> Монтаж трубопроводов, i need help
inspired
сообщение 2.8.2012, 10:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101815



Добрый день, коллеги.

Помогите найти документ, в котором указано, что выолнение отверстий в лучах спринклерного пожаротушение необходимо выполнять сверлением.

Желательно действительный в Украние rolleyes.gif

Сообщение отредактировал inspired - 2.8.2012, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 7.8.2012, 7:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Я только вот это читал, ну и для России это:

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК
ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ>>
(ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ)

Л.М. Мешман, С.Г. Цариченко, В.А. Былинкин, В.В. Алешин, Р.Ю. Губин

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Учебно-методическое пособие

Под общей редакцией Н.П. Копылова

МОСКВА 2002


П.П 9.3. Для установки оросителей в трубопроводах просверливаются
отверстия и привариваются муфты или ниппели в зависимости от места
установки оросителей, прожиг отверстий не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insp1r3d
сообщение 19.11.2012, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



И на этом большое спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 6.12.2019, 10:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Доброе утро,
Очень нужна помощь. Сейчас у нас в работе адаптация АСПТ под новые планировочные решения (смена арендатора). И у нас подрядчики прожигают отверстия в трубопроводах.
Сразу оговорюсь, привлечь их к ответу достаточно сложно, но можно.
Ранее тут озвучивалось про :
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Учебно-методическое пособие
Под общей редакцией Н.П. Копылова
МОСКВА 2002
и П.9.3. Для установки оросителей в трубопроводах
просверливаются отверстия и привариваются муфты или ниппели
в зависимости от места установки оросителей, прожиг отверстий
не допускается.
Вариант с объяснением и внушением, попытки достучаться до разума и совести типа того что : ".... В момент вскрытия спринклера окалина попадает в тарелку спринклера и заужает диаметр выпускного отверстия. Отсюда диаграмма распыла, карта орошения и прочее. И ещё. При прожигании отверстия по внутреннему диаметру муфты нельзя допускать заужения диаметра отверстия, а при прожигании по внешнему диаметру и вваривании муфты с посадкой в трубу нужно приваривать так, чтобы муфта заходила в трубу только на глубину стенки распределительного трубопровода, чтобы не заужать Ду."
Их мало останавливает.
Есть ещё реальный норматив, ГОСТ чтобы указать на необходимость делать правильно? Фото прилагаю, пальцем пробовал- там реальное заужение ДУ.

Сообщение отредактировал Svyt - 6.12.2019, 10:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 110,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.12.2019, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ГОСТ 16037-80
соединение У 17. там четко видно, что отверстие должно совпадать с внутренней кромкой врезки.


по окалине - скажите, что затребуете испытания на интенсивность (заказчик в праве) и они будут восстанавливать отделку, если та пострадает smile.gif либо можно разойтись миром. кроме как на "харизме" тут вы ничего не докажите, а в случае пожара и проблем с тушением, то будете еще и нести ответственность.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.12.2019, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 6.12.2019, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения