> Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, Почему он уменьшается при понижении наружной температуры?
alv577
сообщение 17.9.2020, 22:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82739



Извините, коллеги. Что-то схожу с ума. Вот делаю укрупненный расчет теплового потока на отопление по документу: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Издание 4-ое)
Москва 2002

ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА

Там в формуле (2.5) Qоmax = α qоVн(ti - tо)knm·10-6 есть α (альфа)- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания,
принимается по табл. 2 Прил. 1;
Таблица 2 выглядит так:
Таблица 2
Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания
tо, °С 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55
α 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95 0,90 0,85 0,82 0,80

Вопрос:Получается, чем холоднее, тем меньше коэффициент, т.е. меньше надо тепла - как это понять?
P.S. Может, кто-то подскажет откуда взят этот коэффициент, СНиП или СП, или ещё что....

Сообщение отредактировал alv577 - 17.9.2020, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 17.9.2020, 23:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Извините. Подобная формула попадалась в старых учебниках. А в методике такое ощущение, что перепутано направление в таблице.

Сообщение отредактировал PaGal - 17.9.2020, 23:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 21.9.2020, 8:11
Сообщение #3


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Направление в таблице не перепутано.
Коэффициент альфа связан с требуемыми сопротивлениями теплопередаче ограждающих конструкций.
qо - удельная отопительная характеристика здания при tо = -30°С
При tо > -30°С (-25°С; -20°С; -15°С; ...) Rтр увеличивается, а qо увеличивается.
При tо < -30°С (-35°С; -40°С; -45°С; ...) Rтр увеличивается, а qо увеличивается.

Но эта методика актуальна для зданий постройки до 2003 года.
Для новых зданий следует считать Qо по СП 50.13130.2012 формула Г.10, qот по таблице 14.

Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 21.9.2020, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 23.9.2020, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Чем холоднее район строительства, тем больше (ti - tо), и надо больше тепла.
Чем теплее район строительства, тем на меньшее сопротивление проектируются его ограждающие конструкции, выше удельная отопительная характеристика, и больше надо тепла. Для учёта этого и вводится поправочный коэффициент.
Всё это очень приблизительно и очень давно прилагалось к суперформуле q= 1,72 / корень шестой степени объёма здания (ккал/м3-ч-град), а потом перетекло в методику им. Памфилова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:16