FonViZZin
сообщение 21.11.2014, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Доброго времени суток.
Впервые получил задание запроектировать раздел ОВ коттеджа, ранее с индивидуальным жильем не сталкивался. Так как за 10 лет работы здания были только производственные и общественные, возникли некоторые вопросы в выборе решений по вентиляции. Итак, здание двухэтажное, с мансардой, подвала нет, общая площать каждого этажа примерно 260 м2. На первом этаже есть гараж на 2 машиноместа, гостиная+столовая+кухня (в общем пространстве), спальня и топочная для газового котла. Он же источник теплоснабжения. На втором этаже - бильярдная, рабочий кабинет, спальни и комнаты отдыха. На третьем этаже - спальни и гардероб, где просто хранится одежда, место под вентоборудование так же в мансардном этаже. Конечно, в здании есть санузлы-ванны, но для них есть возможность сделать ВЕ, либо В с бытовым вентилятором. Заказчик желает механическую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией воздуха. Согласно СП 55.13330.2011:
8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м воздуха в час.
Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

То есть расчитывается система на минимальный (нет людей) и максимальный (рабочий, люди есть) режим. Для гаража думаю сделать приток от общеобменки, вытяжку-отдельно. Но т.к. в гараже +5, а температура притока будет явно выше, скорее всего потребуется отдельная приточка. Вытяжка из гаража будет отдельно. Есть ещё помещение бильярдной, где по старому СНиПу - приток -2, вытяжка-3 крата. Естественно, в максимальном (рабочем) режиме.
Вопросы - каким образом лучше осуществить регулирование с минимального режима на рабочий? "Крутилками" у входа на стене или предусмотреть некую автоматизацию?
Как быть, если максимальная производительность не требуется, минимальной мало, а нужно нечто среднее? Регулятор в каждой комнате?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2014, 9:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поздравляю, Вы столкнулись с тем, что спроектировать едва ли не сложнее чем пару производств - дом, в котором живут.
1. Не привязывайте гараж к общедомовой системе, делайте гараж самостоятельным. Там ещё такой момент, как въезд машины в снегу по самые... и оттаивание.
2. Кухня-столовая-гостиная. Переменный режим, готовить будут наверняка, если готовить жареное - приплыли. Нужно жёстко обеспечивать дисбаланс в сторону кухни. Вытяжка будет "у нас всё с мебелью". И "она у нас турбо". Все эти "турбо" это манагерские разводки. Но, если воздуховоды не зажаты, не 800 кубов, а 450-500 она выдаст. Зимой надо сразу думать, откуда и как компенсировать. Иначе потащит через шахты вентиляции ближайших санузлов.
3. Автоматизация надёжнее "крутилок". О них благополучно забывают. Степень, сложность и алгоритмы - по кошельку заказчика.




P.S. Упустил. Бильярдная. Если курят (да даже если и нет) - тоже отдельная система. При курении - особо внимательно, с дисбалансом. Можно фильтр, это позволит несколько снизить объёмы.

P.P.S. - в жилом коттедже ОЧЕНЬ серьёзно будет стоять вопрос шума.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.11.2014, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



И я Вас поздравляю - Вы - попали.
Коттедж - всегда геморрой. Заказчик с деньгами, но, как правило - жлоб и технически безграмотен. Очень сложно что-то доказать или хотя бы объяснить.
Выше упоминалась проблема шума. Борьба с шумом - это всегда "место". Т.е. меньшая скорость в воздуховодах - больший типоразмер, установка глушителей (желательно вмурованных в стены), помещения под венткамеры (в межпотолочке будет слышно даже самое малошумное оборудование).
Требуемая рекуперация - из разряда "шоб було, вон у соседа есть и я хочу). Скока воздуха Вы подадите в коттедж?
Ну, компенсация вытяжки из с/у и кухни. Т.е. 1000 кубов. Хорошо, даже 3000 (зачем? Ну, допустим один этаж - полностью развлекалка со стриптизом и там надо 10 кратный обмен). Рекуперация не окупиться НИКОГДА.
А если заставят сделать - опять-таки - "Место". Ибо приточные и вытяжные воздуховоды надо свести к одной (нескольким приточным установкам).
Вряд ли дадут необходимые объемы и площади.
Если можно, похерьте рекуперацию.
Вытяжка их кухни и с/у, приток отдельно на каждый этаж куда-то в холл и т.п., в гараже - отдельная система. Опять-таки без рекуперации. Рекуператор зимой обмерзнет.
Приточки с электронагревом (чтобы трубы не тянуть). Можно без охлаждения, положите холод на систему кондиционирования. Они и меньше по габаритам получаться.
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 21.11.2014, 10:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(Skaramush @ 21.11.2014, 13:24) *
Поздравляю
Спасибо, думаю справлюсь, в том числе с помощью данного форума wink.gif
Цитата
Кухня-столовая-гостиная. Переменный режим, готовить будут наверняка

Конечно будут, но над плитой (электро) будет отдельная местная механическая вытяжка. С включателем вручную или по датчику smile.gif Дисбаланс можно обеспечить через общеобменку.
Цитата
Вытяжка будет "у нас всё с мебелью". И "она у нас турбо"
не совсем понял о чем речь. мин/макс режим? Тогда не только вытяжка, а и приток.
С шумом как раз сейчас думаю - знакомлюсь с малошумным оборудованием. Сечение воздуховодов придется немного завышать, сечение решеток тоже.
А что касается заказчика - ему требуется обеспечение комфорта. Главное, чтобы не нагородить лишнего.
С бильярдной может лучше отдельно сделать только вытяжку, недостающий приток (для рабочего режима) компенсировать через приточные клапаны типа КИВ, подогрев эту разницу приборами отопления? Или лучше регулирование расхода воздуха клапаном?
P.S. Похерить рекуперацию не получится, деньги у зака есть. Приточки - только вода. С электричеством туговато на объекте. А место под воздуховоды и оборудование есть. Нужно только решить вопрос с шумом...
По воздуху - по предварительным расчетам (без учета гаража) - минимум 300, максимум 1200 м3/ч. Но это если в бильярдной не курят.

Сообщение отредактировал FonViZZin - 21.11.2014, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2014, 10:41
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кухонные вытяжки не предполагают притока (или совместной работы) в принципе. Конечно, речь о бытовых. Как согласовывать - вопрос вылезет обязательно. Режим "турбо" это рёв поршака на первой передаче, но не факт, что с таким же эффектом, в основном кухонные вытяжки не рассчитаны на работу в сети воздуховодов. Процентов 80 домов удалось убедить зака поставить вытяжной вентилятор на удалении от собственно "зонтика", решив вопрос с поставщиком о демонтаже встроенного вентилятора. Это там, где хотели "чтоб тихо, хорошо тянуло и не пахло".

На бильярдную делайте отдельную систему. Не городите КИВы, придёт зимой человеку струя с разницей температуры в спину, в область поясницы - чем будете решать проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 21.11.2014, 10:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(Skaramush @ 21.11.2014, 14:41) *
вытяжной вентилятор на удалении от собственно "зонтика"

Так и будет, через вентканал внутри стены.
З.Ы. С гаражем вроде решил - отдельную систему сделаю, прямоточку. И включение - по датчику присутствия.
А как быть с минимальным/максимальным режимом в непосредственно основных помещениях ?

Сообщение отредактировал FonViZZin - 21.11.2014, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2014, 11:07
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Посмотрите, к примеру, как работает Regin-овский пультик RCF из серии Regio-midi.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 21.11.2014, 11:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Спасибо за наводку.
С бильярдной действительно лучше отдельно систему сделать.
Осталось помещение топочной - там будет располагаться газовый котел и узел управления приточкой в гараже - достаточно ли будет трехкратного притока и вытяжки (ВЕ)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 21.11.2014, 13:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Готовые решения по этому поводу есть у TWITOPLAST.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2014, 13:39
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Готовые решения по какому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 21.11.2014, 13:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Автоматика с клапанами, http://www.fantom-climat.ru/info/docs/Cata...LAST%202010.pdf стр. 37.

Сообщение отредактировал nickboss - 21.11.2014, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2014, 13:43
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



ZC207 в вариациях? А ничего, что "в связке с блоком управления" она для канальных температурных доводчиков, а не для вентиляции, ну а по отдельности связки "клапан-привод-термостат" там не имеют возможности связи с каким-либо ещё оборудованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.11.2014, 12:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Vik @ 21.11.2014, 10:55) *
И я Вас поздравляю - Вы - попали.
Коттедж - всегда геморрой. Заказчик с деньгами, но, как правило - жлоб и технически безграмотен. Очень сложно что-то доказать или хотя бы объяснить.

а вот и не надо так убиваться. как раз наоборот - проектировать жилье - намного интереснее - это вам не трубу по цеху прогнать (конечно цех-цеху тоже рознь) - здесь куча доп. ограничений. кстати, уважаемый Vik не упомянул еще одно, появляющееся при проектировании вентиляции частного жилья, страшное слово - "дизааииинерр".
Vik, сочувствую по поводу заказчиков, мне в этом плане, видимо везет, как правило мои заки - просто душки!

в тз от топикстартера я задачи на охлаждение не увидел. учитывая, что коттеджи ставятся все-таки не в черте города, кондиционирование может оказаться даже актуальнее (тихо, воздух чистый - для вентиляции можно и окно на микропровертивание открыть).
FonViZZin., Вы про кондиционирование зака спрашивали?

Цитата(nickboss @ 21.11.2014, 14:36) *
Готовые решения по этому поводу есть у TWITOPLAST.

Готовые решения регулирования по потребности есть у Swegon. Только, стоят они так, что в коттедже не окупятся. (зато есть модное управление клапанами по wi-fi, о как!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.11.2014, 15:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



[quote name=' кстати, уважаемый Vik не упомянул еще одно, появляющееся при проектировании вентиляции частного жилья, страшное слово - "дизааииинерр".
[/quotДа не кстати, а просто страшно: а вот здесь мы поставим гардероб...
И объясни ему потом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.11.2014, 19:22
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Swegon - запредельные цены, немерянные понты. При минимальных основаниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.11.2014, 20:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 23.11.2014, 20:22) *
Swegon - запредельные цены, немерянные понты. При минимальных основаниях.

эхо политики дефляции...
а за понты заки тоже платят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 24.11.2014, 4:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(vsklokoch @ 23.11.2014, 16:05) *
в тз от топикстартера я задачи на охлаждение не увидел

Верно, в ТЗ на проектирование про кондиционирование ни слова. Кондиционирование пока "опускается", со слов ГИПа. А кроме Swegon есть ещё решения, подходящие для данного коттеджа? Например, оборудование ТД "Арктика" ? Как лосснеи будут себя вести в данном объекте, можно ли адаптировать? (при т нар. -25 град.) Читал много противоречивых отзывов про них, но толком не разбирался, нигде ещё не применял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.11.2014, 20:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



разных контроллеров - куча, но чтоб готовые решения.... этим, пожалуй, свегон и пользуется.
лосснеи адаптируются замечательно - преднагревом ( лосснейскому рекупу обмерзать нельзя - развалится - соотв. догревом воздухозабора (или вытяжки) обеспечивается всегда положительная температура в рекупе)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2014, 21:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vsklokoch @ 24.11.2014, 19:49) *
лосснейскому рекупу обмерзать нельзя - развалится - соотв. догревом воздухозабора (или вытяжки) обеспечивается всегда положительная температура в рекупе

Свой опыт? - тогда поподробней.
Или это слухи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.11.2014, 6:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(jota @ 24.11.2014, 22:54) *
Свой опыт? - тогда поподробней.
Или это слухи?

ну как "слухи"... отзывы с любимого форума + информация от коллег + ограничения от производителя = привели меня к выводу, что мембранный рекуператор обмораживать нельзя. На своих объектах. соответственно, я этого никогда не допускал. Рискнуть оборудованием и репутацией не пробовал, поэтому личного опыта порчи рекуператора у меня НЕТ.

ЗЫ: справедливости ради нужно заметить, что лосснейка и сам неплохо защищается от обмораживания и байпасит рекуп по датчику наружного воздуха, а не по датчику давления и температуре на выходе, т.е. задолго до образования льда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 26.11.2014, 10:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Смотрю в сторону приточно-вытяжных установок Albatros L14R, L20R. Смущает, что нет преднагрева по наружному воздуху. Как они, кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 26.11.2014, 15:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(FonViZZin @ 21.11.2014, 9:59) *
Доброго времени суток.
Впервые получил задание запроектировать раздел ОВ коттеджа, ранее с индивидуальным жильем не сталкивался.


Два последних дома делали с канальными кондиционерами с подмесом свежего воздуха и системой зонального регулирования ("опалы" приходится с Украины везти наши официальные дилеры твитопласта работать не умеют, а другие системы очень дорого). Зимой доп ставится нагреватель. В нашем случае заказчик от нагревателя отказался, ставили Дайкины они до - 20 оС работают.

Цитата(nickboss @ 21.11.2014, 14:41) *
Автоматика с клапанами, http://www.fantom-climat.ru/info/docs/Cata...LAST%202010.pdf стр. 37.


Ваши сотрудники из Фантома работать не умеют. В сентябре к ним обращался, по поводу поставки сказали что систем сейчас нет будут или нет скажут в декабре. В Украине почему то никаких проблем с этим нет. Пришлось из Украины в Россию везти. Научитесь работать тогда и рекламируйте свои услуги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.11.2014, 16:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vsklokoch @ 25.11.2014, 5:14) *
привели меня к выводу, что мембранный рекуператор обмораживать нельзя.

Ничего с ним не случается, отмерзает и как новый...... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2014, 16:59
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Александр5775 @ 26.11.2014, 16:08) *
Два последних дома делали с канальными кондиционерами с подмесом свежего воздуха и системой зонального регулирования ("опалы" приходится с Украины везти наши официальные дилеры твитопласта работать не умеют, а другие системы очень дорого). Зимой доп ставится нагреватель. В нашем случае заказчик от нагревателя отказался, ставили Дайкины они до - 20 оС работают. Ваши сотрудники из Фантома работать не умеют. В сентябре к ним обращался, по поводу поставки сказали что систем сейчас нет будут или нет скажут в декабре. В Украине почему то никаких проблем с этим нет. Пришлось из Украины в Россию везти. Научитесь работать тогда и рекламируйте свои услуги.


Если 80% текста понятно - антиреклама, то пассаж про Дайкины - загадка. При чём тут работоспособность до -20?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.11.2014, 17:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если 80% текста понятно - антиреклама, то пассаж про Дайкины - загадка. При чём тут работоспособность до -20?

Видимо вентиляция на дайкинах с подмесом имеет место быть до -20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2014, 18:28
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да хрен редьки не слаще. Кубы входят? За бортом -20? Значит - греть. И если сие не заложено в виде запаса, система отопления на такое не рассчитана.

Аналог манагерского разводилова с "эффективностью свегонов", при превышении вытяжки над притоком. Из той же оперы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 26.11.2014, 21:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Wiz @ 26.11.2014, 17:43) *
Видимо вентиляция на дайкинах с подмесом имеет место быть до -20.


Да точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 26.11.2014, 21:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Skaramush @ 26.11.2014, 18:28) *
Да хрен редьки не слаще. Кубы входят? За бортом -20? Значит - греть. И если сие не заложено в виде запаса, система отопления на такое не рассчитана.

Аналог манагерского разводилова с "эффективностью свегонов", при превышении вытяжки над притоком. Из той же оперы.


Вы о чем? Сейчас - 10 оС, работают две машины каналки с зональным регулированием в каждую комнату, с переточными решетками в коридор. Байпасы выведены так же в коридор. На каждый этаж по одному внутреннему блоку разной производительности, с общим наружным блоком. Производительность наружного блока сделали меньше суммарной производительности внутренних, учитывая коэффициент одновременности (здесь пошел на оправданный риск, когда ставили производительности больше чем внутренние блоки, больше простаивал чем работал, а зачем переплачивать?). Кондиционеры работают и подают теплый воздух, 30% подмес свежего в моем случае 1600 м3/ч.
Все расчеты велись только по теплопоступлениям, так что работа на обогрев по остаточному принципу.

Сообщение отредактировал Александр5775 - 26.11.2014, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.11.2014, 5:03
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



17 кВт на нагрев уже сейчас обеспечивают Дайкины? С перспективой почти 23 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 27.11.2014, 16:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Skaramush @ 27.11.2014, 6:03) *
17 кВт на нагрев уже сейчас обеспечивают Дайкины? С перспективой почти 23 кВт?


Пока 17 кВт обеспечивают. Дальше посмотрим. Думаю надолго на объекте. Тяжело с частниками работать, особенно с теми которые "все знают". Проинформирую если интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 4:26