Рекомендации ВОДГЕО по расчету поверхностного стока, похоже скоро станут нормативом |
|
|
|
27.9.2014, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387
|
Вышли новые Рекомендации ВОДГЕО по расчету ливневки, буквально вчера получила. Вдумчиво ознакомиться пока не удалось. Из принципиального - канули в лету 5-10 мм дождя, для определения ha теперь потребуется расчет. Изменились значения по hc, теперь они определяются по таблице. Исправили ошибку о влажности осадка в АЕ. Время переработки талого стока так и не поправили. Похоже новые рекомендации станут нормативным документам, т.к. являются теперь Дополнением к СП 32.13330.2012. Будет интересно услышать мнение коллег. Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.ecoindustry.ru/vodgeo.html
Сообщение отредактировал TatyanaM - 27.9.2014, 12:20
|
|
|
|
|
28.9.2014, 0:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(TatyanaM @ 27.9.2014, 13:01) канули в лету 5-10 мм дождя, для определения ha теперь потребуется расчет. Будет интересно услышать мнение коллег. Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.ecoindustry.ru/vodgeo.htmlТО бишь, 70% дождевого стока чистить уже не надо, сделал расчёт, и вуаля, совсем ничего чистить не надо Нуачо, возвращаемся к истокам... пробовали считать, что получается?
|
|
|
|
|
28.9.2014, 8:47
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
|
Цитата(andrey R @ 28.9.2014, 1:11) ТО бишь, 70% дождевого стока чистить уже не надо, сделал расчёт, и вуаля, совсем ничего чистить не надо Нуачо, возвращаемся к истокам... пробовали считать, что получается? А Вы прочитать не пробовали этот документ? 70% никуда не делись. Нуачо?
|
|
|
|
|
28.9.2014, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387
|
Цитата(andrey R @ 28.9.2014, 1:11) ТО бишь, 70% дождевого стока чистить уже не надо, сделал расчёт, и вуаля, совсем ничего чистить не надо Нуачо, возвращаемся к истокам... пробовали считать, что получается? Считала в свое время для Р 0.05 - 0.1 по справочнику климатологии. Для городов центральной России 70% соответствовало примерно 6-8 мм по дождю. Расчет вроде не изменился. Теперь по всем городам придется делать Зато талый сток теперь можно поменьше принять, чего очень многие хотели)
|
|
|
|
|
28.9.2014, 17:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Иванов В.А. @ 28.9.2014, 9:47) А Вы прочитать не пробовали этот документ? Грешен, не пробовал, жду комментариев коллег
|
|
|
|
|
28.9.2014, 18:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883
|
А кто-нибудь считал рабочий объем резервуара насосной станции согласно приложению 8 этих рекомендаций? Очень интересует первая схема. Все ли там правильно в формуле?
|
|
|
|
|
28.9.2014, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
Цитата Вышли новые Рекомендации ВОДГЕО по расчету ливневки, буквально вчера получила. Есть pdf?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 28.9.2014, 19:18
|
|
|
|
|
28.9.2014, 21:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(MariaIvor @ 28.9.2014, 21:20) По ссылке файл pdf. От 2006 года
|
|
|
|
|
28.9.2014, 21:50
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
|
Rekomendacii_VODGEO_2014.pdf ( 3,85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 867
|
|
|
|
|
29.9.2014, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
Иванов В.А. Спасибо.
|
|
|
|
|
29.9.2014, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883
|
Иванов В.А., спасибо! Значит в рекомендациях от 2006 года в формуле была ошибка. А вообще как правильно рассчитывать по этой формуле, лучше задавать Тк(нс) или Qнс?
|
|
|
|
|
29.9.2014, 12:00
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
|
Цитата(MariaIvor @ 28.9.2014, 19:21) А кто-нибудь считал рабочий объем резервуара насосной станции согласно приложению 8 этих рекомендаций? Очень интересует первая схема. Все ли там правильно в формуле? считал в экселе подбором параметра, ошибка в коэффициенте 0,62. Уменьшил в 10 раз - получил результат похожий на реальность. В новых рекомендациях коэффициент 0,06.
|
|
|
|
|
1.10.2014, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 29.4.2014
Пользователь №: 232137
|
Подскажите где этот коэфициент равный 0,06) Кто нибудь нашел еще изменения помимо перемещивания разделов?
|
|
|
|
|
1.10.2014, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 29.4.2014
Пользователь №: 232137
|
И да действительно кто нибудь считал насосные по приложению 6?
|
|
|
|
|
1.10.2014, 21:45
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
|
Цитата(frast.viv @ 1.10.2014, 10:35) Подскажите где этот коэфициент равный 0,06) Кто нибудь нашел еще изменения помимо перемещивания разделов? Приложение 6, формулы 2, 5, 10
|
|
|
|
Гость_Ольга.1_*
|
4.12.2014, 13:51
|
Guest Forum
|
Цитата(TatyanaM @ 27.9.2014, 13:01) Время переработки талого стока так и не поправили. Татьяна, подскажите, как должны были исправить время переработки талого стока.
Сообщение отредактировал Ольга.1 - 4.12.2014, 14:01
|
|
|
|
|
5.12.2014, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387
|
Период переработки суточного объема талых вод должен составлять не более 14ч. В методике же оставили фразу "не менее 14 часов".
|
|
|
|
|
3.2.2015, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Всем добрый день.
"Рекомендации..." от НИИ ВОДГЕО являются дополнениями к СП 32.13330.2012 (по крайней мере так написано у них на обложке). Т.е. по идее не должны им противоречить.
Вопрос 1. Расчет среднегодового объема талых вод. В "Рекомендациях..." (п.7.1.2) вводится коэффициент Ку, в СП его нет (п. 7.2.2). Как считать? Ведь учитывать вывоз снега при расчете объема талых вод с определенной территории вроде как логично.
Вопрос 2. Расчет суточного объема талых вод. В СП (п.7.3.5) появляется коэффициент неравномерности снеготаяния и некий слой осадкой заданной повторяемости, о котором ни слова где его искать. В "Рекомендациях..." ограничиваются слоем талых вод за 10 дневных часов (п.7.3.1). Опять же, где правда?
Вопрос 3. В СП в п.7.8.3 написано "Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10 - 30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующего Wm макс.сут. При проектировании принимается наибольшая из двух величин." Нужно сначала прибавлять 10-30% к стоку от дождя и сравнивать получившуюся цифру с суточным объемом талых вод или сначала определить что из них больше, а потом увеличить на 10-30%?
|
|
|
|
|
5.2.2015, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213930
|
Вопрос 1: см. п. 6.2.9 Рекомендации 2014г. формула (13), очень простая формула. Вопрос 2: См. п. 7.3.2 и приложение №12 Рекомендации 2014г. к сожалению сам еще не подсчитывал, но в приложении очень подробно расписано, при помощи Научно прикладных справочников многолетних наблюдений. Вопрос 3: Сначало считается полезный (рабочий) объем и сравнивается между дождевым и талыми водами, к наибольшему уже добавляется % для подсчета гидравлического объема (п. 10.7.4 Рекомендации 2014г.)
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(akobal @ 5.2.2015, 11:24) Вопрос 1: см. п. 6.2.9 Рекомендации 2014г. формула (13), очень простая формула. Вопрос 2: См. п. 7.3.2 и приложение №12 Рекомендации 2014г. к сожалению сам еще не подсчитывал, но в приложении очень подробно расписано, при помощи Научно прикладных справочников многолетних наблюдений. Вопрос 3: Сначало считается полезный (рабочий) объем и сравнивается между дождевым и талыми водами, к наибольшему уже добавляется % для подсчета гидравлического объема (п. 10.7.4 Рекомендации 2014г.) Я не спрашиваю где брать коэффициенты, а спрашиваю о разногласиях СП32.13330.2012 (официального документа) с "Рекомендациями..." (дополнение к официальному документу) и как их разрешить.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115
|
упс
Сообщение отредактировал ti_net - 9.2.2015, 17:44
|
|
|
|
|
4.3.2015, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690
|
Добрый день, помогите, пожалуйста, совсем запуталась. Необходимо посчитать очистные для ливневки на 80,2 га, я так понимаю, с 2014 года теперь мы можем предложить только схему с регулирующим резервуаром, но вот в чем вопрос, необходимо ли перед аккумулирующим резервуаром предусмотреть разделительную камеру для отвода условно чистого стока? Ливневка промышленного парка, я так понимаю, что относится к 1 группе предприятий. И в таком случае по какой формуле тогда вычислить общий объем, который придет в эту разделительную камеру? и значит мы не можем теперь объем регулирующего резервуара взять как наибольшую из величин объема дождевого и талого стоков с небольшим запасом? Хелп, не вывожу. Или все-таки можно пропустить полный объем стоков через очистные? Пропустит ли такой вариант экспертиза? я изначально посчитала резервуар на 10000 м3, у них нет места под его размещение
|
|
|
|
|
4.3.2015, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) Необходимо посчитать очистные для ливневки на 80,2 га, я так понимаю, с 2014 года теперь мы можем предложить только схему с регулирующим резервуаром А Вы хотели бы 80,2га чистить проточными сооружениями? Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) необходимо ли перед аккумулирующим резервуаром предусмотреть разделительную камеру для отвода условно чистого стока? Наличие разделительной камеры зависит от принятой Вами схемы (см. раздел 6.4). Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) по какой формуле тогда вычислить общий объем, который придет в эту разделительную камеру? Общий объем, который приходит в разделительную камеру, считается в разделе 6.2. Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) и значит мы не можем теперь объем регулирующего резервуара взять как наибольшую из величин объема дождевого и талого стоков с небольшим запасом? Почему не можем?
Сообщение отредактировал miter - 4.3.2015, 10:18
|
|
|
|
|
4.3.2015, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690
|
[quote name='miter' date='4.3.2015, 11:12' post='1098080'] А Вы хотели бы 80,2га чистить проточными сооружениями? лично я не хотела бы) Наличие разделительной камеры зависит от принятой Вами схемы (см. раздел 6.4). разделительная камера необходима для того, чтобы условно чистый сток прошел без очистки? Общий объем, который приходит в разделительную камеру считается в разделе 6.2. Поняла, посчитаю. Выше в сообщениях написано о приемном резервуаре насосной станции? Пройдет ли экспертизу вариант, если мы посчитаем большую насосную станцию на максимальный суточный объем и оттуда будем отводить на очистные? Глупость, наверное, написала. Все равно необходим резервуар и насосная станция отдельно, которая будет перекачивать стоки.
Сообщение отредактировал ir.dunaeva - 4.3.2015, 10:28
|
|
|
|
|
4.3.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 10:21) А Вы хотели бы 80,2га чистить проточными сооружениями? лично я не хотела бы) Наличие разделительной камеры зависит от принятой Вами схемы (см. раздел 6.4). разделительная камера необходима для того, чтобы условно чистый сток прошел без очистки? Общий объем, который приходит в разделительную камеру считается в разделе 6.2. Поняла, посчитаю. Выше в сообщениях написано о приемном резервуаре насосной станции? Пройдет ли экспертизу вариант, если мы посчитаем большую насосную станцию на максимальный суточный объем и оттуда будем отводить на очистные? Мы вообще не делаем разделительную камеру. Ее функцию выполняет аккумулирующий резервуар на сети (схема 2). В нем насосы, которые качают на очистные. Подводящая и отводящая труба считается по разделу 6.2. Объем резервуара - по разделу 7.2-7.3. Производительность очистных - по разделу 8.1.
|
|
|
|
|
4.3.2015, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690
|
Цитата(miter @ 4.3.2015, 11:30) Мы вообще не делаем разделительную камеру. Ее функцию выполняет аккумулирующий резервуар на сети (схема 2). В нем насосы, которые качают на очистные. Подводящая и отводящая труба считается по разделу 6.2. Объем резервуара - по разделу 7.2-7.3. Производительность очистных - по разделу 8.1. Остановились на Вашей схеме. Объем резервуара взяла исходя из наибольшего значения объема дождевых и талых вод, у меня больше объем талых плюс 5% в запас. Верно? Вопрос по расчету производительности: в формуле есть значение Wтп (суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема стоков от расчетного дождя), Вы его учитываете при расчете? Просто я не понимаю, откуда его взять? Или в моем случае он будет равен 0?
|
|
|
|
|
4.3.2015, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 10:53) Объем резервуара взяла исходя из наибольшего значения объема дождевых и талых вод, у меня больше объем талых плюс 5% в запас. Верно? По идее, если это промпредприятие, то газонов там мало, а с асфальта снег должны вывозить. А значит считать скорее всего надо по дождю. Но у Вас все исходные данные, а значит Вам виднее И запас я беру 15%. Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 10:53) Вопрос по расчету производительности: в формуле есть значение Wтп (суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема стоков от расчетного дождя), Вы его учитываете при расчете? Просто я не понимаю, откуда его взять? Или в моем случае он будет равен 0? Зависит от Ваших сооружений очистки.
|
|
|
|
|
4.3.2015, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690
|
[quote name='miter' date='4.3.2015, 12:02' post='1098103'] По идее, если это промпредприятие, то газонов там мало, а с асфальта снег должны вывозить. А значит считать скорее всего надо по дождю. Но у Вас все исходные данные, а значит Вам виднее И запас я беру 15%. А какой это пункт в документации, чтобы на него опираться на экспертизе? Вариант с объемом резервуара на основе объема дождевых стоков очень устроил бы заказчика. Если это можно будет подкрепить данными из СП, то я уточню насчет вывоза снега. По данным, которые мне дали для расчета: из 80,2 га 53 га твердых покрытий и 27 га газонов. В моем случае можно ли брать по дождевому? И ради интереса, какое количество часов на опорожнение резервуара Вы обычно берете для расчета производительности очистных?
Сообщение отредактировал ir.dunaeva - 4.3.2015, 11:46
|
|
|
|
|
4.3.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 11:37) А какой это пункт в документации, чтобы на него опираться на экспертизе? Про % запаса? 7.8.3 в СП канализационном. Но по трактовке этого пункта мне так тут никто и не ответил. Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 11:37) По данным, которые мне дали для расчета: из 80,2 га 53 га твердых покрытий и 27 га газонов. В моем случае можно ли брать по дождевому? Считать же надо Но похоже Вам по талому в итоге считать. Прикинул тут. У меня резервуар получился 6500м3 и очистные 100л/с. Но это для Москвы и при недостатке исходных данных. Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 11:37) И ради интереса, какое количество часов на опорожнение резервуара Вы обычно берете для расчета производительности очистных? Если по дождю, то 3 суток. Если по снегу, то 14 часов.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|