> Течь люка барабана ДКВР10/13
swytoy
сообщение 14.2.2017, 13:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312401



Подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации:
На нижнем барабане ДКВР 10/13 под крышкой (люком) появилась по всему контуру течь.. Сочится вода не сильно .Причем появилась на остывшем котле , когда работали ничего небыло. Крышка барабана уже старая есть ли смысл оставить все как есть в надежде,что при рабочем котле течи не будет?
Зараннее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 14.2.2017, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Опрессуйте котел и проверьте его. Хотя сомневаюсь что всё будет хорошо. Течь скорей всего сверху и растекается по месту соприкосновения Крышку люка можно в месте прижатия отфрезеровать или изготовить самодельную, нужен металл, резак, фрезер, сварка, делов впринципе если всё есть под рукой на полдня или меньше. А вот с барабаном может случиться немалый гемор и не на одну неделю. Сам попадал в такое: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111380&hl=

Еще как вариант если течь по всему контуру, попробуйте подтянуть гайки крепления, а если не поможет то лучше вскрыть и сделать как должно быть.

Сообщение отредактировал sstt - 14.2.2017, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.2.2017, 20:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(swytoy @ 14.2.2017, 13:51) *
Подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации:
На нижнем барабане ДКВР 10/13 под крышкой (люком) появилась по всему контуру течь.. Сочится вода не сильно .Причем появилась на остывшем котле , когда работали ничего небыло. Крышка барабана уже старая есть ли смысл оставить все как есть в надежде,что при рабочем котле течи не будет?
Зараннее благодарю.

Блин, такие азы на форуме обсуждать?!! Как будто колесо у жигулей спустило, куда РТН смотрит?
С вероятностью 99 % - давлением воды крышку поджимало, а затяжка бугеля прослабла. Можете попробовать подтянуть бугель, но скорее всего придется слить воду с котла и поменять прокладку на люке. При подъеме давления до 4-5 ати бугеля нужно обязательно подтягивать, так как обжимается паронит, и остается деформированным. Прокладку вырубать из мягкого (!!!) паронита 4-5 мм.
При замене прокладки обязательно ощупать закраину днища барабана на предмет коррозии, так же осмотреть и лючек. При заметных язвах их заплавить ручной дуговой сваркой.
Читать заводскую инструкцию по эксплуатации котла обязательно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swytoy
сообщение 15.2.2017, 11:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312401



Цитата(Галиев @ 14.2.2017, 20:23) *
Блин, такие азы на форуме обсуждать?!! Как будто колесо у жигулей спустило, куда РТН смотрит?
С вероятностью 99 % - давлением воды крышку поджимало, а затяжка бугеля прослабла. Можете попробовать подтянуть бугель, но скорее всего придется слить воду с котла и поменять прокладку на люке. При подъеме давления до 4-5 ати бугеля нужно обязательно подтягивать, так как обжимается паронит, и остается деформированным. Прокладку вырубать из мягкого (!!!) паронита 4-5 мм.
При замене прокладки обязательно ощупать закраину днища барабана на предмет коррозии, так же осмотреть и лючек. При заметных язвах их заплавить ручной дуговой сваркой.
Читать заводскую инструкцию по эксплуатации котла обязательно!!!

Благодарю.. ну все же были молодыми и неопытными..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tisto23
сообщение 11.8.2017, 15:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303912



два пути:
1) новые люка (не так дорого стоят) 50% проблемы
2) при раковинах на барабане и люке - за плавить и зачистить, и при залючивании герметик для высоких температур. (опробовано)
и новый паронит при каждом вмешательстве соответственно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.8.2017, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tisto23 @ 11.8.2017, 15:08) *
два пути:
1) новые люка (не так дорого стоят) 50% проблемы
2) при раковинах на барабане и люке - за плавить и зачистить, и при залючивании герметик для высоких температур. (опробовано)
и новый паронит при каждом вмешательстве соответственно

"Воспользуйся силой, Люк!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:35