Цитата(котеласбест @ 4.7.2017, 6:36)
Тепловая схема практически таже двухконтурная с ПП, но трехходовой кран проектируется установить уже на внешний контур(теплосеть).
Плюс - в том, что во внутреннем контуре будет постоянный расход теплоносителя.
При качественном регулировании отпуска тепла минус - в том, что будет изменяться расход воды в теплосети.
А при наличии в теплоносителе теплосети солей жёсткости, оксидов железа и т.п. уменьшение расхода нагревамой воды с одновременным повышением её температуры будет приводить к более интенсивному росту отложений в водоподогревателе.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2017, 7:14