> Расчет счетчика, Определение минимального расхода
Elephant
сообщение 30.10.2021, 0:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2021
Пользователь №: 397735



Доброго времени суток!
Прошу подсказать по расчету расхода на счетчик в ГРПШ на многоэтажку.
Счетчик проектируется в ГРПШ многоквартирного дома перед регулятором, на среднем давлении. Соответственно, нужно пересчитать расходы с нормальных условий на рабочие.
Если с максимальным расходом все понятно - суммируем расходы газа на котлы и плиты с учетом коэффициентов одновременности, пересчитываем на реальные условия, видим верхний предел расхода. Возник вопрос с минимальным расходом: в моем случае подошел Курс G160, но у него минимальный расход - 1 кубометр, а если принять за минимум работу одной плиты с ее расходом 1,2 нм3/ч, то при пересчете на реальные условия выходит 0,3. А это выходит за рабочий диапазон счетчика.
Собственно, вопрос: какой минимальный расход газа следует принимать для многоквартирного дома?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2021, 8:27
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Elephant @ 30.10.2021, 0:48) *
Возник вопрос с минимальным расходом: в моем случае подошел Курс G160, но у него минимальный расход - 1 кубометр, а если принять за минимум работу одной плиты с ее расходом 1,2 нм3/ч, то при пересчете на реальные условия выходит 0,3. А это выходит за рабочий диапазон счетчика.

А для стороны низкого давления тоже нет подходящего счётчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 30.10.2021, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(tiptop @ 30.10.2021, 8:27) *
А для стороны низкого давления тоже нет подходящего счётчика?

Когда счетчик стоит на стороне низкого давления, кто платит за газ, сбрасываеый через ПСК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2021, 9:19
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(99887766 @ 30.10.2021, 8:40) *
Когда счетчик стоит на стороне низкого давления, кто платит за газ, сбрасываеый через ПСК?

По логике, должно платить «Газпром газораспределение».

Кто владелец этого ГРПШ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elephant
сообщение 30.10.2021, 13:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2021
Пользователь №: 397735



Цитата(tiptop @ 30.10.2021, 8:27) *
А для стороны низкого давления тоже нет подходящего счётчика?


Нет, просят заложить Курс. А если поставить на низком давлении, то минимальный расход у счетчика еще и увеличится, так как G160 уже по максимальному расходу не пройдет.

Цитата(tiptop @ 30.10.2021, 9:19) *
По логике, должно платить «Газпром газораспределение».

Кто владелец этого ГРПШ?


К сожалению, у меня нет информации по тому, кто владелец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 2.11.2021, 9:18
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Добрый день!

Пришлите давление и расходы для подбора, а то разговор не о чем получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elephant
сообщение 3.11.2021, 11:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2021
Пользователь №: 397735



Цитата(Bujhm777 @ 2.11.2021, 9:18) *
Добрый день!

Пришлите давление и расходы для подбора, а то разговор не о чем получается.


Здравствуйте!
Расход - 341 нм куб. /ч, расчетное давление по ТУ - 0,1 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 3.11.2021, 11:27
Сообщение #8


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Под ваши параметры подобрался ультразвуковой ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп16-DN50-270.
При входном давлении 0,1МПа расход составит от 1,01 до 547,6 м3/ч.
Чтобы обеспечить ваши параметры счетчик должен быть с расширением больше чем 1:250, в вашем случае 1,2/341 = 284,16. т.е. 1:285 и лучше.
У ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп16-DN50-270 диапазон расширения 1:542
Файл с подбором во вложении.
Для подбора есть бесплатная программа для тех кто хочет стать партнером компании ООО Капвал.
Как получить написано на официальном сайте capwall.ru
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИРВИС_РС4М_Ультра_Пп16_DN50_270.zip ( 155,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:16