Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замена горерлки котла Е1/9 на Weishaupt
mib_z
сообщение 21.11.2012, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Планируем провести замену горелки на котле Е1/9. Рассматриваем горелку weishaupt или другую импортную. Желательно газ / печное топливо. У кого есть опыт замены, поделитесь информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.11.2012, 7:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Запрашивайте на заводе-изготовителе котла перечень применяемых горелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 22.11.2012, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Есть опыт наладки горелок МДГГ на Е-1/9. Советую. Дешевле и не менее эффективно чем немец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.11.2012, 14:38
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ruben @ 22.11.2012, 15:26) *
Есть опыт наладки горелок МДГГ на Е-1/9. Советую. Дешевле и не менее эффективно чем немец


Как они ведут себя на печном топливе?

Лучше чем "G5/1-D исп. ZMD-1SF" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 25.11.2012, 19:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Можно еще серию Tecnopress от Unigas посмотреть …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 25.11.2012, 22:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 15:38) *
Как они ведут себя на печном топливе?

Лучше чем "G5/1-D исп. ZMD-1SF" ?

В чем то лучше. У этих горелок есть одно неоспоримое преимущество - они работают при предельно низких давлениях газа. К примеру порядка 30...40 Па. Это особенность конструкции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 6.3.2013, 16:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(ruben @ 25.11.2012, 23:11) *
В чем то лучше. У этих горелок есть одно неоспоримое преимущество - они работают при предельно низких давлениях газа. К примеру порядка 30...40 Па. Это особенность конструкции


МДГГ вроде газовая горелка, как она будет работать на печном топливе?

У G5 минимально давление газа на входе при максимальном диаметре арматуры - 16 мбар.
Для работы с печным топливом нужна комбинированная горелка типа GL5/1-D, RGL5/1-D, комбинированные при вязком топливе или мазуте RGMS7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 12.3.2013, 10:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Какая разрешительная документация требуется для замены горелки на котле? Нужен ли проект или достаточно рекомендаций завода-изготовителя? И еще вопрос: на замену химводоочистки на более производительную тоже нужен проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 12.3.2013, 12:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Разрешение завода изготовителя, проект установки горелки, проект на обвязку горелки по газу. 2-ое буржуи часто могут продать вместе с горелкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 5.4.2013, 10:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(mib_z @ 12.3.2013, 11:50) *
Какая разрешительная документация требуется для замены горелки на котле? Нужен ли проект или достаточно рекомендаций завода-изготовителя? И еще вопрос: на замену химводоочистки на более производительную тоже нужен проект?


Проект замены горелки выдает котлопроизводитель (платно), либо проект может быть включен в счет вместе с горелкой. Рекомендации завода в виде сертификата и согласований типа горелок могу сбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 19.6.2013, 7:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



На котле установлен автоматика КСУ, с заменой горелки необходимо менять автоматику управления котлом. Посоветуйте на какую автоматику. Предлагают АГАВА, но что-то отзывы не очень. Может есть импортная автомтика, разрешенная к применению ростехнадзором.

Сообщение отредактировал mib_z - 19.6.2013, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.6.2013, 7:29
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mib_z @ 19.6.2013, 8:18) *
На котле установлен автоматика КСУ, с заменой горелки необходимо менять автоматику управления котлом. Посоветуйте на какую автоматику. Предлагают АГАВА, но что-то отзывы не очень. Может есть импортная автомтика, разрешенная к применению ростехнадзором.

А горелку пока ещё выбираете?
Если хотите поставить какой-нибудь "шкаф" рядом с котлом, то, например, для горелки Weishaupt можно заказать фирменный щит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 19.6.2013, 8:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Горелку как раз выбрали - WEISHAUPT. Можно ссылку на щит автоматики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.6.2013, 8:14
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mib_z @ 19.6.2013, 9:03) *
Горелку как раз выбрали - WEISHAUPT. Можно ссылку на щит автоматики?

К сожалению, ссылки у меня нет.
Думаю, что вам нужно обратиться в "Рационал".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 19.6.2013, 8:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Обратился в Рационал - говорят что могут заказать в Германию, но цена будет заоблачная.
На подобных объектах щиты собирают сами и вроде как ростехндзор к этому нормально относится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.6.2013, 10:36
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Три года назад запускал Ешку с таким щитом:

Прикрепленный файл  Kontel_E_1_0_0_9_shit.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.6.2013, 18:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На встречавшихся монастырищенских Ешках как правило стояла запорожская автоматика, нам нравилась. На счет согласования БУКа с немцами, пообщайтесь с запорожцами.
http://www.diprom.zp.ua/(a21)/a21.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.6.2013, 19:13
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mib_z @ 21.11.2012, 9:44) *
Желательно газ / печное топливо

Цитата(mib_z @ 19.6.2013, 9:03) *
Горелку как раз выбрали - WEISHAUPT

Какую конкретно?
У Weishaupt появилась газомазутная короткофакельная горелка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 20.6.2013, 7:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Горелка газо-дизельная GL 5/1-D 1 1/2 ZMD
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.6.2013, 8:01
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mib_z @ 20.6.2013, 8:35) *
GL 5/1-D 1 1/2 ZMD

В самом конце - "-1SF" ?

Для Ешки нужна короткофакельная:

Прикрепленный файл  weishaupt_2sf_1sf.png ( 7,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 24.6.2013, 9:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



В спецификации такого обосзначения не нашел, но в описании написано короткофакельная для котла Е1/9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 8:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(mib_z @ 20.6.2013, 8:35) *
Горелка газо-дизельная GL 5/1-D 1 1/2 ZMD


Попробуйте обратиться в финскую "Oilon" горелки не хуже немецких, но лучше адаптированы к нашим условиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 25.11.2013, 15:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 9:59) *
Попробуйте обратиться в финскую "Oilon" горелки не хуже немецких, но лучше адаптированы к нашим условиям.


А запчасти потом тоже из Финляндии заказвать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.11.2013, 8:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(slomov @ 25.11.2013, 16:51) *
А запчасти потом тоже из Финляндии заказвать будете?

В Питере есть ЗАО "РИИКО" т. (812)2743331 у них есть склад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.11.2013, 8:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ага, реклама!!!
А адаптированы для наших условий как, клиренс выше и пружины жестче?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 27.11.2013, 6:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Уже поставили Weishaupt GL/ Работает прекрасно, только на ней автомат горения старого образца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.11.2013, 14:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Галиев @ 26.11.2013, 9:47) *
Ага, реклама!!!
А адаптированы для наших условий как, клиренс выше и пружины жестче?

А адаптированы таким образом, что любой придурок может на ней эксперементировать и всё равно не сломает!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2013, 16:24
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 27.11.2013, 15:23) *
любой придурок может на ней эксперементировать и всё равно не сломает!!

Ротационные? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.11.2013, 17:35
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Глупец может сломать любую горелку и обозначенная вовсе не исключение. Есть множество производителей горелок, одни лучше, другие хуже, некоторые вообще друг от друга ничем не отличаются. Есть удачные модели, есть не очень. Есть более популярные, есть менее. Причем популярность может быть вызвана не только замечательными качествами, но и чисто маркетинговыми коммерческими усилиями продавцов. Я видел горелки на иностранных паровых котлах проще и удобнее этого производителя. Это вопрос личных предпочтений, уровня поддержки поставщика, широты предлагаемого модельного ряда и пр. На мой взгляд когда говорят, что устройство адаптировано под наши условия, то у меня вопрос - что такое наши условия и может быть рациональнее изменить их, а не менять приборы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.11.2013, 10:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Лыткин @ 27.11.2013, 15:23) *
А адаптированы таким образом, что любой придурок может на ней эксперементировать и всё равно не сломает!!

У Вас не хватает квалифицированных кадров? Понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:44