Shalatonin
сообщение 27.9.2017, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Добрый день, подскажите что значит расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5+4 л/с, 2х2,5 понятно а вот +4 что значит? первый раз такое вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.9.2017, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



что то подобное было в старом СНиП 2.04.01-87 (ВК) , там было +5л/с, на форуме обсуждалось давненько, попробуйте найти пункт в снип и поиском по форуму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.9.2017, 14:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
что значит расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5+4 л/с

Вы контекст-то укажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 28.9.2017, 5:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Sindarkon @ 27.9.2017, 14:39) *
Вы контекст-то укажите.

Есть сводная таблица от стороннего проектировщика, и вот в этой таблице так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017.09.28_09_18_06.jpg ( 76,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.9.2017, 11:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 11.10.2017, 4:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Sindarkon @ 28.9.2017, 12:57) *
В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.

Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)

Сообщение отредактировал Shalatonin - 11.10.2017, 4:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.10.2017, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shalatonin @ 11.10.2017, 4:39) *
Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)

Некорректно писали. Человек со стороны не поймёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения