Цитата(Golavl48 @ 10.9.2009, 9:34)
Расстояние между трубами (изоляцией) - СП 41-105-2002 (п. 6.8)
В п.6.8 говорится только о том, что расстояние между изоляцией равно а - никаких цифр по этому поводу нет
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 10.9.2009, 13:26)
Прокладка будет открытым способом и поэтому очень бы хотелось вложиться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, но какое оно или в каких пределах? По рекомендациям завода изготовителя для моих труб Ду 400 расстояние между трубами 250 мм (вопрос от куда оно взято?) а например согласно Типовых решений 313.ТС-008.000 футляры должны быть 820х8, так вот расстояние между футлярами в свету 0. А в п. 6.8 СП 41-105-2002 дословно:
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм — 2dl + a + 0,6 м;
- » до 500 мм — 2dl + a + 0,8 м;
- » до 1000 мм — 2dl + a + 1,0 м,
где dl — наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a — расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.
Цитата(Pavlik @ 10.9.2009, 14:33)
Это значение не рекомендательное, плохо смотрели СНиП там есть таблица с указанием минимальных размеров, по моему в прилоджениях.
А расстояние между футлярами не нормируется. Нормируется, опять же СНиПом расстояние от изоляции до стенки футляра. 100 мм, если память не изменяет.
В Приложении В СНиП 41-105-2002 даются расстояния в свету между трубопроводами теплотрассы в непроходных каналах, тоннелях, при надземной прокладке и в ИТП.
К сожалению, ни одном документе не нашёл нормируемого расстояния в свету между трубопроводами теплотрассы при бесканальной прокладке.
По поиску в Инете нашёл цифры "от производителя", но нормативных ссылок никаких
http://www.gk-msk.ru/ppu-izol-mont-1/234-r...int=1&page= "... а - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, принимается в зависимости от диаметра трубы-оболочки, для d1 от 110 до 225 мм - 150 мм; от 250 до 800мм -250мм, более 900м-350мм."
Интересно, на основании чего проектировщики задают расстояние между трубами ППУ-ПЭ при бесканальной прокладке в своих проектах???