> Воздухообмен в конференц-зале
vian13
сообщение 31.5.2019, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Добрый день. Есть конференц-зал объемом 2100 м3 с кол-вом людей - 70. По СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Конференц-залы. 2 крата, но не менее 20 мі/ч на 1 место. Правильно ли я понимаю, что считается по кратности и людям, а потом выбирается большее значение? По кратности получается - 4200 м3/ч, по людям 1400 м3/ч. Разница большая. Можно ли принять по людям?

Сообщение отредактировал vian13 - 31.5.2019, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2019, 13:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы уверены, что верно определили объём помещения ? - уж очень большие получаются объём и площадь зала на человека при таком расчётном количестве людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 31.5.2019, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 13:19) *
Вы уверены, что верно определили объём помещения ? - уж очень большие получаются объём и площадь зала на человека при таком расчётном количестве людей.


Данные по помещению: Длина - 20м, ширина 17,5м, высота 6м. Собственно поэтому я и прошу помощи, Т.к. цифры отличаются в 2 раза!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2019, 15:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Дело в том, что по п. 5.24 СП 118 в конференц-залах предусматривают 1,0...1,25 м2/чел. Это, конечно, минимум, т.е. можно и больше, но обычно Заказчики умеют считать деньги и не сильно отклоняются в бОльшую сторону. А у Вас почти 5 м2/чел получается, что удивляет. Уточните у Заказчика количество посадочных мест в зале.
Если же всё остаётся так, как Вы написАли, то см. п. 7.26 - т.е. приток 2 крата, из которых нар. воздух только по саннорме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 31.5.2019, 17:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 15:59) *
Дело в том, что по п. 5.24 СП 118 в конференц-залах предусматривают 1,0...1,25 м2/чел. Это, конечно, минимум, т.е. можно и больше, но обычно Заказчики умеют считать деньги и не сильно отклоняются в бОльшую сторону. А у Вас почти 5 м2/чел получается, что удивляет. Уточните у Заказчика количество посадочных мест в зале.
Если же всё остаётся так, как Вы написАли, то см. п. 7.26 - т.е. приток 2 крата, из которых нар. воздух только по саннорме.


Да, спасибо большое за ответы! Уточнил данные у заказчика. У меня была визуализация конференц-зала на 70 посадочных мест, а на самом деле их будет 336. Теперь логически все встало на свои места. Можно взять по 20 м3/ч на человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2019, 17:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Возьмите на вооружение: Проектирование ведётся не по картинкам или с чьих-то слов, а исключительно на основании официального (дата, подпись, печать) Задания на проектирование и офиц. заданий от смежников, в данном случае АР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:24