм.

Я же пишу про отводы, тройники и переходы, которые входят по нормам в прокладку воздуховодов.

Цитата
да да... опять завуалированное "какая я красавица а вы все тупни". только как то уж слабо завуалированно очень

Это Ваша фантазия, основанная на комплексах. Процитируйте-ка "какая я красавица", процитируйте "вы все тупни". Говорите не за "всех", а лично за себя. Лично про Вас я сужу по тому, что написано, и вижу очень слабую подготовку. Но это проходит.

Вот опять:
Цитата
однозначно, в спецификации вентиляции должны присутствовать фасонные элементы

Однозначно очередная личная фантазия с выделенными ключевыми словами.

Цитата
НУ выложите пример уже. Проект. а потом монтажные чертежи для этого проекта. пусть кусочек. весь не надо.
Вы же только что рядом в ветве говорили, что все толко горазды кричать, а реально помочь форуму - сразу жадность какая то возникает. Вот, реальный способ доказать


А зачем это мне надо? Доказывать какому-то фантазеру, что монтажные чертежи не "мифические"? Что куча нормативных документов и серий по разработке монтажных проектов "миф"?

Да оставайтесь незнайками, варитесь в собственном соку, нам от этого цена больше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.7.2014, 19:43
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



о прогрес есть. про садик уже не говорим.
дайте своё толкование написанного в ГОСТе.
что по вашему есть элементы.

а про смысл доказывать?
ны вот вы утверждаете зачем то, что фасонину не надо включать в спецификацию. я вот тоже такого смысла не вижу в этом доказательстве. зачем? для чего вы даёте свою однобокую точку зрения? вы сразу направляйте сухо ГОСТ. пусть человек сам вынесет своё мнение.
НО, вы же пишите достаточно однозначно, что делать этого не надо. ссылаетесь на мега опыт, на то что всегда так делали. и денег это приносит.

может кто ещё из общества похвастать, что постоянно работает с монтажными чертежами? т.е. разрабатывается проект, в котором расписаны кусочки воздуховода разной длинны, а потом монтажники на объекте берут и собирают как лего. т.е. не отрезают болгаркой кусок воздуховода длинной 545, а зелут в спецификацию, узнают номер этого изделия идут в кучу, выбирают и радостные идут вешать. говорим про жесть.
про сталь отчасти так и есть.

Сообщение отредактировал ssn - 22.7.2014, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 23.7.2014, 8:24
Сообщение #17


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



То, что монтажные чертежи сейчас почти никто не разрабатывает это факт. Но и не надо этот пробел в этапах строительства вешать на проектировщика. Это всегда была, есть и будет прерогатива монтажной организации. А тот, кто этого не знает-просто дилетант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.7.2014, 8:48
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я не понимаю логики.
есть ГОСТ. в котором сказано что для систем отопления что то не надо отражать в спецификации.

Про вентиляцию ничего не сказано, т.е. надо в спецификации надо отражать все. Без каких либо но.
Откуда это взялось, что вдруг какая то часть материала по аналогии с отоплением пропадает из спецификации?

Монтажные чертежи разрабатывали организации, что бы "подогнать" длинну прямых участков под свою тенологию изготовления фасонных элементов, т.е. поймать эти 50 мм разницы в размере отвода (или дллинны перехода, или тройника). Сейчас при изготоплении фасонины вообще не стоит вопрос размеров. Нет уже давно этих шаблонов на картоне. Есть станок плазменной резки и он имеет внутри программу, которая способна сделать отвод такой, какой надо... и радиус любой, и шея любая. Таким образом практически любая организация, которая изготавливает фасонину может получить именно таких размеров фасонку, как у вас заложено. Вы только нарисуйте эскиз. Их не много получается. Один раз нарисовали и во все проекты прикладывайте. все. какая проблема то.

Сообщение отредактировал ssn - 23.7.2014, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.7.2014, 9:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3397
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ast @ 23.7.2014, 9:24) *
А тот, кто этого не знает-просто дилетант.

clap.gif А тот кто знает - профессионал экстра-класса и вообще рубаха-парень!
Схема "смета на проект - проект - смета на что что напроектировали" жива только потому, что капитализмом у нас только пахнет.
клиент просил подешевле - заложим в проект корф, просил покачественнее - свегон.
Сроки и удобство монтажа, особенности архитектуры, условия эксплуатации - проблемы монтажников, дизайнера и службы эксплуатации соответственно. Так? Да так, так. Зарплату проектировщику (мега-экстра-класса ессессно) дают не за эти заморочки...
Ничего не напрягает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.7.2014, 11:01
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43782
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ssn @ 22.7.2014, 20:30) *
наблюдаю сейчас картину.. люди купили квартиры на этапе стройки. дом сдали. провели замеры. разница в площади колеблется от -2 до +2 метров квадратных.
как такое возможно, я не понимаю. дом железобетонный, мотолитный. только стены не плиты, а блоки пенобетон.
ну вот как это возможно?

Правила подсчета площадей для проектировщика описаны соответствующих СНИП, БТИ меряет по другому - может быть и поэтому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.7.2014, 12:00
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Vano @ 23.7.2014, 12:01) *
Правила подсчета площадей для проектировщика описаны соответствующих СНИП, БТИ меряет по другому - может быть и поэтому.

ну в общем и целом понятно, но вот люди некоторые прилипли на соточку...
вот так наскребёшь на кватиру, в долги в ипотеки. а тут опа - надо доплатить.
попадосик просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.7.2014, 12:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3397
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ssn @ 23.7.2014, 13:00) *
ну в общем и целом понятно, но вот люди некоторые прилипли на соточку...

ну, некоторые прилипли, а некоторым - наоборот радость и экономия!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.7.2014, 12:10
Сообщение #23


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(vsklokoch @ 23.7.2014, 13:07) *
ну, некоторые прилипли, а некоторым - наоборот радость и экономия!

ну да. кухня вместо 8 стала 7. велика радость. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.7.2014, 12:30
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43782
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Тока что прям в тему коллега рассказал про друга квартира увеличилась - нужно найти срочно 2 ляма (выше среднего) но лишних двух лямов все равно нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.7.2014, 18:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Квартира могла увеличится или уменьшится из за кладки.
Стена могла быть из кирпича, но заменили на шлакоблок, положили криво и угрохали кучу штукатурки, и вдобавок относительно соседей сдвинули стену в их пользу и. У них увеличилась площадь.
А насчет монтажного проекта я за то чтобы проект делал проектный институт. Пусть даже смету чуть урежут в пользу института лишь бы не пришлось из за канализации двигать гигантские короба, что приходится сейчас делать сейчас на стройке. И решать проблему того что одни сети накладываются на другие и короба не проходят в проектные отверстия.
Больше денег проектному институту в обмен на повышение ответственности. Но это к сожалению мечта, сложно изменить привычку спихивать решение проблем и доводку напильнику по месту строителям.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 23.7.2014, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.7.2014, 19:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый вечер, коллеги! Добавлю и я, как бывший мастер завода вентизделий, прораб на стройке и проектировщик ОВ, свои 5 копеек: Полностью и категорически согласен с госпожой Удальцовой по всем пунктам:
1.Для составления сметы на монтаж не нужны никакие данные по фасонине. В расценках нет никакого монтажа тройника, отвода, перехода. В монтаж прямых воздуховодов уже заложен монтаж фасонины.
2.Разговоры на тему: мы заложили 20% сверху, а злобный технадзор не пропустил - чушь и бред. Злобный технадзор может не пропустить только то, что оказалось свыше тех преславутых 20%. И то, грамотный прораб сразу же вызовет на объект проектировщика и заставит его подписать акт на дополнительные работы. При наличии такого акта самый злобный технадзор идет лесом. Вообще, в старые добрые времена существовали т.н. "форма 2" и "форма 3", т.е. смета в ценах например 1996 г. и акт выполненных работ в текущих ценах. К "форме 3" в обязательном порядке прикладывалась накладная от производителя воздуховодов с указанием их количества в м2. А наиболее злобный технадзор еще и требовал (хоть и не имел права) экземпляр т.н. "замеров", где все детальки расписаны и пронумерованы в шт. и м2. И Заказчик заключал договор на монтаж на основании проектных смет, т.е. документов близких к "форме 2", а рассчитывался по "формам 3". Так что не надо ля-ля smile.gif
3.Единственно возможный вариант - это когда Заказчик приходит с предложением: "Давай "забъемся" на сумму!". В этом случае просто надо иметь грамотных исполнителей, которые глядя на проект смогут сразу оценить соотношение прямых и фасонных участков и составить КП с учетом этого.
4.Делать монтажный прект по проекту "проектному" - могут только "или аристократы или дегенераты" (с). Всегда без тщательного, порой неоднократного выезда на объект будет оставаться гора "неликвидов", которые стоят хороших денег. "За чей счет банкет?"(с).
5.То, что монтажный проект никто не делает - полный бред! Схема системы с разбитием ее на пронумерованные элементы + спецификация этих элементов + эскизы нетиповых деталей + учитывается перфолента, уголки, кронштейны, фланцы и т.п. есть всегда! Без этого никто ничего не смонтирует. В принципе это и есть монтажный проект (м.б. не до конца по ГОСТу оформленый, но тем не менее...).
А что касается вскользь прозвучавшего вопроса про то, как правильно обозначаются прямоугольные отводы в монтажном проекте: В "Белсантехмонтаже" это испокон века делалось так: "О 90 600х400", что обозначает: Отвод 90град. 600 мм -ширина (или как говорили старые замерщики "вычерчиваемый размер") 400 мм - глубина. Если шейка отвода отличается от стандартных 100 мм, еще указывалась длина шейки/шеек.
Как то так... Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 23.7.2014, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.7.2014, 20:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Можно поподробней про пункт5
Кто делает монтажный проект? И кто должен решать несостыковки когда на участках пеесекаются лотки скс, канализация, пожарный гидрант и.т.д. И короба не помещаются в пространство между перекрытием и фальшпотолком? Все таже монтажная организация? За бесплатно? Или все же должен выдать проектный институт который получает деньги за проектные работы на основании которых считается смета.
В 20% нельзя уложится. Если указывать только прямые участки воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.7.2014, 21:20
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я за все время ниразу не видел монтажного проекта (за исключением единственного раза, когда был заказ на его разработку).
то что монтаж фасонки входит в расценку прокладки вроде никто и не спорит особо. вот то что цены изелий не будет в смете, вот это да. а цена эта будет порядка половины стомостей материалов.
И не прицепить их к смете никак.
про превышение длинны предъявляемых воздуховодов на монтаже по соотношению к проектным на 20%... откуда эта цифра? просто меряется длинна воздуховодов. все. сколько повесили, столько подали и подписали.
грамотный сметчик может много чего наворочать. не про это речь идёт сейчас.

вопросы пересечек в монтажном проекте не решаются вообще никак. монтажный проект просто повторяет проект настоящий только с разбиением прямых участков на кусочки. Если меняется трассировка (ну вот решили монтажники, что так проще - лучше - дешевле), то выпускается ИЗМ к проекту. А то воздуховоды по полу прокладывали бы, так вообще дёшево получается.

Сообщение отредактировал ssn - 23.7.2014, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.7.2014, 21:28
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43782
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ArFey @ 23.7.2014, 20:04) *
2.Разговоры на тему: мы заложили 20% сверху, а злобный технадзор не пропустил - чушь и бред. Злобный технадзор может не пропустить только то, что оказалось свыше тех преславутых 20%. И то, грамотный прораб сразу же вызовет на объект проектировщика и заставит его подписать акт на дополнительные работы. При наличии такого акта самый злобный технадзор идет лесом. Вообще, в старые добрые времена существовали т.н. "форма 2" и "форма 3", т.е. смета в ценах например 1996 г. и акт выполненных работ в текущих ценах. К "форме 3" в обязательном порядке прикладывалась накладная от производителя воздуховодов с указанием их количества в м2. А наиболее злобный технадзор еще и требовал (хоть и не имел права) экземпляр т.н. "замеров", где все детальки расписаны и пронумерованы в шт. и м2. И Заказчик заключал договор на монтаж на основании проектных смет, т.е. документов близких к "форме 2", а рассчитывался по "формам 3". Так что не надо ля-ля smile.gif

Я говорил за бюджет.
Имеем законные 2% непредвиденных расходов от сметной стоимости строительства объекта.
Эти 2% закроет генподрядчик на общестрое по любому - у него там тоже будет много чего не хватать.
Соответственно никакой технадзор не заставит подписывать акты на допработы по вентиляции, по этим актов не оплатят работы.
При работе с бюджетом ни копейки лишней не выделят (мы говорим не о проектах века типа сами знаете каких)
Все что больше спецификации не оплатят.
Теперь обратная ситуация перезаложились - опять же оплатят то, что смонтировано - т.е. уменьшится сумма контракта.
Вывод - считать надо точно, а как считать точно - просчитывать м2 фасонины (хотя бы для себя) а если для себя просчитал - можно и выдать в спецификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2014, 6:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
И кто должен решать несостыковки когда на участках пеесекаются лотки скс, канализация, пожарный гидрант и.т.д. И короба не помещаются в пространство между перекрытием и фальшпотолком? Все таже монтажная организация? За бесплатно? Или все же должен выдать проектный институт который получает деньги за проектные работы на основании которых считается смета.

Такие нестыковки получаются когда проект "рисовали" дилетанты, а не "проектный институт". Все эти увязки должны выполняться при проектировании. При больших объемах работ даже специальных специалистов держат по увязке и совмещению коммуникаций. Если такие неувязки обнаружены, разуммется их должна устранять проектная организация.

Но теперь за проектирование берется кто угодно. Вот вчера на одном из форумов объявился конструктор автомобилей, который взялся за ОВ 7-этажного здания и который должен разработать проект за месяц. Спрашивает с чего начать и как кончить, но при этом излагает "огромную просьбу" не рассказывать, насколько это сложно. Да и на этом форуме таких хватает.

Но теперь много и дилетантских монтажных организаций. Они не знают, что должна быть и предмонтажная подготовка. Это много разных работ, включающих и проверку документации, и проверку готовности объекта к монтажу, да не просто "посмотреть", а по СНиП, включая проверку наличия отверстий, креплений, закладных деталей и всего прочего. И с составлением Акта приемки под монтаж. Это второй этап предотвращения переделок. Если что-то не так - Акт не подписывается.

Цитата
В 20% нельзя уложится

Может в 80% согласитесь укладываться? Не вытошнит? При разгильдяйском способе выполнения работ не уложиться ни во сколько.

Никаких "процентных" запасов нет. Протяженность воздуховодов измеряется по пересечениям осевых линий трасс. Но проектировщики все-таки делают вид, что этого не знают, и закладывают немного больше, например измеряя не по пересечению осей, а по окончанию большего диаметра и перехода.

В правильной монтажной организации осуществляется и проверка смет. Вплоть до пересчитывания проектных спецификаций - там тоже могут быть ошибки. И воздуховоды перемеряют. Но за 40 лет работы мне ни разу не встретилось замечание, что "воздуховодов мало". Но зато, например, была претензия - пропустили один виброизолятор. Официальное письмо через инстанции, с требованием переделать смету. Ну что же если желаете - переделаем. Добавили этот паршивый виброизолятор (5 руб. в тогдашних ценах), но пересчитали все воздуховоды "до миллиметра" несколько раз и выкинули все излишки. И письмо - "благодарим за проявленную бдительность, все объемы работ пересчитаны, виновные наказаны". Вот уж тогда начальник МУ "рвал и метал" своих сметно-договорников.

Запасы делать нельзя и по шкурной причине. Периодически бывают контрольные проверки (на "бюджете" часто). Выясняют, "куда деньги деваются". И даже в частной фирме может быть проверка - хозяин может проверить, не обманывает ли его самого прораб.

Допустим, в проект наивно заложили 20% излишков. Да, например, титановых воздуховодов, да толщиной 5 мм (кто-то скажет - сказки, таких не бывает). Потом это обнаружилось. И попробуйте докажите, что эти 20% не заложены в сговоре и за это не получены "откаты". Кстати, и в УК статья есть

Цитата
раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -


Да, это статья "про мафию", но прокуроры "дела шить" умеют. Излишки 20% есть? Есть. Доход получен? Получен. Кто "закрыл" лишние объемы? Прораб. Но прораб не дурак, он скажет "я закрыл то, что в проекте было". Кто проект делал? "Подать сюда Тяпкина-Ляпкина"! А кто его этому подучил? А подучил его форум АВОК, и конкретно найдут, "кто первый ляпнул".

Вот и выстроена "группа лиц по предварительному сговору" и вообще даже вырисовывается "организованное преступное сообщество". Скажете, так не бывает? Бывает, но очень редко. А раньше бывало часто и нет гарантии, что завтра не возобновится.

Цитата
я за все время ниразу не видел монтажного проекта

Это говорит только о том, что пока еще очень мало видел. Я вот тоже многого не видела, но на основании этого не утверждаю, что это "миф".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >