Vlt Micro Drive Fc 51 настройки, VLT Micro Drive FC 51 для глубинного насоса |
|
|
|
26.6.2018, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
26.6.2018, 18:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
опасно настраивать такое "по-телефону" можно влететь и на насос и на пч. вызывайте специалиста на место
|
|
|
|
|
26.6.2018, 18:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
Если бы знать откуда вызывать. Человек который устанавливал уволился и связи с ним нет.
|
|
|
|
|
27.6.2018, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Он у вас работал вообще до этого нормально или сразу так был настроен?
|
|
|
|
|
27.6.2018, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Sergey 74 @ 26.6.2018, 15:17) Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо. 1. Коль воды нехватка, а не нет вообще, то надо по исправному манометру посмотреть уровень давления в точке установки датчика. Может там и есть 3-ка. А на конце водопроводной сети, из-за постоянного и высокого разбора, воды уже мало. 2. Если давление в точке установки датчика (по манометру) ниже уставки, то насос должен крутиться на частоте 50гц, при этом ток насоса должен соответствовать паспортному, номинальному, и мощность также должна быть на уровне паспортной. Если ток, и особенно, мощность, низкие, то износ насоса и его надо менять. 3. Если давление в точке установки датчика (по манометру) выше уставки, то надо посмотреть его значение в параметре 16-64 (там значение будет в мА, его надо пересчитать в бары-атмосферы-кг/см, например у вас датчик 0...10 бар, тогда 4ма - 0бар, 5,6мА - 1бар, 8,8мА - 3 бар) и сравнить его с манометром. Проверить исправность датчика. Для этого снять фишку, выкрутить датчик из трубы, одеть фишку. В параметре 16-64 должно показывать примерно 4 мА, т.е. 0бар. Если другое - менять датчик. 4. При грозах большая вероятность выхода из строя как датчика. так и элементов аналогового входа частотника, куда прицеплен датчик.
Сообщение отредактировал По самые по... - 27.6.2018, 9:41
|
|
|
|
|
27.6.2018, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
Дело в том,раньше частотник работал нормально т.е увеличивается расход воды соответственно увеличивается частота и обороты двигателя. После отключения электроэнергии примерно на 4 часа он не включался вообще. Сделали сброс настроек. После кнопкой Hand on включился,частота с панели регулируется,но от датчика не регулируется и после отключения электричества сам не включается.
Да забыл написать,что после этой оказии датчик поставили новый. Результат тот же.
|
|
|
|
|
27.6.2018, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Sergey 74 @ 27.6.2018, 10:55) Дело в том,раньше частотник работал нормально т.е увеличивается расход воды соответственно увеличивается частота и обороты двигателя. После отключения электроэнергии примерно на 4 часа он не включался вообще. Сделали сброс настроек. После кнопкой Hand on включился,частота с панели регулируется,но от датчика не регулируется и после отключения электричества сам не включается.
Да забыл написать,что после этой оказии датчик поставили новый. Результат тот же. В режиме Hand on, частотник ничего не регулирует! Проведите установку в режим ПИД. Переведите частотник в режим Auto on, и проверьте уставку - должна быть 30% (3атм), если датчик 0...10бар
Сообщение отредактировал По самые по... - 27.6.2018, 11:18
|
|
|
|
|
27.6.2018, 17:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
После сброса на заводские настройки в режиме Auto on частотник разгоняется до 17,5 hz а в режиме Hand on регулируется потенциометром от 0 до 51hz .На счёт установки ПИД,то я в этом не силен. Я надеялся что кто нибудь скинет настройки которые подходят для насоса с датчиком. Датчик ДДМ-03Т-1000ДИ.
|
|
|
|
|
28.6.2018, 7:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Sergey 74 @ 26.6.2018, 22:22) Если бы знать откуда вызывать. Человек который устанавливал уволился и связи с ним нет. тут наверняка найдутся спецы из Челябинска.. разместите объявление в барахолке, например.
|
|
|
|
|
28.6.2018, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Sergey 74 @ 27.6.2018, 17:20) После сброса на заводские настройки в режиме Auto on частотник разгоняется до 17,5 hz а в режиме Hand on регулируется потенциометром от 0 до 51hz .На счёт установки ПИД,то я в этом не силен. Я надеялся что кто нибудь скинет настройки которые подходят для насоса с датчиком. Датчик ДДМ-03Т-1000ДИ. Первоначальная настройка частотника на объекте - это труд. Вы этот труд похоронили, уничтожив все настройки. Читать руководство вы не хотите, это труд, а вам лень. Советы, которые вам дают, вы не хотите попробовать, ибо это тоже труд, а вам снова лень. Вам даже лень поискать специалиста.. Если вы глава администрации, то я бы предложил вам уйти в отставку.. Не обижайтесь!
|
|
|
|
|
28.6.2018, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
Ваши советы,конечно что могу я опробовал. В документации, лично для меня, описано на непонятном для меня языке. И вообще я не глава администрации, а всего навсего обходчик скважины. Начальство конечно есть,за 60км от нас,но уже больше месяца не могу ни чего добиться. Если уж ни как,то простите за беспокойство.
|
|
|
|
|
28.6.2018, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Sergey 74 @ 28.6.2018, 13:12) ...я не глава администрации, а всего навсего обходчик скважины. ... Прям как в песне.. Цитата Я не Ангел, я обычный Поручик, в канцелярии таких сколько хошь.. Настраивайте заново. Проверяйте датчик, как я выше отмечал. Читайте инструкцию, как входить в режим настройки частотника, чтобы знать, какие параметры надо посмотреть и какие поменять. Вот пример и вотДополнительно.. Для вашего применения: 0-04=2 (forced stop, ref=old) 1-00=2 (Process) 1-01=1 (U/f) 1-03=2 (Auto Energy Opt) 1-25=3000 1-55.0=0 1-55.1... 1-55.5=400 1-56.0=0 1-56.1... 1-56.5=50 1-71=3 задержка старта Задание уставки: 3-10.0=30% (3бар), если датчик 0...10бар и исправен! ПИД: 7-30=1 нормальный ПИД 7-33=1 усиление 7-34=1 пост. интегрирования Спящий режим - это алхимия для данного частотника, образование нужно, вам не справиться..
|
|
|
|
|
28.6.2018, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
Спасибо завтра попробую.
|
|
|
|
|
28.6.2018, 18:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(По самые по... @ 28.6.2018, 20:08) Прям как в песне.. Настраивайте заново. Проверяйте датчик, как я выше отмечал. Читайте инструкцию, как входить в режим настройки частотника, чтобы знать, какие параметры надо посмотреть и какие поменять. Вот пример и вотДополнительно.. Для вашего применения: 0-04=2 (forced stop, ref=old) 1-00=2 (Process) 1-01=1 (U/f) 1-03=2 (Auto Energy Opt) 1-25=3000 1-55.0=0 1-55.1... 1-55.5=400 1-56.0=0 1-56.1... 1-56.5=50 1-71=3 задержка старта Задание уставки: 3-10.0=30% (3бар), если датчик 0...10бар и исправен! ПИД: 7-30=1 нормальный ПИД 7-33=1 усиление 7-34=1 пост. интегрирования Спящий режим - это алхимия для данного частотника, образование нужно, вам не справиться.. не будет работать. надо включать ПЛК.
|
|
|
|
|
29.6.2018, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
День добрый. О настройках . параметр 1-00 =2 не ставится(или 0 или 3) параметр 1-25=3000 (у меня по шильдику 1420),остальное всё установил. При нажатии Auto on включается,держит примерно 3,3 бар но по мере увеличения давления в системе частота увеличивается,хотя по идее должна уменьшатся. И как включить ПЛК (программируемый логический контроллер я так понимаю)?
|
|
|
|
|
29.6.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Sergey 74 @ 29.6.2018, 11:41) День добрый. О настройках . параметр 1-00 =2 не ставится(или 0 или 3) параметр 1-25=3000 (у меня по шильдику 1420),остальное всё установил. При нажатии Auto on включается,держит примерно 3,3 бар но по мере увеличения давления в системе частота увеличивается,хотя по идее должна уменьшатся. И как включить ПЛК (программируемый логический контроллер я так понимаю)? Я через МСТ10 смотрел, там два значения, надо выбрать Замкнутый контур(Process), т.е.1-00=3 Насос у вас погружной, если ЭЦВ, то они все двухполюсные, т.е. 1-25=3000 7-30= 0 (нормальный ПИД), я ошибся! Выставьте минимальную частоту вращения 4-12 примерно 27...32 Гц, чтобы не палить подшипник. Спящий режим (надо программировать SLC) вы не справитесь без опыта..
|
|
|
|
|
29.6.2018, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
Да с параметром 1-25 я ошибся. Остальное сейчас схожу попробую. Спасибо.
|
|
|
|
|
29.6.2018, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
В общем ничего не получилось,так что извините за беспокойство и спасибо за участие.
|
|
|
|
|
13.7.2018, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024
|
Цитата(Sergey 74 @ 26.6.2018, 15:17) Уважаемые форумчане. Проблема такая. В посёлке на скважине стоит VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт на глубинном насосе . Также установлен датчик давления. Подключен на клемной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Установлены заводские настройки. При понижении давления в системе частота не увеличивается. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, чтобы поддерживал 3 кг/см . И какой параметр отвечает за автоматическое включение насоса после отключения электроэнергии. Сейчас жара и посёлок страдает от нехватки воды.Заранее спасибо. Добрый день! В статье описана настройка поддержания постоянного давления . Задание в цифровом виде. Вот ссылка: euroec.by/article/55
|
|
|
|
|
13.7.2018, 13:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(drozdik500 @ 13.7.2018, 15:08) Добрый день! В статье описана настройка поддержания постоянного давления . Задание в цифровом виде. Вот ссылка: euroec.by/article/55 не будет работать. надо включать ПЛК.
|
|
|
|
|
13.7.2018, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2018
Пользователь №: 344052
|
[не будет работать. надо включать ПЛК] Как это сделать?
|
|
|
|
|
14.7.2018, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(LordN @ 13.7.2018, 14:55) не будет работать. надо включать ПЛК. а откуда такая уверенность, что не будет?
|
|
|
|
|
14.7.2018, 8:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 14.7.2018, 11:51) а откуда такая уверенность, что не будет? опыт
|
|
|
|
|
|