> Контроллер dixell-261L, Не могу запустить компрессор после устранения свища.
XypmaeD
сообщение 28.6.2022, 17:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.6.2022
Из: Москва
Пользователь №: 405707



Добрый день, коллеги!
Подскажите как запустить - Чиллер LVS 6402, фирма "Polar Bear". Управление осуществляется через контролер dixell-261L. Пару дней назад появился свищ на водяном контуре, после устранения не можем запустить в работу не дает скинуть следующие ошибки. Связываем это с температурой воды выше 25 градусов. Так ли это сегодня будем пытаться запустить его в ночь параллельно охлаждая водой. Или не там ищем?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_28_at_17.27.15.jpeg ( 169,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_28_at_17.27.16__1_.jpeg ( 179,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_28_at_17.27.16.jpeg ( 171,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XypmaeD
сообщение 29.6.2022, 7:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.6.2022
Из: Москва
Пользователь №: 405707



Удалось скинуть, ошибки по давлению. Но появилась ошибка - b(n)tF Защита вентиляторов контура (n) на втором контуре. Подскажите в каком направлении двигаться?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_29_at_05.48.07.jpeg ( 112,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 29.6.2022, 8:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



FL -это не ошибка протока холодоносителя?
HP- случайно не ошибка высокого давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 29.6.2022, 9:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Думаю надо проверить вентиляторы на работоспособность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XypmaeD
сообщение 29.6.2022, 14:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.6.2022
Из: Москва
Пользователь №: 405707



Цитата(emin699 @ 29.6.2022, 9:13) *
Думаю надо проверить вентиляторы на работоспособность

принудительно с пускателя они запускаются в работу. как скинуть ошибку не пойму. и даже если годин контур в ошибке почему, второй не пытается даже запуститься?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.6.2022, 14:40
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Контакты теплового датчика в моторе вентилятора в порядке? Клеммы протянули?
Если окислены или отпущены - вот Вам и ошибка. При неисправности вентилятора даже попытки запуска не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XypmaeD
сообщение 29.6.2022, 15:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.6.2022
Из: Москва
Пользователь №: 405707



Цитата(Skaramush @ 29.6.2022, 14:40) *
Контакты теплового датчика в моторе вентилятора в порядке? Клеммы протянули?
Если окислены или отпущены - вот Вам и ошибка. При неисправности вентилятора даже попытки запуска не будет.

про вентиляторы конденсатора говори, или самого компрессора? Если про вентиляторы конденсатора то они запускаются через пускатель принудительно работают все восемь.

Цитата(XypmaeD @ 29.6.2022, 15:14) *
про вентиляторы конденсатора говори, или самого компрессора? Если про вентиляторы конденсатора то они запускаются через пускатель принудительно работают все восемь.

Просто до свища на водяном контуре , все ровно было. из-за свища на водяном контуре остановили, запаялись. и не можем запустить...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_29_at_13.29.02.jpeg ( 146,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.6.2022, 16:09
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(XypmaeD @ 29.6.2022, 16:25) *
про вентиляторы конденсатора говори, или самого компрессора? Если про вентиляторы конденсатора то они запускаются через пускатель принудительно работают все восемь.

Через пускатель принудительно = Вы обошли цепь управления и контроля, а тепловой датчик электродвигателя именно в этой цепи. То есть, принудительно - работает, но контроллер считывает неисправность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XypmaeD
сообщение 1.7.2022, 9:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.6.2022
Из: Москва
Пользователь №: 405707



Заменил, тепловое реле и автоматический расцепитель. Ошибка не ушла. заменил контроллер, ошибка не ушла, но пошел в работу первый компрессор. Может ли датчик быть завязан на сами пускатели?

Сообщение отредактировал XypmaeD - 1.7.2022, 9:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_30_at_05.59.23.jpeg ( 140,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_06_30_at_05.59.25.jpeg ( 140,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_07_01_at_08.54.06.jpeg ( 117,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.7.2022, 9:52
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да не тепловое реле. У Вас в самом электродвигателе вентилятора может быть термоконтакт.
И да, как правило он последовательно в цепи подачи питания на катушку контактора.

Сообщение отредактировал Skaramush - 1.7.2022, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения