Цитата(Composter @ 30.10.2018, 15:22)
нормами руководствовался проектировщик
У меня очень большие сомнения в том, что проектировщик знает и понимает свои нормы.
Вопрос ТС, конечно, безграмотный, но оспорить в этом проекте много чего можно.
Даже при беглом просмотре:
1. На планах показаны
не транзитные участки воздуховодов, а в спецификации -
все воздуховоды обозначены "П", даже в
родной венткамере П1.
2. На выходе из венткамеры на воздуховоде,
как принято у безграмотных, стоит ОЗК. Далее почти детектив: на установочном чертеже этот ОЗК 1000х500, на схеме он же уже 900х500, а в спецификации
нет ни того, ни другого типоразмера.
3. При пересечении перекрытий также установлены ОЗК - об этом гордо сообщено на листе 2 в ОД.
4. Вытяжные вентиляторы установлены в техническом этаже без выгораживания.
Дальше смотреть эти глупости уже не считаю нужным. Но могу с уверенностью утверждать - нормам РК этот проект не соответствует, а проектировщики и эксперты не понимают собственных норм.