ужик
сообщение 3.7.2019, 10:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.9.2018
Пользователь №: 348137



Помогите с гидравлическим расчетов кольцевого ВПВ. не могу понять как считать.

Сообщение отредактировал ужик - 3.7.2019, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.bmp.jpg ( 48,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.7.2019, 10:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ну варианта 3:
1. считать как тупиковую, по худшему полукольцу, а кольцо принять как чисто для выполнения требований. минимум расчетов, но перезакладка (труба Ду80 скорее всего будет актуальна, завышенные потери напора)
2. разделить расход по 50% и считать по худшим полукольцам подвод к 1 точке с разных сторон, принять большие потери. (труба будет скорее всего Ду65, но завышенные расчетные потери напора, то есть запас).
3. считать как сложный кольцевой трубопровод. где-то в разделе BTS выкладывал формулу в маткаде для расчета кольцевых трубопроводов. вручную такое рассчитать проблематично (труба скорее всего Ду65 и потери напора будут без запаса, близкие к фактическим).

то есть если нет ограничений финансовых и электрических, то берите по 1 варианту. если жестко ограниченно все или хотите уйти от насосных (при хорошем напоре на вводе), то 3. если что то среднее, то 2.

разница в цене трубы Ду80 и Ду 65 и ее монтажа примерно 10-20%, на 100м 30-50тр, то есть цена вопроса на 100м не более 10тр. расценки примерно с потолка, у вас могут быть другими, но порядок цифр такой.
для насосной чуть больший напор может как увеличивать стоимость насосов, так и уменьшать, в зависимости от рабочей точки и номенклатуры насосов.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.7.2019, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ужик
сообщение 3.7.2019, 10:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.9.2018
Пользователь №: 348137



Я правильно понимаю, что мне нужно определить потери в трубопроводах с расходами, которые указаны на схеме. сложить все потери и дольше считать напор на насос.???????????????

Сообщение отредактировал ужик - 3.7.2019, 10:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 86,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.7.2019, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ужик @ 3.7.2019, 10:48) *
Я правильно понимаю, что мне нужно определить потери в трубопроводах с расходами, которые указаны на схеме. сложить все потери и дольше считать напор на насос.???????????????

почти все верно, но вот только довести вы должны бы до второй струи (у вас же 2х2,8, то есть рядом стоящие краны), а не какого то ПК на другой ветке, который не будет дотягиваться до условного пожара.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.7.2019, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.7.2019, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ужик @ 3.7.2019, 10:22) *
Помогите с гидравлическим расчетов кольцевого ВПВ. не могу понять как считать.

Именно такую схему можно посчитать по шаблону расчёта трёхконтурного кольца с двумя расчётными точками, выполненному в бесплатной программе SMath Studio методом решения системы уравнений. https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5

Сообщение отредактировал BTS - 3.7.2019, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ужик
сообщение 4.7.2019, 14:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.9.2018
Пользователь №: 348137



Цитата(BTS @ 3.7.2019, 14:35) *
Именно такую схему можно посчитать по шаблону расчёта трёхконтурного кольца с двумя расчётными точками, выполненному в бесплатной программе SMath Studio методом решения системы уравнений. https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5


Во вложении нет чертежа на 3-х контурное кольцо, хотелось бы увидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.7.2019, 15:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ужик @ 4.7.2019, 14:03) *
Во вложении нет чертежа на 3-х контурное кольцо, хотелось бы увидеть.

Схема есть в файле SMath Studio
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:37