сообщение 18.3.2022, 9:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2021
Пользователь №: 400151



Добрый день, уважаемые специалисты. В новом проекте существующий подводящий трубопровод от насосной станции до узла управления спринклерной системы пожаротушения (проектируемой) выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 160х9,5 (Полиэтиленовая) длиной 100 м. Так вот собственно в чем вопрос: Как учитывать эти 100 метров трубы при определении рабочей точки насоса (гидравлическом расчете), ну или на край, може кто знает как найти удельную хар-ку ПЭ труб или удельное сопротивление? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.3.2022, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(spektra410 @ 18.3.2022, 9:57) *
Добрый день, уважаемые специалисты. В новом проекте существующий подводящий трубопровод от насосной станции до узла управления спринклерной системы пожаротушения (проектируемой) выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 160х9,5 (Полиэтиленовая) длиной 100 м. Так вот собственно в чем вопрос: Как учитывать эти 100 метров трубы при определении рабочей точки насоса (гидравлическом расчете), ну или на край, може кто знает как найти удельную хар-ку ПЭ труб или удельное сопротивление? rolleyes.gif

Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов. Том 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.3.2022, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(spektra410 @ 18.3.2022, 9:57) *
Добрый день, уважаемые специалисты. В новом проекте существующий подводящий трубопровод от насосной станции до узла управления спринклерной системы пожаротушения (проектируемой) выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 160х9,5 (Полиэтиленовая) длиной 100 м. Так вот собственно в чем вопрос: Как учитывать эти 100 метров трубы при определении рабочей точки насоса (гидравлическом расчете), ну или на край, може кто знает как найти удельную хар-ку ПЭ труб или удельное сопротивление? rolleyes.gif

В сети есть СП 31.13330.2021.
В.1 Гидравлические расчеты водопроводных сетей следует выполнять с
использованием программных комплексов, алгоритм которых построен на
расчетных формулах СП 66.13330, СП 32.13330, СП 272.1325800, СП
273.1325800, с учетом положений подраздела 5.5 СП 333.1325800.2017.
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры,
устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается
учитывать дополнительно в размере 10 % – 20  потерь напора в
трубопроводах.
При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических
расчетов систем подачи и распределения воды используют формулу
i = K(q)n/(d)p, (В.1)
где q – расчетный расход воды, л/с;
d – расчетный внутренний диаметр труб, м.
Значения коэффициента К и показателей степени p и n следует
принимать согласно таблице В.1.

Сообщение отредактировал BTS - 18.3.2022, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:19