> Деаэрационная колонка TDM 50 LOOS, немцы не дают информацию по колонке
natavost
сообщение 18.11.2020, 17:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384101



Приветствую. На паровой и водогрейной котельных с Лусовскими котлами установлены деаэраторные баки БДА "Сарэнергомаш", а колонки к ним немецкие TDM 50 LOOS. Ни паспортов, ни заводской инструкции, ни схемы на них нет. Ежегодно внутренний осмотр деаэраторного бака, можем только с его стороны видеть последнюю тарелку. О внутреннем строении только догадываемся. Может кто работает с таким оборудованием? Как обслуживаете? Ремонт, ревизия, очистка как проходит? Есть ли у кого с ними проблемы? Пожалуйста, поделитесь документацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.11.2020, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



В гугле находится представитель Loos в России
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natavost
сообщение 19.11.2020, 5:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384101



Делали запросы - безрезультатно. Минимум информации - только заводские параметры. Предлагают сервисное обслуживание, обследования и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 19.11.2020, 7:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



По идее на техническое устройство должен быть оформлен паспорт. В паспорте должны быть чертежи и инструкция. Попробуйте сразу немцем написать. Таблички с номерами изготовителя есть на колонках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natavost
сообщение 19.11.2020, 16:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384101



Паспорт на деаэраторную установку (в составе деаэроторный бак, охладитель выпара и гидрозатвор) есть. Они российского производства. Все как положено чертежи, инструкции и т.д. С колонкой вот проблема. Табличка на ней есть. Только вот немцы по колонке отписываются только известными нам параметрами. Российские представители Loos тоже чертежи не предоставляют. Одна колонка устанавливалась в 2006 году, вторая в 2011 и ни на одну нет документов. Как принимали у подрядчиков не известно, проглядели наверное. Вот и ищу в просторах интернета, может у кого все таки есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 19.11.2020, 17:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Ну сейчас технические средства позволяют ВО без вскрытия производить - эндоскопов на алике всяких вон полно. Как вариант.
Вдруг понадобится ремонт со вскрытием - сразу закладывайте в дефектную разборку с резкой корпуса с последующей сваркой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 30.11.2020, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Добрый день!
1. У вас очень странная комплектация/поставка оборудования. LOOS никогда не поставлял модули и компоненты отдельно от котлов, либо в кривой неполноценной комплектации.
2. На водосервисные модули (деаэраторные установки) LOOS никогда не существовало паспортов. Только инструкция по эксплуатации (обычно E008, E018) и информационный лист с габаритными размерами и схемой потоков (для каждой поставки свой).
3. Знание внутреннего устройства колонок вам ничего не даст. Смотреть, проверять, ремонтировать не чего (в ближайшие 20-30 лет точно).
4. Выкладываю старые документы E008, E018, DA008, DA015.

На официальном сайте Bosch можно скачать файл "Документация по проектированию «Промышленные котельные установки Bosch»". LOOS входит в состав этой корпорации.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DA008_Водосервисный_модуль_WSM_VR.pdf ( 255,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  DA015_Модуль_для_дегазации_TDM.pdf ( 126,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  E008.pdf ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  E018.pdf ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natavost
сообщение 1.12.2020, 12:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384101



Спасибо за ответ. Была проверка группы надзора на предприятии, прицепились к документации. И это не самая странная комплектация smile.gif есть у нас еще более чудесные вещи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:25