> перепад - сопротивление карманных фильтров F9, сопротивление фильтров F9
andrej5g
сообщение 14.5.2019, 12:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 360106



Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Производительность установки 19200м куб в час.
У фильтров при 592х592х400 8к 4 шт- 14800 м куб в час, 287х592х400 4к 3шт - 5100 м куб час

Должно ли быть такое сопротивление в начале 600 Па??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 14.5.2019, 15:17
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Задайте вопрос грамотным инженерным языком, одновременно и ответите на свой же вопрос самостоятельно.

Пока же сказать нечего. Сопротивление и 1000 Па может быть и даже 5000 Па. И 20 Па тоже может быть. И начала и входа и выхода и вмести и по раздельности.

Сообщение отредактировал Ashihara - 14.5.2019, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akhmar
сообщение 15.5.2019, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



Я, к сожалению, тоже ничего не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_fafm
сообщение 29.5.2019, 12:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242172



Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Ничего не понятно, но 800-200=600 при гранично допустимом перепаде на фильтре для F класса 450Па.
Вывод менять нужно, "позавчера"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexa_
сообщение 3.6.2019, 13:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319351



кто производитель фильтра?
как вариант схлапываются карманы. соответственно и стартовый перепад большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.6.2019, 14:31
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По значениям судя, фильтр на напорной стороне. Ни о каком схлопывании речи быть не может. А вот верно ли подобран размер фильтра по расходу - большой вопрос. И очень вероятно, что площадь фильтрации сильно занижена, откуда и сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaEst'
сообщение 25.5.2022, 17:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403599



Цитата(andrej5g @ 14.5.2019, 12:20) *
Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Производительность установки 19200м куб в час.
У фильтров при 592х592х400 8к 4 шт- 14800 м куб в час, 287х592х400 4к 3шт - 5100 м куб час

Должно ли быть такое сопротивление в начале 600 Па??



Мне кажется Вам нужно проверить правильность установки карманного фильтра, Возможно он схлопнулся или не был расправлен в момент установки. Если это кассетный тип фильтра, то возможно был не правильный подбор фильтрующего элемента.

Это применимо если фильтра были установлены чистыми. Лучше бы вам их проверить - как писал коллега выше rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:07