> Расстояние между футлярами ТС, Подскажите где можно найти
Михаил Геннадьев...
сообщение 9.9.2009, 16:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Доброго времени суток!
Проектирую ТС в ППУ изоляции и под дорогой проходим в футлярах, где бы подсмотреть какое расстояние между футлярами должно быть. В СНиП Тепловые сети, НТС 62-91 этого нет. Есть Типовые решения 313.ТС-008.000, но там нарисовано абсолютно непонятно.
И еще вопрос, где кроме каталогов производителей трубопроводов в ППУ изоляции сказано о расстоянии между изоляциями самих трубопроводов ТС, это значение рекомендательное? Если да, то в каких пределах его можно менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 10.9.2009, 8:34
Сообщение #2





Guest Forum






Расстояние между трубами (изоляцией) - СП 41-105-2002 (п. 6.8)
А по поводу расстояния между футлярами... в начале разберитесь как футляры делать будете. Если открытым методом, то вполне можете вписаться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, если закрытым, то определитесь с ПОСовцами какое будет оборудование (AVN и пр.) и какое выплывает МИНИМАЛЬНО возможное расстояние по двум проколам (продавливаниями).

Сообщение отредактировал Golavl48 - 10.9.2009, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 10.9.2009, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Прокладка будет открытым способом и поэтому очень бы хотелось вложиться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, но какое оно или в каких пределах? По рекомендациям завода изготовителя для моих труб Ду 400 расстояние между трубами 250 мм (вопрос от куда оно взято?) а например согласно Типовых решений 313.ТС-008.000 футляры должны быть 820х8, так вот расстояние между футлярами в свету 0. А в п. 6.8 СП 41-105-2002 дословно:
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм — 2dl + a + 0,6 м;
- » до 500 мм — 2dl + a + 0,8 м;
- » до 1000 мм — 2dl + a + 1,0 м,
где dl — наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a — расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.

Может я чего то упускаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 10.9.2009, 13:33
Сообщение #4





Guest Forum






Это значение не рекомендательное, плохо смотрели СНиП там есть таблица с указанием минимальных размеров, по моему в прилоджениях.
А расстояние между футлярами не нормируется. Нормируется, опять же СНиПом расстояние от изоляции до стенки футляра. 100 мм, если память не изменяет.

Сообщение отредактировал Pavlik - 10.9.2009, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 10.9.2009, 13:55
Сообщение #5





Guest Forum






250мм между изоляциями взято с точки зрения возможности заделки стыковочного шва.
Вы поняли всё правильно, п.6.8. величина а - величина устанавливаемая заводом изготовителем.
Расстояние между футлярами не регламентируется.
Вот примеры с размерами футляров, заметьте даже футляры разного диаметра в одном проектом институте.
Да, и не забудьте, что в футляре не может быть стыковочного шва труб, соответственно максимальная труба футляра ограничивается максимально поставляемой вам длиной ППУ трубы.

Сообщение отредактировал Golavl48 - 10.9.2009, 13:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ППЧ1_96_39.jpg ( 237,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
Прикрепленный файл  ППЧ2_97_10.jpg ( 300,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 10.9.2009, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



А-а-а н о!
Golavl48, огромное спасибо то что надо!
А как альбомчик полностью называется от куда такая прелесть взята была?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 10.9.2009, 15:04
Сообщение #7





Guest Forum






Пожалуйста!
Название как в шапке штампа - "Повторно-привязочные чертежи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции". Мосинжпроект. ППЧ1-96, ППЧ2-97.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 13.9.2009, 12:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Цитата(Golavl48 @ 10.9.2009, 16:04) [snapback]433248[/snapback]
Пожалуйста!
Название как в шапке штампа - "Повторно-привязочные чертежи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции". Мосинжпроект. ППЧ1-96, ППЧ2-97.


Вы можете сюда скинуть ППЧ1-96, ППЧ2-97 в полном объеме? Буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 13.9.2009, 12:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(Solarinfo @ 13.9.2009, 13:42) [snapback]434282[/snapback]
Вы можете сюда скинуть ППЧ1-96, ППЧ2-97 в полном объеме? Буду благодарен.

http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64 вот в этом разделе все серии складываются
поищите там наверняка есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 14.9.2009, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Огромное всем спасибо!!!
Сборники просто пальчики оближешь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.9.2012, 15:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Golavl48 @ 10.9.2009, 9:34) *
Расстояние между трубами (изоляцией) - СП 41-105-2002 (п. 6.8)


В п.6.8 говорится только о том, что расстояние между изоляцией равно а - никаких цифр по этому поводу нет

Цитата(Михаил Геннадьевич @ 10.9.2009, 13:26) *
Прокладка будет открытым способом и поэтому очень бы хотелось вложиться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, но какое оно или в каких пределах? По рекомендациям завода изготовителя для моих труб Ду 400 расстояние между трубами 250 мм (вопрос от куда оно взято?) а например согласно Типовых решений 313.ТС-008.000 футляры должны быть 820х8, так вот расстояние между футлярами в свету 0. А в п. 6.8 СП 41-105-2002 дословно:
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм — 2dl + a + 0,6 м;
- » до 500 мм — 2dl + a + 0,8 м;
- » до 1000 мм — 2dl + a + 1,0 м,
где dl — наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a — расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.


Цитата(Pavlik @ 10.9.2009, 14:33) *
Это значение не рекомендательное, плохо смотрели СНиП там есть таблица с указанием минимальных размеров, по моему в прилоджениях.
А расстояние между футлярами не нормируется. Нормируется, опять же СНиПом расстояние от изоляции до стенки футляра. 100 мм, если память не изменяет.

В Приложении В СНиП 41-105-2002 даются расстояния в свету между трубопроводами теплотрассы в непроходных каналах, тоннелях, при надземной прокладке и в ИТП.
К сожалению, ни одном документе не нашёл нормируемого расстояния в свету между трубопроводами теплотрассы при бесканальной прокладке.
По поиску в Инете нашёл цифры "от производителя", но нормативных ссылок никаких http://www.gk-msk.ru/ppu-izol-mont-1/234-r...int=1&page=

"... а - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, принимается в зависимости от диаметра трубы-оболочки, для d1 от 110 до 225 мм - 150 мм; от 250 до 800мм -250мм, более 900м-350мм."

Интересно, на основании чего проектировщики задают расстояние между трубами ППУ-ПЭ при бесканальной прокладке в своих проектах???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 11.9.2012, 15:48
Сообщение #12


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(komdiv @ 11.9.2012, 16:38) *
Интересно, на основании чего проектировщики задают расстояние между трубами ППУ-ПЭ при бесканальной прокладке в своих проектах???

На основании того, что Вы нашли. Рекомендации производителей. Если есть желание можно делать больше, производитель приводит наименьшие допустимые расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2024, 4:32