ВПВ+АПТ |
|
|
|
12.4.2022, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Добрый день. Существует система спринклерного пожаротушения. После насосов стоит узел управления. Допустимо ли на питающем трубопроводе (после узла управления) установить более 12 ПК? ведь по нормам для 12 ПК и более должно быть кольцо, а узел управления- естественно один и от него пошел один трубопровод, который кольцуется или некольцуется не важно, фактически же это не считается кольцевой системой, которая требуется для ВПВ, т.к. узел управления на одной трубе установлен.
|
|
|
|
|
12.4.2022, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 12.4.2022, 13:58) Добрый день. Существует система спринклерного пожаротушения. После насосов стоит узел управления. Допустимо ли на питающем трубопроводе (после узла управления) установить более 12 ПК? ведь по нормам для 12 ПК и более должно быть кольцо, а узел управления- естественно один и от него пошел один трубопровод, который кольцуется или некольцуется не важно, фактически же это не считается кольцевой системой, которая требуется для ВПВ, т.к. узел управления на одной трубе установлен.
Сообщение отредактировал aminopower - 12.4.2022, 20:31
Прикрепленные файлы
error2.jpg ( 125,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
12.4.2022, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Поскольку задвижка между секциями является нормально закрытой, её целесообразно устанавливать непосредственно над узлами управления. См. Мешман и др.,Учебно-методическое пособие"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" Под общей редакцией Н.П. Копылова МОСКВА 2002 стр. 181 Черт. III.3.9.
|
|
|
|
|
13.4.2022, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(BTS @ 12.4.2022, 22:34) её целесообразно устанавливать непосредственно над узлами управления. Речь про эту задвижку? Так, а при такой конфигурации участки подводящего трубопровода к секциям с ПК больше 12 будут тупиковыми. Цитата(BTS @ 12.4.2022, 22:34) задвижка между секциями является нормально закрытой Откуда это?
Сообщение отредактировал aminopower - 13.4.2022, 7:34
|
|
|
|
|
13.4.2022, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
А если у нас всего одна секция?
|
|
|
|
|
13.4.2022, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 13.4.2022, 8:15) А если у нас всего одна секция? СП485.1311500.2020 6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.
|
|
|
|
|
13.4.2022, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(aminopower @ 13.4.2022, 10:45) СП485.1311500.2020 6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом. получается если у нас секция одна, но кранов более 12 штук, то на краны отдельных 2 трубопровода в обход узла управления предусматривается?
схема_ПТ.PNG ( 47,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 13.4.2022, 14:43
|
|
|
|
|
13.4.2022, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 13.4.2022, 14:43) получается если у нас секция одна, но кранов более 12 штук, то на краны отдельных 2 трубопровода в обход узла управления предусматривается?
схема_ПТ.PNG ( 47,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 70,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
13.4.2022, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
а не в кольцо ли с АПТ и ПК должна быть врезка? по сути этот байпас который получился никакой надежности не дает, т.к. после этой врезки попрежнему пошла одна труба
|
|
|
|
|
14.4.2022, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 13.4.2022, 15:58) а не в кольцо ли с АПТ и ПК должна быть врезка? по сути этот байпас который получился никакой надежности не дает, т.к. после этой врезки попрежнему пошла одна труба В СП написано: обводная линия, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы. Все остальное додумки. Логику этого пункта могут пояснить только в ВНИИПО.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 65,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
14.4.2022, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(aminopower @ 13.4.2022, 7:32) Речь про эту задвижку? Так, а при такой конфигурации участки подводящего трубопровода к секциям с ПК больше 12 будут тупиковыми.
Откуда это? Изначально(в СН75-76 п.2.33) было задумано,что второй ввод предусматривается на случай нештатной ситуации- ремонта узла управления. Всё дело в том, что применявшиеся в советское время водосигнальные клапаны ВС были менее надёжны, чем нынешние поворотные конструкции, и вертикальный шток с тарелью иногда зависал в направляющих.(https://yandex.ru/images/search?pos=19&img_url=https%3A%2F%2Fpatentimages.storage.googleapis.com%2F4b%2Faa%2Fdb%2F51db85647757be%2F00000001.png&text=клапан%20вс%20100%20паспорт&lr=213&rpt=simage&source=serp) Если задвижку над клапанами держать открытой постоянно, при срабатывании любого спринклера сигнал пойдёт от обоих УУ. Байпасная труба с задвижкой(нормально закрытой!) в обход УУ тоже не ахти что-при отключении УУ нет сигнала о срабатывании. А ведь сигнал может отключать вентиляцию,оборудование, включать завесы и т.д. Тогда уж нужно ставить не просто байпасную задвижку, а последовательно с СПЖ. Другое дело, что в современных поворотных водосигнальных клапанах("мокрых") вообще не чему ломаться. При установке ПК на трубопроводах спринклерных секциях совершенно не важно, кольцевая труба или тупиковая,т.к. разделение трубопроводов спринклерных секций задвижками на участки после УУ не допускается.Исключение-задвижки перед СПЖ.(СП485 п.6.7.1.16)
Сообщение отредактировал BTS - 14.4.2022, 12:51
|
|
|
|
|
14.4.2022, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(BTS @ 14.4.2022, 12:50) При установке ПК на трубопроводах спринклерных секциях совершенно не важно, кольцевая труба или тупиковая Вот здесь это разбиралось. https://www.technos-m.ru/new/index.php/articles/115-test-trv
|
|
|
|
|
14.4.2022, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(aminopower @ 14.4.2022, 13:06) но опять... если секция одна, и узел управления один, тогда как быть, получается только отдельно две трубы на 12 ПК тянуть? байпас предложенный выше же не делает систему кольцевой
|
|
|
|
|
14.4.2022, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.4.2022, 14:01) но опять... если секция одна, и узел управления один, тогда как быть, получается только отдельно две трубы на 12 ПК тянуть? байпас предложенный выше же не делает систему кольцевой вы не с той стороны смотрите. есть система ВПВ, есть система АУПТ. нету ВПВ+АУПТ, есть АУПТ на распределительной сети которой расположены пожарные краны. то есть сеть аупт. и если на ней пожарные краны, то добавляется пара требований. aminopower статьи это конечно хорошо, когда "расплывчато", но есть нормы. какие есть, такие и выполняем, особенно если однозначно прописано. даже если противоречит логике и требованиям смежных норм, то есть СП30/10. в нормах на аупт, то есть сп5/485 установка запорной арматуры запрещена там, где требуется в системе впв. значит ее установка будет нарушением, так как проектируется установка АУПТ с некими оговорками, а не ВПВ со спринклерами.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(aminopower @ 14.4.2022, 13:06) Статья написана сотрудником одной из частных фирм,коих тысячи. Автор предлагает себя как "самого правильного" толкователя не всегда толковых формулировок норматива. Стоит обратить внимание хотя бы на то ,что схема в пособии Мешмана и др. представлена сотрудниками ВНИИПО.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(BTS @ 14.4.2022, 12:50) Изначально(в СН75-76 п.2.33) было задумано,что второй ввод предусматривается на случай нештатной ситуации- ремонта узла управления. СПКБ "Спецавтоматика"(Москва) являлось соисполнителем СН75-76 и СНиП 2.04.09-84, и я имел возможность обращаться за разъяснениями к авторам некоторых пунктов, касающихся "исполнения в железе". Сравните: СН 75-76 2.33. Секция спринклерной установки с 12 пожарными кранами и более и 12 пенными стволами и более должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции, при этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом. СНиП 2.04.09-84 2.33. Секция спринклерной установки с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления установлена разделительная задвижка.СП5.13130.2009 5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
Сообщение отредактировал BTS - 14.4.2022, 23:10
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|