Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
6 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рекомендации ВОДГЕО по расчету поверхностного стока, похоже скоро станут нормативом
TatyanaM
сообщение 27.9.2014, 12:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



Вышли новые Рекомендации ВОДГЕО по расчету ливневки, буквально вчера получила.

Вдумчиво ознакомиться пока не удалось.
Из принципиального - канули в лету 5-10 мм дождя, для определения ha теперь потребуется расчет. Изменились значения по hc, теперь они определяются по таблице.
Исправили ошибку о влажности осадка в АЕ. Время переработки талого стока так и не поправили.

Похоже новые рекомендации станут нормативным документам, т.к. являются теперь Дополнением к СП 32.13330.2012.

Будет интересно услышать мнение коллег.
Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.ecoindustry.ru/vodgeo.html

Сообщение отредактировал TatyanaM - 27.9.2014, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.9.2014, 0:11
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(TatyanaM @ 27.9.2014, 13:01) *
канули в лету 5-10 мм дождя, для определения ha теперь потребуется расчет.
Будет интересно услышать мнение коллег.
Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.ecoindustry.ru/vodgeo.html

ТО бишь, 70% дождевого стока чистить уже не надо, сделал расчёт, и вуаля, совсем ничего чистить не надо smile.gif
Нуачо, возвращаемся к истокам... пробовали считать, что получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 28.9.2014, 8:47
Сообщение #3


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(andrey R @ 28.9.2014, 1:11) *
ТО бишь, 70% дождевого стока чистить уже не надо, сделал расчёт, и вуаля, совсем ничего чистить не надо smile.gif Нуачо, возвращаемся к истокам... пробовали считать, что получается?
А Вы прочитать не пробовали этот документ? 70% никуда не делись. Нуачо?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TatyanaM
сообщение 28.9.2014, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



Цитата(andrey R @ 28.9.2014, 1:11) *
ТО бишь, 70% дождевого стока чистить уже не надо, сделал расчёт, и вуаля, совсем ничего чистить не надо smile.gif
Нуачо, возвращаемся к истокам... пробовали считать, что получается?


Считала в свое время для Р 0.05 - 0.1 по справочнику климатологии. Для городов центральной России 70% соответствовало примерно 6-8 мм по дождю. Расчет вроде не изменился. Теперь по всем городам придется делать sad.gif
Зато талый сток теперь можно поменьше принять, чего очень многие хотели)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.9.2014, 17:20
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Иванов В.А. @ 28.9.2014, 9:47) *
А Вы прочитать не пробовали этот документ?

Грешен, не пробовал, жду комментариев коллег smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariaIvor
сообщение 28.9.2014, 18:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883



А кто-нибудь считал рабочий объем резервуара насосной станции согласно приложению 8 этих рекомендаций?
Очень интересует первая схема. Все ли там правильно в формуле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 28.9.2014, 19:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Вышли новые Рекомендации ВОДГЕО по расчету ливневки, буквально вчера получила.

Есть pdf?

Сообщение отредактировал MEX-74 - 28.9.2014, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariaIvor
сообщение 28.9.2014, 20:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883



Цитата(MEX-74 @ 28.9.2014, 20:18) *
Есть pdf?

По ссылке файл pdf.
http://uk-ka.ru/files/99183BAAA1_rekomendacii(uk-ka.ru).pdf
Как вычислить Тк(нс), или его нужно задать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.9.2014, 21:11
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(MariaIvor @ 28.9.2014, 21:20) *
По ссылке файл pdf.

От 2006 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 28.9.2014, 21:50
Сообщение #10


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Прикрепленный файл  Rekomendacii_VODGEO_2014.pdf ( 3,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 867
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 29.9.2014, 6:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Иванов В.А.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariaIvor
сообщение 29.9.2014, 8:58
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883



Иванов В.А., спасибо!
Значит в рекомендациях от 2006 года в формуле была ошибка.
А вообще как правильно рассчитывать по этой формуле, лучше задавать Тк(нс) или Qнс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 29.9.2014, 12:00
Сообщение #13


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(MariaIvor @ 28.9.2014, 19:21) *
А кто-нибудь считал рабочий объем резервуара насосной станции согласно приложению 8 этих рекомендаций? Очень интересует первая схема. Все ли там правильно в формуле?
считал в экселе подбором параметра, ошибка в коэффициенте 0,62. Уменьшил в 10 раз - получил результат похожий на реальность.

В новых рекомендациях коэффициент 0,06.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frast.viv
сообщение 1.10.2014, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 29.4.2014
Пользователь №: 232137



Подскажите где этот коэфициент равный 0,06) Кто нибудь нашел еще изменения помимо перемещивания разделов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frast.viv
сообщение 1.10.2014, 13:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 29.4.2014
Пользователь №: 232137



И да действительно кто нибудь считал насосные по приложению 6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 1.10.2014, 21:45
Сообщение #16


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(frast.viv @ 1.10.2014, 10:35) *
Подскажите где этот коэфициент равный 0,06) Кто нибудь нашел еще изменения помимо перемещивания разделов?
Приложение 6, формулы 2, 5, 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга.1_*
сообщение 4.12.2014, 13:51
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(TatyanaM @ 27.9.2014, 13:01) *
Время переработки талого стока так и не поправили.


Татьяна, подскажите, как должны были исправить время переработки талого стока.

Сообщение отредактировал Ольга.1 - 4.12.2014, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TatyanaM
сообщение 5.12.2014, 10:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



Период переработки суточного объема талых вод должен составлять не более 14ч. В методике же оставили фразу "не менее 14 часов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 3.2.2015, 14:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Всем добрый день.

"Рекомендации..." от НИИ ВОДГЕО являются дополнениями к СП 32.13330.2012 (по крайней мере так написано у них на обложке). Т.е. по идее не должны им противоречить.

Вопрос 1. Расчет среднегодового объема талых вод. В "Рекомендациях..." (п.7.1.2) вводится коэффициент Ку, в СП его нет (п. 7.2.2). Как считать? Ведь учитывать вывоз снега при расчете объема талых вод с определенной территории вроде как логично.

Вопрос 2. Расчет суточного объема талых вод. В СП (п.7.3.5) появляется коэффициент неравномерности снеготаяния и некий слой осадкой заданной повторяемости, о котором ни слова где его искать. В "Рекомендациях..." ограничиваются слоем талых вод за 10 дневных часов (п.7.3.1). Опять же, где правда?

Вопрос 3. В СП в п.7.8.3 написано "Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10 - 30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующего Wm макс.сут. При проектировании принимается наибольшая из двух величин."
Нужно сначала прибавлять 10-30% к стоку от дождя и сравнивать получившуюся цифру с суточным объемом талых вод или сначала определить что из них больше, а потом увеличить на 10-30%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akobal
сообщение 5.2.2015, 11:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213930



Вопрос 1: см. п. 6.2.9 Рекомендации 2014г. формула (13), очень простая формула.
Вопрос 2: См. п. 7.3.2 и приложение №12 Рекомендации 2014г. к сожалению сам еще не подсчитывал, но в приложении очень подробно расписано, при помощи Научно прикладных справочников многолетних наблюдений.
Вопрос 3: Сначало считается полезный (рабочий) объем и сравнивается между дождевым и талыми водами, к наибольшему уже добавляется % для подсчета гидравлического объема (п. 10.7.4 Рекомендации 2014г.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.2.2015, 13:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(akobal @ 5.2.2015, 11:24) *
Вопрос 1: см. п. 6.2.9 Рекомендации 2014г. формула (13), очень простая формула.
Вопрос 2: См. п. 7.3.2 и приложение №12 Рекомендации 2014г. к сожалению сам еще не подсчитывал, но в приложении очень подробно расписано, при помощи Научно прикладных справочников многолетних наблюдений.
Вопрос 3: Сначало считается полезный (рабочий) объем и сравнивается между дождевым и талыми водами, к наибольшему уже добавляется % для подсчета гидравлического объема (п. 10.7.4 Рекомендации 2014г.)


Я не спрашиваю где брать коэффициенты, а спрашиваю о разногласиях СП32.13330.2012 (официального документа) с "Рекомендациями..." (дополнение к официальному документу) и как их разрешить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ti_net
сообщение 9.2.2015, 17:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115



упс

Сообщение отредактировал ti_net - 9.2.2015, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir.dunaeva
сообщение 4.3.2015, 10:05
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690



Добрый день, помогите, пожалуйста, совсем запуталась.

Необходимо посчитать очистные для ливневки на 80,2 га, я так понимаю, с 2014 года теперь мы можем предложить только схему с регулирующим резервуаром, но вот в чем вопрос, необходимо ли перед аккумулирующим резервуаром предусмотреть разделительную камеру для отвода условно чистого стока? Ливневка промышленного парка, я так понимаю, что относится к 1 группе предприятий. И в таком случае по какой формуле тогда вычислить общий объем, который придет в эту разделительную камеру? и значит мы не можем теперь объем регулирующего резервуара взять как наибольшую из величин объема дождевого и талого стоков с небольшим запасом?

Хелп, не вывожу. helpsmilie.gif

Или все-таки можно пропустить полный объем стоков через очистные? Пропустит ли такой вариант экспертиза? я изначально посчитала резервуар на 10000 м3, у них нет места под его размещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 10:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) *
Необходимо посчитать очистные для ливневки на 80,2 га, я так понимаю, с 2014 года теперь мы можем предложить только схему с регулирующим резервуаром


А Вы хотели бы 80,2га чистить проточными сооружениями? blink.gif

Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) *
необходимо ли перед аккумулирующим резервуаром предусмотреть разделительную камеру для отвода условно чистого стока?


Наличие разделительной камеры зависит от принятой Вами схемы (см. раздел 6.4).

Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) *
по какой формуле тогда вычислить общий объем, который придет в эту разделительную камеру?


Общий объем, который приходит в разделительную камеру, считается в разделе 6.2.

Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 9:52) *
и значит мы не можем теперь объем регулирующего резервуара взять как наибольшую из величин объема дождевого и талого стоков с небольшим запасом?


Почему не можем?

Сообщение отредактировал miter - 4.3.2015, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir.dunaeva
сообщение 4.3.2015, 10:21
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690



[quote name='miter' date='4.3.2015, 11:12' post='1098080']
А Вы хотели бы 80,2га чистить проточными сооружениями? blink.gif

лично я не хотела бы)

Наличие разделительной камеры зависит от принятой Вами схемы (см. раздел 6.4).

разделительная камера необходима для того, чтобы условно чистый сток прошел без очистки?

Общий объем, который приходит в разделительную камеру считается в разделе 6.2.

Поняла, посчитаю.


Выше в сообщениях написано о приемном резервуаре насосной станции? Пройдет ли экспертизу вариант, если мы посчитаем большую насосную станцию на максимальный суточный объем и оттуда будем отводить на очистные?
Глупость, наверное, написала. Все равно необходим резервуар и насосная станция отдельно, которая будет перекачивать стоки.


Сообщение отредактировал ir.dunaeva - 4.3.2015, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 10:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 10:21) *
А Вы хотели бы 80,2га чистить проточными сооружениями? blink.gif

лично я не хотела бы)

Наличие разделительной камеры зависит от принятой Вами схемы (см. раздел 6.4).

разделительная камера необходима для того, чтобы условно чистый сток прошел без очистки?

Общий объем, который приходит в разделительную камеру считается в разделе 6.2.

Поняла, посчитаю.


Выше в сообщениях написано о приемном резервуаре насосной станции? Пройдет ли экспертизу вариант, если мы посчитаем большую насосную станцию на максимальный суточный объем и оттуда будем отводить на очистные?


Мы вообще не делаем разделительную камеру. Ее функцию выполняет аккумулирующий резервуар на сети (схема 2). В нем насосы, которые качают на очистные. Подводящая и отводящая труба считается по разделу 6.2. Объем резервуара - по разделу 7.2-7.3. Производительность очистных - по разделу 8.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir.dunaeva
сообщение 4.3.2015, 10:53
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690



Цитата(miter @ 4.3.2015, 11:30) *
Мы вообще не делаем разделительную камеру. Ее функцию выполняет аккумулирующий резервуар на сети (схема 2). В нем насосы, которые качают на очистные. Подводящая и отводящая труба считается по разделу 6.2. Объем резервуара - по разделу 7.2-7.3. Производительность очистных - по разделу 8.1.


Остановились на Вашей схеме. Объем резервуара взяла исходя из наибольшего значения объема дождевых и талых вод, у меня больше объем талых плюс 5% в запас. Верно?

Вопрос по расчету производительности: в формуле есть значение Wтп (суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема стоков от расчетного дождя), Вы его учитываете при расчете? Просто я не понимаю, откуда его взять? Или в моем случае он будет равен 0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 11:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 10:53) *
Объем резервуара взяла исходя из наибольшего значения объема дождевых и талых вод, у меня больше объем талых плюс 5% в запас. Верно?


По идее, если это промпредприятие, то газонов там мало, а с асфальта снег должны вывозить. А значит считать скорее всего надо по дождю. Но у Вас все исходные данные, а значит Вам виднее rolleyes.gif И запас я беру 15%.


Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 10:53) *
Вопрос по расчету производительности: в формуле есть значение Wтп (суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема стоков от расчетного дождя), Вы его учитываете при расчете? Просто я не понимаю, откуда его взять? Или в моем случае он будет равен 0?


Зависит от Ваших сооружений очистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir.dunaeva
сообщение 4.3.2015, 11:37
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690



[quote name='miter' date='4.3.2015, 12:02' post='1098103']
По идее, если это промпредприятие, то газонов там мало, а с асфальта снег должны вывозить. А значит считать скорее всего надо по дождю. Но у Вас все исходные данные, а значит Вам виднее rolleyes.gif И запас я беру 15%.

А какой это пункт в документации, чтобы на него опираться на экспертизе? Вариант с объемом резервуара на основе объема дождевых стоков очень устроил бы заказчика. Если это можно будет подкрепить данными из СП, то я уточню насчет вывоза снега. По данным, которые мне дали для расчета: из 80,2 га 53 га твердых покрытий и 27 га газонов. В моем случае можно ли брать по дождевому?

И ради интереса, какое количество часов на опорожнение резервуара Вы обычно берете для расчета производительности очистных? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ir.dunaeva - 4.3.2015, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 13:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 11:37) *
А какой это пункт в документации, чтобы на него опираться на экспертизе?


Про % запаса? 7.8.3 в СП канализационном. Но по трактовке этого пункта мне так тут никто и не ответил.

Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 11:37) *
По данным, которые мне дали для расчета: из 80,2 га 53 га твердых покрытий и 27 га газонов. В моем случае можно ли брать по дождевому?


Считать же надо rolleyes.gif Но похоже Вам по талому в итоге считать. Прикинул тут. У меня резервуар получился 6500м3 и очистные 100л/с. Но это для Москвы и при недостатке исходных данных.

Цитата(ir.dunaeva @ 4.3.2015, 11:37) *
И ради интереса, какое количество часов на опорожнение резервуара Вы обычно берете для расчета производительности очистных? rolleyes.gif


Если по дождю, то 3 суток. Если по снегу, то 14 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:42