Добрый день!
1. У вас очень странная комплектация/поставка оборудования. LOOS никогда не поставлял модули и компоненты отдельно от котлов, либо в кривой неполноценной комплектации.
2. На водосервисные модули (деаэраторные установки) LOOS никогда не существовало паспортов. Только инструкция по эксплуатации (обычно E008, E018) и информационный лист с габаритными размерами и схемой потоков (для каждой поставки свой).
3. Знание внутреннего устройства колонок вам ничего не даст. Смотреть, проверять, ремонтировать не чего (в ближайшие 20-30 лет точно).
4. Выкладываю старые документы E008, E018, DA008, DA015.
На официальном сайте Bosch можно скачать файл "Документация по проектированию «Промышленные котельные установки Bosch»". LOOS входит в состав этой корпорации.