жесткий провод и клеммы электродвигателя |
|
|
|
12.2.2017, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
|
Господа, поделитесь пожалуйста опытом по такому вопросу:
к электродвигателю подходит жесткий кабель ВВГ 4х70. Как на жилы этого кабеля крепить кольцевой наконечник, чтобы в клеммной коробке двигателя осуществить подключение? С многопроволочной жилой мне все понятно, а как с однопроволочной поступать не знаю (опыта не было) Заранее спасибо
|
|
|
|
|
12.2.2017, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
А зачем в таком случае наконечник? Делайте кольцо круглогубцами и прикручивайте. Можно ещё молотком приплющить, чтобы увеличить площадь контакта.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 12.2.2017, 17:29
|
|
|
|
|
12.2.2017, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 12.2.2017, 18:28) А зачем в таком случае наконечник? Делайте кольцо круглогубцами и прикручивайте. Можно ещё молотком приплющить, чтобы увеличить площадь контакта. Не поделитесь ссылочкой на производителя круглогубцев, позволяющие 70мм2 в круг руками скрутить? А по теме: жилы выходят с кабеля треугольные (грубо говоря) , приходилось немного молотком сплющивать углы, надевать на них кабельные наконечники под болт, и гидропрессом.. по верху наконечника желательно изолента, как индикатор нагрева ... ну или термоусадку...
|
|
|
|
|
12.2.2017, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Как-то видел - жилы расплющили молотком и просверлили. Вроде много лет проработало без нагрева. Вот только, боюсь, без наковальни такое не осилить :-).
|
|
|
|
|
12.2.2017, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Алюминий не железо, расплющивается легко, сверлим дырку под болт и стоит без проблем. Но наконечники конечно красивей выглядят.
|
|
|
|
|
12.2.2017, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Pawel @ 12.2.2017, 18:52) Алюминий не железо, расплющивается легко, сверлим дырку под болт и стоит без проблем. Но наконечники конечно красивей выглядят. ВВГ вроде медный, не? Да и видел именно медь расплющенную. Был знакомый кузнец, мог из железяки розочку отковать. Мне торцевой ключ отковал для мощных тиристоров из куска трубы. Ему наконечник отковать - раз плюнуть.
|
|
|
|
|
12.2.2017, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
|
ув Сергей Валерьевич,
Т.е, насколько я понял, практикуется и на одножильный провод с помощью гидропресса наконечник крепить.. Было у меня сомнение, что хорошо наконечник держаться будет.
Спасибо за информацию
|
|
|
|
|
13.2.2017, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Да, ВВГ медный, виноват, тогда конечно лучше наконечники. Если есть сомнение в прессе, можно облудить и припаять в лудитьной ванне, если таковая имеется. Способов много, можно тупо тупым зубилом в круглой оправке пробить.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(Pawel @ 13.2.2017, 11:17) можно тупо тупым зубилом в круглой оправке пробить. Обычно так и приходится, ибо гидропресс личный пока дорог, а у клиентов не всегда имеется..не очень красиво и надежно, но увы...
|
|
|
|
|
13.2.2017, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Pawel @ 13.2.2017, 10:17) Если есть сомнение в прессе, можно облудить и припаять в лудитьной ванне, если таковая имеется. Пайка не исключает необходимость в обжиме наконечника. Неоднократно видел вытекший припой и отгоревший конец из-за ослабленной затяжки гаек.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Пресса идут разные под медные и алюминиевые наконечники. Зубило проще и быстрее.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803
|
Цитата(Pawel @ 13.2.2017, 16:02) Пресса идут разные под медные и алюминиевые наконечники. С чего вы взяли? Пресс один, сменные матрицы под каждое сечение тоже одни и для меди, и для алюминия, возьмите хоть тот же КВТ. До 240 мм.кв. обжимает весьма и весьма сносно.
|
|
|
|
|
15.2.2017, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Ну давайте посмотрим, у нас есть пресс с обжимками по шестигранник под медные наконечники определенной толщины стенка гильзы. Как этим же прессом обжать алюминиевые наконечники? У них стенка гильзы толще и их этим прессом раздавливает.
|
|
|
|
|
15.2.2017, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Так-так-так... Запасаемся попкорном
|
|
|
|
|
17.2.2017, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803
|
Цитата(Pawel @ 15.2.2017, 16:49) Ну давайте посмотрим, у нас есть пресс с обжимками по шестигранник под медные наконечники определенной толщины стенка гильзы. Как этим же прессом обжать алюминиевые наконечники? У них стенка гильзы толще и их этим прессом раздавливает. Фото какбэ намекает:
20170217_135540.jpg ( 1,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
17.2.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
А если мне надо обжать алюминий на 120, а обжимка только на 120 по меди и больше в наборе нет? У нас комплект только до 120.
Сообщение отредактировал Pawel - 17.2.2017, 16:11
|
|
|
|
|
17.2.2017, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Вы не думаете, что ответ очевиден???
|
|
|
|
|
18.2.2017, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
В чем очевидность?
|
|
|
|
|
18.2.2017, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Очевидно вам нужен пресс с подходящими обжимками.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803
|
Цитата(coverart @ 18.2.2017, 18:04) Очевидно вам нужен пресс с подходящими обжимками. Браво!
|
|
|
|
|
28.2.2017, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
|
Может кому пригодится эта информация. Порыскав по просторам интернета на одном из сайтов ( фирму называть не буду, чтобы рекламой не считали) нашел рекомендации по обжиму моножилы. Ее рекомендуется обжимать матрицами в виде "точки"
|
|
|
|
|
|