> Учет времени работы сотрудников при определении бытовых тепловыделений
john22255
сообщение 14.5.2018, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137487



Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как учесть, время работы сотрудников в здании (5 дней в неделю по 8 часов) при определении бытовых тепловыделений?

Из СП 50.13330.2012 следует:

Г.3.4 г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю;

Стало быть для количества человек n и для расчетной площади здания Ap, всего получится так:

qбыт=90n+35Ap+10Ap

(35Ap – принято по СТО НОП 2.1-2014,табл. В.9)

А вот как учесть, что эти тепловыделения происходят только 40 часов в неделю?
Я рассуждаю так: в неделе 168 часов, значит 40 часов - это 23,8%, значит полученное значение qбыт следует умножить на 0,238.

Вопрос: правомерно ли так рассуждать, а если нет, то как по Вашему мнению следует вычислять эти тепловыделения?
Спасибо.
Извините если вопрос звучит совсем дико..

Сообщение отредактировал john22255 - 14.5.2018, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 15.5.2018, 6:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нормальный вопрос, и рассуждаете Вы правильно.
Точно по такому принципу учитывается, что вентиляция работает не круглые сутки, а опред. кол-во часов в неделю - см., например, ф-лу Г.4 в СП 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.5.2018, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(john22255 @ 14.5.2018, 18:24) *
А вот как учесть, что эти тепловыделения происходят только 40 часов в неделю?
Я рассуждаю так: в неделе 168 часов, значит 40 часов - это 23,8%, значит полученное значение qбыт следует умножить на 0,238.

Вопрос: правомерно ли так рассуждать, а если нет, то как по Вашему мнению следует вычислять эти тепловыделения?


Рассуждать правомерно, писать в ПД так не надо. Любой эксперт придерется к этому 0.238.

Число рабочих часов не обязательно 40. В здании могут быть разные помещения (части здания) с разной технологией и рабочими часами. И другими параметрами. Все удельные характеристики для них приходится считать отдельно, а потом выводить средневзвешенную для здания.

Поэтом для части здания надо явно указать число рабочих часов, потом сумму тепловыделений умножить на эти часы и разделить на 168.

Примерно так: (90n+35Ap+10Ap) * Nраб/168.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
john22255
сообщение 15.5.2018, 10:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137487



Цитата(ИОВ @ 15.5.2018, 6:21) *
Нормальный


Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.5.2018, 9:26) *
Примерно так: (90n+35Ap+10Ap) * Nраб/168.


Большое спасибо всем откликнувшимся!
Двигаюсь дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.5.2018, 5:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Все эти цифры, 10 Вт/м2, 90 Вт/чел крайне условны и можно сказать взяты "с потолка". Поэтому нагромождать методики расчета над этими цифрами особого смысла нет. С другой стороны, бытовые тепловыделения - это процентов 5 от затрат на отопление, плюс минус в этой статье на общий результат особо не повлияет. Поэтому выделяйте главное и не заморачивайтесь на ненужной ерунде ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 16:17