Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Acs800-17-1330, Ошибка 3210 (DC OVERVOLT)
vabash
сообщение 26.9.2018, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855



После отключения цепей управления при первом (бывает и при втором запуске) срабатывает ошибка по выпрямителю 3210. Срабатывает по факту превышение более 1230 В в цепях DC. При последующих запусках (пока не будет отключено питание цу) ошибка не повторяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.9.2018, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Инерционные нагрузки у двигателя есть? Надо писать сразу, когда задаете такие вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vabash
сообщение 27.9.2018, 0:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855



Это происходит в начальный момент , после зарядки конденсаторов через 4-5 сек после включения главного контактора. На управление инвертором задания нет.

Сообщение отредактировал vabash - 27.9.2018, 0:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________ACS800.png ( 29,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.9.2018, 9:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Такое впечатление что наводка по цепям управления приличная идет, надо смотреть прокладку линий и цепей, заземления, экраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vabash
сообщение 27.9.2018, 10:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855



Это привод подъемной машины, работает с 2014 года. А такая проблема месяца 2 как появилась ( и только если отключить цепи управления ACS). После запуска привод включается и выключается несколько раз каждый день и все нормально.

Сообщение отредактировал vabash - 27.9.2018, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.9.2018, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну значит изменились какие то исходные условия, где то проводок окислился или отломился или наоборот, замкнулся с чем не положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 27.9.2018, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Смею предположить, что стоят не слишком качественные конденсаторы в звене постоянного тока, и успели потерять емкость за 4 года. За время работы зарядных цепей посему вылазит перенапряжение, еще не доходя до рабочих режимов. При работе происходит формировка емкостей до приемлемых значений, поэтому в процессе работы все нормально. Эффект будет проявляться чем дальше, тем чаще...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.9.2018, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.9.2018, 8:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



и успели потерять емкость за 4 года.
Возможно да. Но 4 года не такой большой срок, но надо проверить емкости нормальным прибором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vabash
сообщение 28.9.2018, 12:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855



Спасибо! Но вопрос остался. Преобразователь отключается несколько раз в смену, и за сутки . Главный контактор отключается. Напряжение в звене постоянного тока падает до нуля, значит конденсаторы разряжаются. И при повторном включении ( которое может произойти и через сутки) все нормально. Такое происходит только при отключения цепей управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 28.9.2018, 15:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



А можно поподробнее про "Такое происходит только при отключения цепей управления."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 28.9.2018, 19:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Пардон, я не знаю, что такое "полное отключение цепей управления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 29.9.2018, 0:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



А зачем отключать цепи управления приводом подъема каждый день? Я понимаю годовая ревизия и наладка.
Но при нормальной работе каждую смену происходит проверка технологических защит: переподъем, напуск, кулаки(я не знаю что это клеть, скип), но даже тогда не отключают цепи управления приводом. Получается выключается привод ПУ, приходит электрик и включает это? При каждом срабатывании ТП ( тормоза предохранительного ПУ) происходит отключение цепей управления приводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vabash
сообщение 29.9.2018, 1:53
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268855



Каждый раз цепи управления никто не отключает, это происходит в период ревизии и наладке ( и при необходимости). Но проблема то есть и хотелось бы с не разобраться.
Прилагаю схему питания. Цепи управления питаются от Q100

Сообщение отредактировал vabash - 29.9.2018, 1:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.png ( 48,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения