Доброе утро,
Очень нужна помощь. Сейчас у нас в работе адаптация АСПТ под новые планировочные решения (смена арендатора). И у нас подрядчики прожигают отверстия в трубопроводах.
Сразу оговорюсь, привлечь их к ответу достаточно сложно, но можно.
Ранее тут озвучивалось про :
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Учебно-методическое пособие
Под общей редакцией Н.П. Копылова
МОСКВА 2002
и П.9.3. Для установки оросителей в трубопроводах
просверливаются отверстия и привариваются муфты или ниппели
в зависимости от места установки оросителей, прожиг отверстий
не допускается.
Вариант с объяснением и внушением, попытки достучаться до разума и совести типа того что : ".... В момент вскрытия спринклера окалина попадает в тарелку спринклера и заужает диаметр выпускного отверстия. Отсюда диаграмма распыла, карта орошения и прочее. И ещё. При прожигании отверстия по внутреннему диаметру муфты нельзя допускать заужения диаметра отверстия, а при прожигании по внешнему диаметру и вваривании муфты с посадкой в трубу нужно приваривать так, чтобы муфта заходила в трубу только на глубину стенки распределительного трубопровода, чтобы не заужать Ду."
Их мало останавливает.
Есть ещё реальный норматив, ГОСТ чтобы указать на необходимость делать правильно? Фото прилагаю, пальцем пробовал- там реальное заужение ДУ.
Сообщение отредактировал Svyt - 6.12.2019, 10:05