Система будет работать точно. 1м2 теплого пола при шаге 150мм, графике 42/37 даст 100Вт на 1м2. Потери контура длиной 60м (без учета подводок) составят 20кПа. Темпераутра пола будет +29. Покрытие пола плитка или аналог. По нормам пол в жилых помещениях не выше +26 должен быть.
Теплоотдача полов примерно 11кВт, котел у Вас точно не менее 24кВт изза ГВС, значит и с ним норма.
Но будет ли нагреваться каждое помещение как надо неизвестно, как так как теплопотери Вы считаете на глаз.
Если не боитесь перегрева пола до +35 проблем нет, всё отлично.
Главное не забудьте термостаты для управления нагревом каждого помещения.
как писали выше - из предоставленных исходных данных система рабочая, но возможно есть другие данные о которых Вы умолчали и изза них будут проблемы.
Если я правильно понял радиаторов нет, тогда возле окон будет прохладнее чем в других местах помещения.
|