ну варианта 3: 1. считать как тупиковую, по худшему полукольцу, а кольцо принять как чисто для выполнения требований. минимум расчетов, но перезакладка (труба Ду80 скорее всего будет актуальна, завышенные потери напора) 2. разделить расход по 50% и считать по худшим полукольцам подвод к 1 точке с разных сторон, принять большие потери. (труба будет скорее всего Ду65, но завышенные расчетные потери напора, то есть запас). 3. считать как сложный кольцевой трубопровод. где-то в разделе BTS выкладывал формулу в маткаде для расчета кольцевых трубопроводов. вручную такое рассчитать проблематично (труба скорее всего Ду65 и потери напора будут без запаса, близкие к фактическим).
то есть если нет ограничений финансовых и электрических, то берите по 1 варианту. если жестко ограниченно все или хотите уйти от насосных (при хорошем напоре на вводе), то 3. если что то среднее, то 2.
разница в цене трубы Ду80 и Ду 65 и ее монтажа примерно 10-20%, на 100м 30-50тр, то есть цена вопроса на 100м не более 10тр. расценки примерно с потолка, у вас могут быть другими, но порядок цифр такой. для насосной чуть больший напор может как увеличивать стоимость насосов, так и уменьшать, в зависимости от рабочей точки и номенклатуры насосов.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.7.2019, 10:47
|