Приветствую
Есть опыт в наружке, но вот вынос впервые. Речь о 0,4кВ, только на внутренней территории объекта.
1. Что полезно почитать? Я имею ввиду нормативы или альбомы типовых решений.
2. Например, для кабелей которые приходится выносить и соответственно они увеличиваются по длине (от ТП до ГРЩ/ВРУ). надо ли для них высчитывать потери/КЗ/нагрев и т.п.?
3. Технически. Муфты ставить допускается/нормально, если приходится изменять длину кабеля? Или муфты это эконом вариант и не приветствуется?
4. Пересечки с проездами допускается, это понтяно. А если потребуется под проездами вдоль дорого, но на территории, то можно? (места по-другому нет)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 24.1.2020, 11:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Если кабели электроснабжающей организации, то должны быть технические условия на вынос кабелей. Если кабели заказчика и одновременно строителя нового объекта - надо иметь согласованное задание на проектирование. В процессе проектирования первым делом надо сделать трассу прокладки в черновом варианте и добиться ее письменного согласования, хотя-бы в виде подписи руководителя на листе с датой. Это снимет много проблем.

Стоит у эксплуатации поинтересоваться состоянием линий. Сколько им лет и какое сопротивление изоляции жил, если кабель в броне - состояние брони.

Может быть просто нужна прокладка новых линий или частично новых, то есть прокладка нового куска кабеля в начале или в конце кабельных линий. Без кабельных муфт соединение кабеля невозможно.

Пусть вас не беспокоит, что дорого. Проект должен соответствовать правилам и нормам. А дорого - проблема заказчика.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 25.1.2020, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Спасибо, это полезная информация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:32