> Радиальный вентилятор на кровле жилого дома
РафисРаисович
сообщение 10.7.2018, 18:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Прошу помочь советом. Имеется ресторан на первом этаже жилого здания (5 этажей) . Вытяжка(3850 м3/ч) от зонта горячего цеха по имеющимся воздуховодам 400х150 и 150х150 внутри здания. Сопротивление сети получается порядка 800 Па. Подобрал вентилятор ВР 80-75-3,15-2,2-3000 . Общий уровень звуковой мощности 92дБ(А). Насколько адекватен данный выбор? Боюсь что шумы от вентилятора будут слышны на этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.7.2018, 18:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Совсем неадекватен. 3000 оборотов будут слышны в подвале.
Меняйте воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.7.2018, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А тех этаж есть между последним жилым этажом и кровлей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РафисРаисович
сообщение 10.7.2018, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Цитата(Skaramush @ 10.7.2018, 18:24) *
Совсем неадекватен. 3000 оборотов будут слышны в подвале.
Меняйте воздуховоды.

Поменять воздуховоды не получиться. По фасаду тоже нельзя вести. Что есть тем и пользуюсь.
Вы имеете ввиду будет шуметь воздух из за скорости в воздуховоде?
Или все таки 3000 об. играет большую роль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.7.2018, 18:50
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Шуметь будет всё. И неустранимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.7.2018, 9:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



+ отсуствие возможности чистки воздуховодов заложенных во внутреннюю шахту.

Есть маленькая хитрость :
по нормам по фасаду нельзя ...НО:
"Письмо из жека - "Разрешаем подключиться к существующему воздуховоду ххх Х уууу""
И "Согласование этого воздуховода с жильцами".

Как только народ начинает пихать не очищеный воздух от МО в "заложенные" воздуховоды -мне сразу становится их жалко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РафисРаисович
сообщение 11.7.2018, 10:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Цитата(Woodcuter @ 11.7.2018, 9:32) *
+ отсуствие возможности чистки воздуховодов заложенных во внутреннюю шахту.

Есть маленькая хитрость :
по нормам по фасаду нельзя ...НО:
"Письмо из жека - "Разрешаем подключиться к существующему воздуховоду ххх Х уууу""
И "Согласование этого воздуховода с жильцами".

Как только народ начинает пихать не очищеный воздух от МО в "заложенные" воздуховоды -мне сразу становится их жалко.

Да я бы с радостью по фасаду проложил, но дом из разряда элитных, с соответствующим фасадом...
Может быть проблему решит подбор вентилятора с малыми оборотами, и частотное регулирование, что бы расход воздуха регулировать по надобности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.7.2018, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Тогда очень настойчиво рекомендую озаботится "гидрофильтром"(что опять таки даст сопротивление).
У вентиляторов "с малыми" оборотами зачастую проблема с давлением.
Можете рассмотреть задачу в виде последовательных вентиляторов - но судя конечно по вашим вопросам - я вам советую ее очень окуратно и внимательно рассмотреть
и потом дополнительно проконсультироваться с кем то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.7.2018, 14:48
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Прежде чем советовать последовательные вентиляторы, простейшим расчётом получаем 13 м/с в воздуховодах суммарного сечения. По факту в двух будет даже выше. Динамическое давление уже 100. Какие "низкие обороты"? Какие "последовательные наборы"?

Это как горчичники на труп клеить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2018, 16:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Как не извращайся, но эти два канала не для этой вытяжки и нечего про их адаптацию под такие расходы даже думать. Их лишь для некой вытяжки из СУ ресторана использовать. Вытяжку же в упомянутых ранее объемах- может есть вариант как то подземно выйти на некое расстояние от дома и факельно выкинуть, но опять же с приемлимыми скоростями будет или в окна 3-4 этажа попадать или при увеличении скорости более верхним.
Самое лучшее- не делать на первом этаже ресторан в жилом доме , если контруктив дома был сделан без учета именно расходов таких воздуха и без шахт под них. Иногда есть сожаление, что не во всех городах есть местный запрет на размещение подобных заведений в жилых домах.
Пермская "Лошадь"( вроде белая) размещалась в пристроенных помещениях ж\д и то от неё проблем у дома было много, а после пожара так хоть им спокойней.А тут только встроенные и ни звука про пристроенность хотя бы части этого первого этажа. И дому хреново от такого соседства и жителям и ресторан хорошим не получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.7.2018, 16:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Да это и ежу понятно smile.gif
Последний проект в "похожих" условиях - добивался ТЗ с коэффициентами одновременности и ЧЕТКОГО прописания в ТЗ что и как может работать в максимальных комбинациях.
И итогово подвод скорости в существующих каналах до 6м/с.

Но не поверите сколько понадобилось усилий донести это до моего ученика smile.gifsmile.gifsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2018, 16:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 11.7.2018, 16:06) *
Пермская "Лошадь"( вроде белая)

Лошадь была хромая - название с налётом фатализма, особенно, когда уже известна история с пожаром и огромными жертвами.

А мне вот другое интересно - а как вентилируются все производственные помещения ресторана, да и верхняя зона горячего цеха. А зал для посетителей? ТС указал только
Цитата(РафисРаисович @ 10.7.2018, 18:19) *
...Вытяжка(3850 м3/ч) от зонта горячего цеха по имеющимся воздуховодам 400х150 и 150х150 внутри здания.

а остальная вытяжка - сколько, как и куда?
Или проектируется просто "консервная банка" для посетителей и персонала?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РафисРаисович
сообщение 11.7.2018, 17:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Цитата(ИОВ @ 11.7.2018, 16:59) *
Лошадь была хромая - название с налётом фатализма, особенно, когда уже известна история с пожаром и огромными жертвами.

А мне вот другое интересно - а как вентилируются все производственные помещения ресторана, да и верхняя зона горячего цеха. А зал для посетителей? ТС указал только

а остальная вытяжка - сколько, как и куда?
Или проектируется просто "консервная банка" для посетителей и персонала?

Зал и горячий цех объединяет обзорное "окно". Приток в зал с компенсацией горячего цеха, вспомогательных помещений и с/у. Вытяжка через МО превышает 20 крат , поэтому вытяжку из верхней зоны не стал делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения